Författare Ämne: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200  (läst 32555 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #45 skrivet: 31 december 2005, 13:44:22 »
Rickard: Ber om ursäkt. Jag blev så häpen över sammanträffandet att jag inte ens reflekterade.
CarMan: Det är (bl a eller enbart?) för hög returtemp på värmebäraren.   

ja vist är det värmen som orsakar larmet, frågan är om tempgivaren är inblandad.
Jag tror mer o mer att deta larm bara kan orsakas av en presostat.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #46 skrivet: 31 december 2005, 13:48:44 »
Kolla om din växelventil går lätt å fint för om den kärvar suger vp i sig hett returvatten från manteln medans den kör värme..Och vips har du ett hp-larm..


Jag fråga nått liknande lite längre upp & fick inget svar.
om du mäter tempen nånstans på röret som går från botten på VPA:n & till T-korset.
Då kan du se om detta rör kallnar när pumpen går på VB drift, eller om det för blir varmt.
kallnar röret så tätar din trevägsventil som den ska.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #47 skrivet: 01 januari 2006, 23:40:35 »
Rickard: Ber om ursäkt. Jag blev så häpen över sammanträffandet att jag inte ens reflekterade.
CarMan: Det är (bl a eller enbart?) för hög returtemp på värmebäraren.   

ja vist är det värmen som orsakar larmet, frågan är om tempgivaren är inblandad.
Jag tror mer o mer att deta larm bara kan orsakas av en presostat.
HP/MS larm orsakas enbart av att kretsen genom motorskydd/högtryckspressostaten bryts.... inte av temperaturer innan trycket i köldmediumet blir för högt...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #48 skrivet: 02 januari 2006, 17:39:24 »
Rickard: Ber om ursäkt. Jag blev så häpen över sammanträffandet att jag inte ens reflekterade.
CarMan: Det är (bl a eller enbart?) för hög returtemp på värmebäraren.   

ja vist är det värmen som orsakar larmet, frågan är om tempgivaren är inblandad.
Jag tror mer o mer att deta larm bara kan orsakas av en presostat.
HP/MS larm orsakas enbart av att kretsen genom motorskydd/högtryckspressostaten bryts.... inte av temperaturer innan trycket i köldmediumet blir för högt...

om detta är fakta så kan vi sluta diskutera tempgivar plasering.
1. kolla trevägsventilen noga (mäs lekage som jag beskrev med tempmätare)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad 1200adv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #49 skrivet: 02 januari 2006, 21:00:39 »
Felaktig eller bristfällig givar placering kan lura v-pumpen till vv produktion med hp larm som följd.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #50 skrivet: 03 januari 2006, 16:58:20 »
Felaktig eller bristfällig givar placering kan lura v-pumpen till vv produktion med hp larm som följd.

Jag köper inte detta utan förklaring.

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Lecce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #51 skrivet: 04 januari 2006, 13:54:00 »
Hej!

Lite uppdateringar i MÃ¥let Trosa - Nibe:

Nibes representatör var hemma och kollade på pumpen i morse. Det slutade med att han bytte CPU kortet :o. Nu fungerar det säkert......
Jag ska göra ett nytt test under helgen och se vad som händer. Man blir ju lite tveksam när man hör frekvensen på kortbytandet som övriga här på forumet varit med om...

Kolla om din växelventil går lätt å fint för om den kärvar suger vp i sig hett returvatten från manteln medans den kör värme..Och vips har du ett hp-larm..


Jag fråga nått liknande lite längre upp & fick inget svar.
om du mäter tempen nånstans på röret som går från botten på VPA:n & till T-korset.
Då kan du se om detta rör kallnar när pumpen går på VB drift, eller om det för blir varmt.
kallnar röret så tätar din trevägsventil som den ska.


Detta är nu provat och resultatet blev att ventilen är ok!

Ã…terkommer efter testerna!

MVH Lecke

Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!

Utloggad AndersB

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #52 skrivet: 06 januari 2006, 10:08:34 »
Hur går det nu då, fungerar kortbytet hos dig?
Hos mig var det inte ALLA höjningar som gjorde att larmet löste ut, kanske "bara" i sex, sju fall av tio.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #53 skrivet: 06 januari 2006, 20:19:23 »
Felaktig eller bristfällig givar placering kan lura v-pumpen till vv produktion med hp larm som följd.

