Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell trÃ¥d.  (läst 386199 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1635 skrivet: 24 oktober 2023, 08:26:49 »
DeltaT mellan framledningstemp och returtemp styr i viss mån cirkpumpens hastighet, kolla vad dessa givare visar, kanske visar en av dem fel så att styrdatorn tror att du har för liten skillnad mellan fram och returledningstemp, den vill då minska hastigheten för att öka DeltaT.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad s67708

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm - Ã…re
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1636 skrivet: 24 oktober 2023, 10:11:55 »
Framledning och retur ser OK ut under den period då värmebärarpumpshastigheten sjönk 18-20 okt. Trots detta blev det kallt i huset.
Bor i Stockholm och har där en Nibe F1255-16 till en villa på 244 kvm. Vintertid återfinns vi i trakten kring Åre och har där en Nibe F1255-12 till ett fritidshus på 240 kvm.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1637 skrivet: 24 oktober 2023, 10:27:51 »
DÃ¥ har jag ingen mer teori.  dontknow
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad s67708

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm - Ã…re
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1638 skrivet: 24 oktober 2023, 12:14:41 »
Jag gjorde även ett diagram över just skillnaden mellan framledning och retur. Inga märkligheter där heller.
Bor i Stockholm och har där en Nibe F1255-16 till en villa på 244 kvm. Vintertid återfinns vi i trakten kring Åre och har där en Nibe F1255-12 till ett fritidshus på 240 kvm.

Utloggad s67708

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm - Ã…re
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1639 skrivet: 24 oktober 2023, 15:14:52 »
Jag får ofta ett informationsmeddelande om hög kondensor-in temperatur:

Rapporterades: 2023-10-20 01:16:36
Försvann: 2023-10-20 01:21:57
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.

Detta sammanfaller alltid med en periodisk höjning se bilder nedan varför det inte kan bero på kurva eller termostater på radiatorerna.

Larmen kom 2023-09-30 = 99,0 grader, 2023-10-05 = 100,6 grader och 2023-10-20 = 102,0 grader.

Inställningen för periodisk höjning är 55 grader.

Vilken annan inställning kan man göra för att inte detta larm ska lösa ut?

Tacksam för svar!

Svante

Bor i Stockholm och har där en Nibe F1255-16 till en villa på 244 kvm. Vintertid återfinns vi i trakten kring Åre och har där en Nibe F1255-12 till ett fritidshus på 240 kvm.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1640 skrivet: 25 oktober 2023, 21:20:58 »
Det är just ett informationsmeddelande och inget larm. Jag får samma sak på min anläggning varje gång den kör periodisk höjning. Mao helt normalt.

Har du kommit till rätta med din första fråga? Cirkpumpen går ned till 1% när kompressorn står still. Kolla hur kompressorn går i förhållande till cirkpumpen om problemet kvarstår.

Jag får ofta ett informationsmeddelande om hög kondensor-in temperatur:

Rapporterades: 2023-10-20 01:16:36
Försvann: 2023-10-20 01:21:57
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.

Detta sammanfaller alltid med en periodisk höjning se bilder nedan varför det inte kan bero på kurva eller termostater på radiatorerna.

Larmen kom 2023-09-30 = 99,0 grader, 2023-10-05 = 100,6 grader och 2023-10-20 = 102,0 grader.

Inställningen för periodisk höjning är 55 grader.

Vilken annan inställning kan man göra för att inte detta larm ska lösa ut?

Tacksam för svar!

Svante
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad s67708

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm - Ã…re
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1641 skrivet: 26 oktober 2023, 10:19:04 »
Hej Uffen,

Ja om man ska kalla det larm eller inte - Nibe själva kallar det både informationsmeddelande och larm samtidigt som man anger möjliga orsaker till varför det uppstår. När man sedan kan fastställa att det alltid förekommer samtidigt som den periodiska höjningen finns bara en anledning (av Nibes förslag) och det är för "högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning". Men 55 grader är en fabriksinställning och inget som jag själv valt så frågan kvarstår varför detta uppkommer. Är det Nibe själva som programmerat fel eller finns det någon inställning man kan göra för att slippa se meddelandet?

Vad gäller min första fråga vill du se hur kompressorn går i förhållande till värmebärarpumpshastigheten. I nedanstående diagram visas detta. Från den 18 oktober till och med 19 sjunker vbph hela tiden medan kompressorn arbetar normalt intermittent. Jag ser inget samband mellan dessa två serier så även denna fråga kvarstår.

