Rickard: Hur kan jag koppla VPn mot flytande om jag går in i toppen av acken? Visserligen styr shuntautomatiken värmen, men VPn känner ju inte behovet.
VPn går så länge returtempen understiger inställt värde (30-60gr)När den når den tempen stänger VPn,(Den givaren sitter nu på inkommande rör i VPn och där gör den inte riktig nytta. Den måste ju känna när behovet i acken finns, och det är ju beroende på åtgång/utetemp och var den placeras.Det är en NTC 10 K givare.)
Sen slår den till när delta T understiger inställt värde (2-15gr)
Smurfen: Din idé med brytare på shunten, hur löser man det praktiskt?
Låter som en bra lösning för så flytande som möjligt, men har själv inget bra förslag.
Finns det brytare att skaffa för en sån lösning?
Går man in i returen från elementen med VP ut och backventil nedströms samt VP in innan den?