0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Några funderingar till:ot: Vilken framledning behöver du vid DUT?
Några funderingar till:Richard: Vad baserar du din kalkyl på vad gäller energibehov? Är det mina egna framräknade/uppskattade siffror eller ngt annat?ot: Vilken framledning behöver du vid DUT?1230 verkar vara ett bra val för mig bl a map hög framledningstemperatur. Men klarar kompressor att leverera 65 ºC till elementen vid DUT då man behöver det varmaste vattnet då troligen brinet är som kallast? Eller klarar den bara det vid gynnsamma förhållanden (Liksom att 1230 har ett COP > 5)
Lite förtydligande när vi pratar framledningstemp...Får VP avsättning för energin (genom t ex ett lågtempererat radiatorsystem) så levereras naturligtvis inte 65 ºCsign "ot" toppar på 48 grader och jag själv någonstans på 55 grader med KB-in runt 0.Man ska ha i minnet att redan det är rätt tuffa driftbetingelser och knappast något COP på 5 utan snarare 2,5 - 3 nånstans.
Jag har nu pratat med Bycosin som tillverkade Bycoguard