Jag kanske ska ställa frågan till Nibe men de frågor jag tidigare ställt till dem har de inte besvarat särskilt bra. Känns som om deras support bara består av folk som läser direkt från manualen och inte har någon djupare kunskap om sina produkter.
Bor i Stockholm och har där en Nibe F1255-16 till en villa på 244 kvm. Vintertid återfinns vi i trakten kring Åre och har där en Nibe F1255-12 till ett fritidshus på 240 kvm.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1642 skrivet: 26 oktober 2023, 19:59:37 »
Hej,
Det är lite svårt att se med din upplösning. Det ser ut som din kompressor går on/off större delen av tiden. På min F1255-6 går cirkpumpen alltid ner till 1% varje gång kompressorn stannar. Jag tycker det ser ut som din började göra det också. Om kompressorn står still så behöver du ingen större fart på pumpen då det ju inte finns någon värme att pumpa fram. Att den inte gått ner till 1% tidigare kan jag tyvärr inte svara på. Har du en acktank?

Värt att veta är att cirkpumpen antagligen i själva verket går på runt 20% av sin kapacitet även om insignalen är 1%. Detta pga av att den har en inbyggd minimigräns för hur lågt den kan gå ned för att inte skada motorn.


Hej Uffen,

Ja om man ska kalla det larm eller inte - Nibe själva kallar det både informationsmeddelande och larm samtidigt som man anger möjliga orsaker till varför det uppstår. När man sedan kan fastställa att det alltid förekommer samtidigt som den periodiska höjningen finns bara en anledning (av Nibes förslag) och det är för "högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning". Men 55 grader är en fabriksinställning och inget som jag själv valt så frågan kvarstår varför detta uppkommer. Är det Nibe själva som programmerat fel eller finns det någon inställning man kan göra för att slippa se meddelandet?

Vad gäller min första fråga vill du se hur kompressorn går i förhållande till värmebärarpumpshastigheten. I nedanstående diagram visas detta. Från den 18 oktober till och med 19 sjunker vbph hela tiden medan kompressorn arbetar normalt intermittent. Jag ser inget samband mellan dessa två serier så även denna fråga kvarstår.

Jag kanske ska ställa frågan till Nibe men de frågor jag tidigare ställt till dem har de inte besvarat särskilt bra. Känns som om deras support bara består av folk som läser direkt från manualen och inte har någon djupare kunskap om sina produkter.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad s67708

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm - Ã…re
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1643 skrivet: 27 oktober 2023, 15:39:55 »
Hej Uffen,

Ja i mitt diagram kan man inte se sådana detaljer, mer riktning i stort.

Kul att se ditt diagram men jag har nu gått igenom all min data och det finns tillfällen då kompressorn stannar men inte på det sätt som ditt diagram visar. Ett litet exempel (vbph först och sedan kompressor):

2023-10-20 00:10   4   35
2023-10-20 00:13   4   35
2023-10-20 00:13   4   19
2023-10-20 00:15   4   19
2023-10-20 00:15   4   35
2023-10-20 00:17   4   35
2023-10-20 00:17   4   0
2023-10-20 00:23   4   0

2023-10-20 12:00   1   20
2023-10-20 13:01   1   21
2023-10-20 13:11   1   21
2023-10-20 13:13   1   21
2023-10-20 13:13   1   46
2023-10-20 13:13   1   46


Som du ser går kompressorn fast vbph är mycket låg.

Jag visste inte att vbp:en hade en lägsta gräns precis som kompressorn har. Var har du hittat den uppgiften?
Bor i Stockholm och har där en Nibe F1255-16 till en villa på 244 kvm. Vintertid återfinns vi i trakten kring Åre och har där en Nibe F1255-12 till ett fritidshus på 240 kvm.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1644 skrivet: 27 oktober 2023, 19:07:17 »
Ursäkta men nu är vi där igen.  Med att VB-pumpen ska gÃ¥ ner i varv helt plötsligt, dÃ¥ kan de bli sÃ¥ att det som är längst bort inte fÃ¥r det flöde som behövs för att värma. Anser att det är skit med det, en VB-pump ska gÃ¥ hela tiden sÃ¥ flödet räcker till pÃ¥ den bortersta ändan med. Men tillverkarna  säger, det här är bra , sparar energi. Pyttsan det sparar inget, snarare tvärtom, med kanske svalt/kallt i en del utrymmen. DÃ¥ är frÃ¥gan rätt sÃ¥ banal, ska dom bestämma vad som behövs och har inte en susning om vad som behövs i varje enskilt hus  eller är det brukaren som vill ha värmen i hela huset.
Så se till att VB-pumpen inte går ner, utan ställ den i ett läge konstant drift som passar just ert hus.

