Skrivet av: hevanaa
« skrivet: 18 mars 2024, 18:26:13 »

Jag frågade Nibes support, men de kände inte till det här fenomenet. Enligt dem går det bra att höja på minsta tillåtna hastighet på värmebärarpumpen (fortfarande med inställning Auto), borde inte inverka på pumphastigheten vid varmvattenuppvärmning. Tillåt mig att vara lite skeptisk, det står inte exakt i manualen när "minsta tillåtna hastighet" gäller. Denna inställning kom också i en nyare programversion, den finns inte beskriven i de äldre manualerna. Har iaf höjt värdet till 5% för att ha någon slags cirkulation i nödfall.

Men jag ska följa med hur det utvecklar sig med den nyaste programvaran nu. Än så länge går det bra...
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 13 mars 2024, 23:47:50 »

Därför borde man väl inte heller höja minsta tillåtna hastighet (om den också gäller för VV?).

Håller helt med om detta, min VP har nu gått på "Auto" i över 6 år
Vad minsta tillåtna hastighet för GP1 är har jag aldrig kontrollerat, står antagligen på någon fabriksinställning.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 13 mars 2024, 23:36:43 »

Så ska allt värmas i hela VP till en viss inställd temp. Så det med fel är nog tveksamt

Ska det värmas mycket vatten, får det ta längre tid. Det viktiga är att inte returtempen  blir för hög, det anpassar VPń genom att sänka flödet på GP1. .,;-
Skrivet av: hevanaa
« skrivet: 13 mars 2024, 23:15:43 »

Då den gör varmvatten går den oftast över 60%. Vid legionella-körning varvar den långsamt ner till några enstaka %.

Därför borde man väl inte heller höja minsta tillåtna hastighet (om den också gäller för VV?).
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 13 mars 2024, 22:56:09 »

Där har du fel, när den ska göra VV måste GP1 kunna gå ner till ca 20%, vid legionella körningen t.o.m. ännu lägre.  Annars blir returtempen för hög och VPń stannar med "hög kondensor in/ut" meddelande!

VV-slingan är ju betydligt kortare än värmebärarslingorna. VPń ska stå på "Auto"
Är det inte en hel tank som ska värmas med en hel del värmevatten i sig, Oavsett om det är en V-tank eller VV-slinga. med VV-slinga är det mer vatten än med VV-tank. Så ska allt värmas i hela VP till en viss inställd temp. Så det med fel är nog tveksamt
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 13 mars 2024, 22:01:27 »

Är skit med att strypa farten på VB. ställ den i manuell och min ca 40 % till att börja med. du missar inget annat än pumpen snurrar med några W, men behåller flödet till hela systemet, räcker det inte så blir nästa steg 50%. Maxfart  blir det när den ska göra VV om VVB finns i VP

Där har du fel, när den ska göra VV måste GP1 kunna gå ner till ca 20%, vid legionella körningen t.o.m. ännu lägre.  Annars blir returtempen för hög och VPń stannar med "hög kondensor in/ut" meddelande!

VV-slingan är ju betydligt kortare än värmebärarslingorna. VPń ska stå på "Auto"
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 13 mars 2024, 20:34:20 »

Är skit med att strypa farten på VB. ställ den i manuell och min ca 40 % till att börja med. du missar inget annat än pumpen snurrar med några W, men behåller flödet till hela systemet, räcker det inte så blir nästa steg 50%. Maxfart  blir det när den ska göra VV om VVB finns i VP
Skrivet av: hevanaa
« skrivet: 13 mars 2024, 17:34:32 »

Min Nibe 1255-16 började nyligen att uppföra sig väldigt konstigt, se bild nedan.

Allt har fungerat bra fram till 17-18 oktober då värmebärarpumpshastigheten sakta sjönk ner till 1% och det blev bara kallare och kallare i huset. Inte så konstigt att det blev kallt när vattnet till radiatorerna och konvektorerna inte cirkulerade trots att temperaturen ute sjönk ner till +1 den 19:de.


Jag märkte nu att min F1255-6 beter sig på exakt samma sätt. Kollade tillbaka i historiken och den har kört med värmebärarpump på 3% hur länge som helst. Bara då man startar om den varvar den upp till 20-25% och sedan sjunker hastigheten långsamt under 15-20 dagar till minimum.

