Författare Ämne: LÃ¥gt tryck, hur fyller man pÃ¥?  (läst 4769 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Christopher

  • Gäst
Christopher
Lågt tryck, hur fyller man på?
« skrivet: 08 november 2004, 19:53:48 »
Hej!
Jag har en CTC Master 101 från -84.
Den verkar funka bra, men nu är vattentrycket jättelågt, runt 0,2 bar. "Instruktionsboken" konstaterar i princip att detta är inte bra, man ska i detta läget fylla på vatten i systemet.
Men hur? De illustrerar ingenstans var denna påfyllningsventil sitter!
Det kanske inte är lätt att beskriva för en okunnig som mig, men kanske har någon en bild som de kan peka ut den på?
Om inte, vem kan tänkas ha support på denna 20 år gamla värmepump/elpanna?
Jag inser sÃ¥klart att detta är lite av ett "shot in the dark" ... men varför inte ge det ett försök?  :)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Lågt tryck, hur fyller man på?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2004, 21:46:41 »
Lite oklart som sagt.
kalla eller varma sidan???

Alltid olika på varma sidan!!!
Men sök rätt pÃ¥ kallvattenledningen nära pumpen följ den hitta ett t-rör där den ledning ansluts till en av värmeledningarna, dÃ¥ har du hittat pÃ¥fyllningen  ;)

Kan va som ett ormbo...
PÃ¥ kalla sidan?  hur ser dina grejor ut exp kärl av plast genomskinligt??

0,2 bar motsvarar 2 meter vattenpelare du ska väl ha ca 0,5 i en enplansvilla!?   0,2 kan iofs räcka men onödigt lÃ¥gt som sagt.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Christopher

  • Gäst
Christopher
Re:Lågt tryck, hur fyller man på?
« Svar #2 skrivet: 08 november 2004, 23:08:37 »
Hej och tack för ditt snabba svar!  :D
Jag vet nog var kallvatteninsläppet är, det röret gå till en T-koppling där det blandas med varmt vatten, Shunt-ventil tror jag det kallas. Det sitter ett vred märkt 65 grader(el. likn.) åt ena hållet och 38 åt andra.

Villan är i två plan. Trycket är förresten snarare 0,1 än 0,2 såg jag nu.

Min far, som köpte pannan minns att installatören sträckte in näven och vred pÃ¥ nÃ¥got för att justera detta trycket.  Men minnet är ju grumligt efter 15-20 Ã¥r, sÃ¥ han vet ju inte vad installatören vred pÃ¥...

Vad jag har förstått är det bara e ventil man öppnar för att släppa in nytt vatten i systemet, ingen slang att koppla till eller nåt sånt mek?

Varm och kall sida vet jag inte vad jag ska svara på, jag vill bara ha mer tryck jag :)
Expansionskärlet är i metall.

admin

  • Gäst
admin
Re:Lågt tryck, hur fyller man på?
« Svar #3 skrivet: 08 november 2004, 23:52:24 »
Om det är ett tryckexpansionskärl (det ser du om det sitter en "bildäcksventil" för påfyllning av luft på kärlet, kan vara under ett plastlock) så kan gummiblåsan ha gått sönder, det brukar resultera i lägre tryck...

Påfyllningen av vatten i värmesystemet brukar normalt vara anslutet från tappvattnet (kommunvattnet) till fram eller returledning på radiatorkretsen. Kolla nu ordentligt >:( ;)

Skulle trycket stiga snabbt när du öppnar påfyllningen är det ytterligare ett tecken på att gummiblåsan i expansionskärlet är trasigt.

Dessutom kommer säkerhetsventilen att släppa ut vatten från expansionskärlet när radiatorvattnet värms om gummiblåsan är kass, det är nämligen den som skall ta upp vattnets värmeexpansion.

När vattnet kallnar igen så får du typ 0,1 bar igen....

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Lågt tryck, hur fyller man på?
« Svar #4 skrivet: 09 november 2004, 00:10:57 »
Citera
Shunt-ventil tror jag det kallas. Det sitter ett vred märkt 65 grader(el. likn.) åt ena hållet och 38 åt andra.

Det är inte den... en vanlig kran som sagt..

den du hittat är en blandningsventil den blandar in lite kallvatten i varmvattnet för att få lagom temp på det!
leta pÃ¥ du hittar den nog  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!