Utloggad s67708

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm - Ã…re
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1645 skrivet: 28 oktober 2023, 14:33:46 »
Hej 25fOCUS,

Beklagar om jag tagit upp en fråga som redan är avklarad. Jag sökte efter befintliga svar men kunde inte hitta något som stämde in på min situation, därav min fråga.

Håller helt med dig om att vattnet till radiatorerna måste cirkulera lite för att få en jämn värme i huset. Nibes "smarta" lösning att dra ner på hastigheten kanske inte är bra för alla hus. Uppenbarligen är lösningen för mitt hus att den cirkulerar med minst 30% hastighet.

Det som förvånade mig mest är att Nibes "smarta" lösning gjorde så att vp producerade värme utan att värmen kunde distribueras ut i huset! Varför producera värme i detta läge?

Tack för ditt svar!
Bor i Stockholm och har där en Nibe F1255-16 till en villa på 244 kvm. Vintertid återfinns vi i trakten kring Åre och har där en Nibe F1255-12 till ett fritidshus på 240 kvm.

Utloggad Alex7000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Nibe S1256-13
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1646 skrivet: 24 november 2023, 12:36:04 »
Jag är ny ägare till en S1256 men skriver här då det mesta torde vara samma lika som 1255.

Jag kör utegivare med kurva 9 samt innegivare med styrning av värmen satt till 20,5C.

Under installationsdagen blev det såklart ett underskott i huset och jag höjde upp för att komma ikapp snabbt - en del spetsel gick då in.
Det sköt ngt över målet och landade på drygt 21 grader. Jag drog ner kurvan till 9 vid 22 tiden som matchar vad jag hade med gamla pannan.

Under natten har temperaturen stadigt sjunkit i huset och fortsatt förbi 20,5 nu 20,1.
Pannan har valt BV som konsekvent ligger under kurvan senaste 6 timmarna och jag får inte ihop varför???

Ger innegivaren att det är kallare än vad jag ställt in kan den ju iaf inte sikta på ett börvärde under kurvan.

38-39C har pannan tyckt vara ett bra bv trots att det borde vara 43C enligt kurva vid rådande utetemp samt kallare än inställt inne.
Att innetemperaturen stadigt faller verkar den inte bry sig ett dugg om. Jag hade tagit höjd för det i min algoritm iaf.

Filtrering satt på 12h och medeltemp tangerar utetemp med 0,5C diff så ingen anledning att snåla pga det.


Första instansen på Nibe sa att pannan endast bryr sig om innegivaren om den är aktiverad.
Anda instansen sa att den tittar på båda. Han föreslog slå av innegivaren och kunde inte alls förstå att det var konstigt att pannan valt BV under kurva trots innegivartemp < inställt värde.
Lite hysteres vid inntemp vs inställt köper jag men inte att lägga BV under kurva om det inte är för varmt inne.

Är det ngn som har insikt i hur gubbarna på Nibe tänkt egentligen??

Att höja kurvan när den ändå lägger sig under dagens värde är ju en konstig väg.
Samma lika att ställa in högre önskad temp när jag redan ligger under inställt enlig innegivaren är också märkligt.
Nibe S1256-13 med innegivare och 200m borrhål
200m2 boyta + 100m2 källare
Hus byggt 80 med platta element - byter där det blir för kallt och trimmar flödena.
Radonsug under oisolerat källargolv
Obefintlig ventilation = work in progress

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 842
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1647 skrivet: 21 december 2023, 09:26:20 »
NÃ¥gon som vet vilken kompressor typ som sitter i Nibes olika storlekar (F1255/S1255/1256)?

Thermia verkar ha Scroll på alla. Facit i mina ögon.

IVT verkar ha Rotary pÃ¥ den mindre 8KW.  Scroll pÃ¥ 12kW

Nibe hittar jag inte, finns det specificerat någonstans?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mÃ¥n + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Limpan83

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1648 skrivet: 31 december 2023, 02:21:57 »
Vilken inomhusgivare fick ni med till eran F1255? I manualen till F1255 som jag nyligen installerat står det att det medföljer rumsgivare BT50. Dock fick jag med RTS40 som saknar display m.m i tillbehörspåsen.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1649 skrivet: 31 december 2023, 09:41:14 »
För 2 år sedan fick jag en RTS40. Men jag exrabeställde en RMU40 (tilläggspris).
Kan i princip bara ställa temperaturen pÃ¥ den. Men jag  har en bra funktionsövervakning av pannan och dessutom en bra utomhustermometer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!