Jag skulle inte märkt det tidigare, men det blev akut efter årsskiftet då utetemperaturen sjönk mot -30 grader. Då orkade inte värmen hållas i stugan, utan innetemperaturen började sakta sjunka från 20,5 ner till 16 grader. Samtidigt började pumpen höja tempen på framledning för att kompensera och började närma sig 60 grader (till radiatorer). Då startade jag om den och läget normaliserade sig.

Jag hade en äldre programvara, 9240R3 och har nu uppdaterat till senaste 9443R7 från 16.1.2023. Nu har den kört i två dagar på 18% pumphastighet. Får se om det hjälper, men jag är rädd att det inte gör det. Det fanns inget i Changelog om just detta problem.

Jag såg också att S1255 fått en nyare programvara 2.24.5, 2024-01-02 som verkar nämna en fix för detta problem:
Citera
Fixed issue with “Power at DOT “ calculation that could cause the heat medium circulation pump to
run at insufficient speed"

Såg ett annat inlägg där någon misstänkte att problemet kunde vara returtemp som blandas då man har två klimatsystem. Jag har både radiatorer och golvvärme och det blir väl så att det kommer lägre returtemp till pumpens givare då. Men man tycker den kunde beakta det, då golvvärmen också styrs från huvudenheten, som klimatsystem 2, och ser både framledning och returtemp.

Enda sättet att förhindra detta nu är väl att höja minimihastighet för värmebärarpumpen, men jag undrar om man mister en viss verkningsgrad vid varmare väder då.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 31 december 2023, 09:41:14 »

För 2 år sedan fick jag en RTS40. Men jag exrabeställde en RMU40 (tilläggspris).
Kan i princip bara ställa temperaturen på den. Men jag  har en bra funktionsövervakning av pannan och dessutom en bra utomhustermometer.
Skrivet av: Limpan83
« skrivet: 31 december 2023, 02:21:57 »

Vilken inomhusgivare fick ni med till eran F1255? I manualen till F1255 som jag nyligen installerat står det att det medföljer rumsgivare BT50. Dock fick jag med RTS40 som saknar display m.m i tillbehörspåsen.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 21 december 2023, 09:26:20 »

Någon som vet vilken kompressor typ som sitter i Nibes olika storlekar (F1255/S1255/1256)?

Thermia verkar ha Scroll på alla. Facit i mina ögon.

IVT verkar ha Rotary på den mindre 8KW.  Scroll på 12kW

Nibe hittar jag inte, finns det specificerat någonstans?
Skrivet av: Alex7000
« skrivet: 24 november 2023, 12:36:04 »

Jag är ny ägare till en S1256 men skriver här då det mesta torde vara samma lika som 1255.

Jag kör utegivare med kurva 9 samt innegivare med styrning av värmen satt till 20,5C.

Under installationsdagen blev det såklart ett underskott i huset och jag höjde upp för att komma ikapp snabbt - en del spetsel gick då in.
Det sköt ngt över målet och landade på drygt 21 grader. Jag drog ner kurvan till 9 vid 22 tiden som matchar vad jag hade med gamla pannan.

Under natten har temperaturen stadigt sjunkit i huset och fortsatt förbi 20,5 nu 20,1.
Pannan har valt BV som konsekvent ligger under kurvan senaste 6 timmarna och jag får inte ihop varför???

Ger innegivaren att det är kallare än vad jag ställt in kan den ju iaf inte sikta på ett börvärde under kurvan.

38-39C har pannan tyckt vara ett bra bv trots att det borde vara 43C enligt kurva vid rådande utetemp samt kallare än inställt inne.
Att innetemperaturen stadigt faller verkar den inte bry sig ett dugg om. Jag hade tagit höjd för det i min algoritm iaf.

Filtrering satt på 12h och medeltemp tangerar utetemp med 0,5C diff så ingen anledning att snåla pga det.


Första instansen på Nibe sa att pannan endast bryr sig om innegivaren om den är aktiverad.
Anda instansen sa att den tittar på båda. Han föreslog slå av innegivaren och kunde inte alls förstå att det var konstigt att pannan valt BV under kurva trots innegivartemp < inställt värde.
Lite hysteres vid inntemp vs inställt köper jag men inte att lägga BV under kurva om det inte är för varmt inne.

