0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Elektronik kan verkligen spöka
Tycker väl i så fall att det var vattnet som spökade, det stackars kortet blev överraskat med ett kallbadBrist på förebyggande underhåll???
Kondens bildas vanligen vid den kalla förångaren och ett alltför vanligt problem är att kondensvloppet är igensatt och vattnet svämmar över och rinner ned på elektroniken. Säkerställ att avloppsslagen är fri från smuts hela vägen ner i spillkoppen.
Är väl lite lika som med slangen i kylskåp som sätter igen sig, kan du så lägg in lite hushållspapper/toapaper så ser du direkt var dropparna faller ner, sen som förbyggande kan du sätta/klistara en plast som lock över kortets överdel om det går
Så här blir det tyvärr eftersom Nibe felaktigt satt fläkt inkl elektronik på "fel sida" i skåpet, dvs på den kalla sidan efter förångaren. Allt där utsätts omväxlande för kyla/värme, allt från typ -10 till +25 eller vad avluften/frånluften nu når för temperaturer, tror fasen det blir is som smälter omväxlande, tragisktNär du rensar slangen o tråget, avsluta gärna med att hälla ut lite vatten med klorin i så kan det kanske hålla längre. Jag kommer åt slangen nerifrån på framsidan i vår pump så jag använder en dragfjäder (nylon) som används vid elinstallationer. Om du eventuellt har ett torkskåp bredvid ansluten till frånluften via dragavlastning så kan det tänkas att man får in mer mikrofiber den vägen, tex partiklar från sköljmedel etc vilket skulle kunna ge en fin grogrund för "kletet". Så byta filter ofta är nog en god ide