Jag köper inte detta utan förklaring.


Men hallå.... om du helt sonika skulle sätta givaren i fria luften så skulle vp gå som attan för att värma upp givaren så gradmin underskottet är borta... då skulle man lätt få ett hp-larm...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #54 skrivet: 06 januari 2006, 20:30:11 »
Felaktig eller bristfällig givar placering kan lura v-pumpen till vv produktion med hp larm som följd.

Jag köper inte detta utan förklaring.


Men hallå.... om du helt sonika skulle sätta givaren i fria luften så skulle vp gå som attan för att värma upp givaren så gradmin underskottet är borta... då skulle man lätt få ett hp-larm...

Oj oj nu såg jag vad du skrev... om nu givaren till VV tanken skulle sitta kallt till skulle vp:en tro att varmvattnet är kallt och försöka värma det tills driftpressostaten stänger vv-laddning... den skulle snart börja om igen för givaren är ju fortfarnade kall(läs felplacerad)...
Men något hp-larm blir det inte...
Men om givaren som sagt sitter fel vid värmining av huset då skulle ett hp-larm va möjligt som jag skrev i mitt tidigare svar..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #55 skrivet: 06 januari 2006, 21:04:33 »
Ja, jag läser inte heller rätt alla gÃ¥nger.  :)

men som du själv kom på så kan inte detta vara felet, jag ville bara ha en förklaring på hur det hela skulle kunna orsaka HP larm, kommer nämligen inte själv på hur det skulle kunna göra det.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #56 skrivet: 19 januari 2006, 09:30:54 »
Har även varit med om att presostaterna brytit på felaktiga värden på 1110.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Lecce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #57 skrivet: 10 februari 2006, 15:35:53 »
Hej igen efter allt för lång tid!

Nu är det fixat! studs
Reparatören var på besök i Torsdags.

Felet på min värmepump var att VV givaren (Nibes egen) inte satt rätt/var felaktig. Efter byte så fungerade allting som det skulle. Det var en annan firma som var och kollade denna gång och uppvisade stora kunskaper i hur pumpen faktiskt fungerar (Till skillnad från firma Nr 1 "byta CPU kortet...")

AndersB: PM:ar dig firmanamnet så kan du kanske återuppta fallet...?! Mycket kompetent reparatör!!

Reflektion:
Min VP ville värma vattnet till 65 grader. Den ger sig inte förrens den uppnåt denna temperatur. Min givare visade fel och kom aldrig upp i denna temperatur och bröt således på högtryckpresostaten (max 27 bar) med HP/MS larm som följd!

Tack för alla tips och ideér som sprutat fram under resans gång!!
Hoppas att vi lärt oss något nytt om våra kära Värmepumpar.

MVH Lecke

Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #58 skrivet: 10 februari 2006, 18:27:26 »
Citera
VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,

Citera
Nu är det fixat!
Reparatören var på besök i Torsdags.

Felet på min värmepump var att VV givaren (Nibes egen) inte satt rätt/var felaktig. Efter byte så fungerade allting som det skulle. Det var en annan firma som var och kollade denna gång och uppvisade stora kunskaper i hur pumpen faktiskt fungerar (Till skillnad från firma Nr 1 "byta CPU kortet...")


Det var ju det jag sa från början.............
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Lecce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #59 skrivet: 10 februari 2006, 20:00:29 »
Citera
VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,

Citera
Nu är det fixat!
Reparatören var på besök i Torsdags.

Felet på min värmepump var att VV givaren (Nibes egen) inte satt rätt/var felaktig. Efter byte så fungerade allting som det skulle. Det var en annan firma som var och kollade denna gång och uppvisade stora kunskaper i hur pumpen faktiskt fungerar (Till skillnad från firma Nr 1 "byta CPU kortet...")


Det var ju det jag sa från början.............

Tänk om man kunde vara lika smart som du.....dyker upp ett ord i mitt sinne...MESCCCHHERSCCHMMIDDTTTTT....Näe skämt å sido..självklart kollade jag detta men utan resultat tydligen....
Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!