Är det ngn som har insikt i hur gubbarna på Nibe tänkt egentligen??

Att höja kurvan när den ändå lägger sig under dagens värde är ju en konstig väg.
Samma lika att ställa in högre önskad temp när jag redan ligger under inställt enlig innegivaren är också märkligt.
Skrivet av: s67708
« skrivet: 28 oktober 2023, 14:33:46 »

Hej 25fOCUS,

Beklagar om jag tagit upp en fråga som redan är avklarad. Jag sökte efter befintliga svar men kunde inte hitta något som stämde in på min situation, därav min fråga.

Håller helt med dig om att vattnet till radiatorerna måste cirkulera lite för att få en jämn värme i huset. Nibes "smarta" lösning att dra ner på hastigheten kanske inte är bra för alla hus. Uppenbarligen är lösningen för mitt hus att den cirkulerar med minst 30% hastighet.

Det som förvånade mig mest är att Nibes "smarta" lösning gjorde så att vp producerade värme utan att värmen kunde distribueras ut i huset! Varför producera värme i detta läge?

Tack för ditt svar!
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 27 oktober 2023, 19:07:17 »

Ursäkta men nu är vi där igen.  Med att VB-pumpen ska gå ner i varv helt plötsligt, då kan de bli så att det som är längst bort inte får det flöde som behövs för att värma. Anser att det är skit med det, en VB-pump ska gå hela tiden så flödet räcker till på den bortersta ändan med. Men tillverkarna  säger, det här är bra , sparar energi. Pyttsan det sparar inget, snarare tvärtom, med kanske svalt/kallt i en del utrymmen. Då är frågan rätt så banal, ska dom bestämma vad som behövs och har inte en susning om vad som behövs i varje enskilt hus  eller är det brukaren som vill ha värmen i hela huset.
Så se till att VB-pumpen inte går ner, utan ställ den i ett läge konstant drift som passar just ert hus.
Skrivet av: s67708
« skrivet: 27 oktober 2023, 15:39:55 »

Hej Uffen,

Ja i mitt diagram kan man inte se sådana detaljer, mer riktning i stort.

Kul att se ditt diagram men jag har nu gått igenom all min data och det finns tillfällen då kompressorn stannar men inte på det sätt som ditt diagram visar. Ett litet exempel (vbph först och sedan kompressor):

2023-10-20 00:10   4   35
2023-10-20 00:13   4   35
2023-10-20 00:13   4   19
2023-10-20 00:15   4   19
2023-10-20 00:15   4   35
2023-10-20 00:17   4   35
2023-10-20 00:17   4   0
2023-10-20 00:23   4   0

2023-10-20 12:00   1   20
2023-10-20 13:01   1   21
2023-10-20 13:11   1   21
2023-10-20 13:13   1   21
2023-10-20 13:13   1   46
2023-10-20 13:13   1   46


Som du ser går kompressorn fast vbph är mycket låg.

Jag visste inte att vbp:en hade en lägsta gräns precis som kompressorn har. Var har du hittat den uppgiften?
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 26 oktober 2023, 19:59:37 »

Hej,
Det är lite svårt att se med din upplösning. Det ser ut som din kompressor går on/off större delen av tiden. På min F1255-6 går cirkpumpen alltid ner till 1% varje gång kompressorn stannar. Jag tycker det ser ut som din började göra det också. Om kompressorn står still så behöver du ingen större fart på pumpen då det ju inte finns någon värme att pumpa fram. Att den inte gått ner till 1% tidigare kan jag tyvärr inte svara på. Har du en acktank?

Värt att veta är att cirkpumpen antagligen i själva verket går på runt 20% av sin kapacitet även om insignalen är 1%. Detta pga av att den har en inbyggd minimigräns för hur lågt den kan gå ned för att inte skada motorn.


Hej Uffen,

Ja om man ska kalla det larm eller inte - Nibe själva kallar det både informationsmeddelande och larm samtidigt som man anger möjliga orsaker till varför det uppstår. När man sedan kan fastställa att det alltid förekommer samtidigt som den periodiska höjningen finns bara en anledning (av Nibes förslag) och det är för "högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning". Men 55 grader är en fabriksinställning och inget som jag själv valt så frågan kvarstår varför detta uppkommer. Är det Nibe själva som programmerat fel eller finns det någon inställning man kan göra för att slippa se meddelandet?

Vad gäller min första fråga vill du se hur kompressorn går i förhållande till värmebärarpumpshastigheten. I nedanstående diagram visas detta. Från den 18 oktober till och med 19 sjunker vbph hela tiden medan kompressorn arbetar normalt intermittent. Jag ser inget samband mellan dessa två serier så även denna fråga kvarstår.

Jag kanske ska ställa frågan till Nibe men de frågor jag tidigare ställt till dem har de inte besvarat särskilt bra. Känns som om deras support bara består av folk som läser direkt från manualen och inte har någon djupare kunskap om sina produkter.
Skrivet av: s67708
« skrivet: 26 oktober 2023, 10:19:04 »

Hej Uffen,

Ja om man ska kalla det larm eller inte - Nibe själva kallar det både informationsmeddelande och larm samtidigt som man anger möjliga orsaker till varför det uppstår. När man sedan kan fastställa att det alltid förekommer samtidigt som den periodiska höjningen finns bara en anledning (av Nibes förslag) och det är för "högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning". Men 55 grader är en fabriksinställning och inget som jag själv valt så frågan kvarstår varför detta uppkommer. Är det Nibe själva som programmerat fel eller finns det någon inställning man kan göra för att slippa se meddelandet?

Vad gäller min första fråga vill du se hur kompressorn går i förhållande till värmebärarpumpshastigheten. I nedanstående diagram visas detta. Från den 18 oktober till och med 19 sjunker vbph hela tiden medan kompressorn arbetar normalt intermittent. Jag ser inget samband mellan dessa två serier så även denna fråga kvarstår.

Jag kanske ska ställa frågan till Nibe men de frågor jag tidigare ställt till dem har de inte besvarat särskilt bra. Känns som om deras support bara består av folk som läser direkt från manualen och inte har någon djupare kunskap om sina produkter.
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 25 oktober 2023, 21:20:58 »

Det är just ett informationsmeddelande och inget larm. Jag får samma sak på min anläggning varje gång den kör periodisk höjning. Mao helt normalt.

Har du kommit till rätta med din första fråga? Cirkpumpen går ned till 1% när kompressorn står still. Kolla hur kompressorn går i förhållande till cirkpumpen om problemet kvarstår.

Jag får ofta ett informationsmeddelande om hög kondensor-in temperatur:

Rapporterades: 2023-10-20 01:16:36
Försvann: 2023-10-20 01:21:57
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.

Detta sammanfaller alltid med en periodisk höjning se bilder nedan varför det inte kan bero på kurva eller termostater på radiatorerna.

Larmen kom 2023-09-30 = 99,0 grader, 2023-10-05 = 100,6 grader och 2023-10-20 = 102,0 grader.

Inställningen för periodisk höjning är 55 grader.

Vilken annan inställning kan man göra för att inte detta larm ska lösa ut?

Tacksam för svar!

Svante
Skrivet av: s67708
« skrivet: 24 oktober 2023, 15:14:52 »

Jag får ofta ett informationsmeddelande om hög kondensor-in temperatur:

Rapporterades: 2023-10-20 01:16:36
Försvann: 2023-10-20 01:21:57
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.

Detta sammanfaller alltid med en periodisk höjning se bilder nedan varför det inte kan bero på kurva eller termostater på radiatorerna.

Larmen kom 2023-09-30 = 99,0 grader, 2023-10-05 = 100,6 grader och 2023-10-20 = 102,0 grader.

Inställningen för periodisk höjning är 55 grader.

Vilken annan inställning kan man göra för att inte detta larm ska lösa ut?

Tacksam för svar!

Svante

Skrivet av: s67708
« skrivet: 24 oktober 2023, 12:14:41 »

Jag gjorde även ett diagram över just skillnaden mellan framledning och retur. Inga märkligheter där heller.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2023, 10:27:51 »

Då har jag ingen mer teori.  dontknow
Skrivet av: s67708
« skrivet: 24 oktober 2023, 10:11:55 »

Framledning och retur ser OK ut under den period då värmebärarpumpshastigheten sjönk 18-20 okt. Trots detta blev det kallt i huset.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2023, 08:26:49 »

DeltaT mellan framledningstemp och returtemp styr i viss mån cirkpumpens hastighet, kolla vad dessa givare visar, kanske visar en av dem fel så att styrdatorn tror att du har för liten skillnad mellan fram och returledningstemp, den vill då minska hastigheten för att öka DeltaT.
Skrivet av: s67708
« skrivet: 23 oktober 2023, 12:51:23 »

Min Nibe 1255-16 började nyligen att uppföra sig väldigt konstigt, se bild nedan.

Allt har fungerat bra fram till 17-18 oktober då värmebärarpumpshastigheten sakta sjönk ner till 1% och det blev bara kallare och kallare i huset. Inte så konstigt att det blev kallt när vattnet till radiatorerna och konvektorerna inte cirkulerade trots att temperaturen ute sjönk ner till +1 den 19:de.

På eftermiddagen den 20 oktober hittade jag felet men kan inte förstå vad det beror på. Att minsta hastighet för vbp är satt till 1% förstår jag men kan inte förstå varför vp väljer denna hastighet och därmed nästan stänger av cirkulationen helt.

Innetemperatur är satt till 24 grader och det var 23 grader när vp började att sänka vbp:s hastighet. Rumstemperaturen sjönk från den 18:de till 20:de till 21,8 grader.

Är det någan som kan ge en förklaring till detta irrationella beteende?

Jag har nu satt minsta hastighet till 30% (samma som i vänteläge) och nu fungerar allt igen.

Tacksam för svar!

Svante
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 april 2023, 07:09:04 »

En centralt placerad rumsgivare ska också monteras, har de inte gjort det så skulle i vart fall jag be dem komma och slutföra arbetet.
I vart fall tidigare har rumsgivaren ingått i leveransen av värmepumpen, och den ska monteras.
Utan den har styrningen ingen möjlighet att kompensera för solinstrålning, kraftig vind - eller annat som kan påverka inomhustemperaturen.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 02 april 2023, 16:54:06 »

Du kan behöva justera nått element i nått rum man kan ju vilja ha lite olika värme i olika rum. Det gör man främst genom att strypa in elementen med "instrypningen" som brukar sitta på alla element men ser och sitter lite olika. Dessutom kan man behöva aktiva termostater i nått rum som tex i ett rum med hög solinstrålning.
Skrivet av: tobiaspet
« skrivet: 02 april 2023, 16:39:36 »

Hej!

Fick en Nibe 1255-12 installerad i förra veckan. Fick en crash-course av installatör. Alla radiatorer är nu uppskruvade till max och jag ska tydligen bara ställa temp med värmekurvan på pumpen enligt honom. Inga termostater, inte tempgivare i huset alls.

Är det bara att tuta och kör enligt ovan eller missar jag något om jag kör så här basalt?

Skrivet av: Jorgeminator
« skrivet: 03 mars 2023, 12:52:37 »

Enda sättet jag vet är att ändra värdet för DUT, det styr vilken deltaT den skall arbeta mot så vitt jag kan förstå, men den har ju störst påverkan när det blir lite kallare ute.
På nyare modeller talas det ju om att den skall "lära sig" efter en tid, kanske skall du ha lite is i magen och se om det blir bättre?

Intressant det där med cirkulationspumpens "inlärning", ingen verkar riktigt veta hur det fungerar. För att försöka få ordning på cirkulationspumpen som gick i full fart gjorde jag en fabriksåterställning på F1255-6, samma inställningar som förut, men i meny 5.1.14 ställde jag in följande:

Kodstycke: [Välj]
Egen inställning
DUT: -25°C
Delta T vid DUT: 6°C

Efter omstart gick cirkulationspumpen på 75% och började med 2-3 timmars mellanrum igen klättra upp mot 100%, med dT på runt 1.2-1.4°C. Där stannade den sedan i över en vecka tills jag började fundera på meny 5.1.26. Från fabrik är Effekt vid DUT inställd på auto. Ändrade den till:

Kodstycke: [Välj]
manuellt vald effekt vid DUT: ✅
effekt vid DUT: 4 kW

I golvvärmens dimensioneringsdokument är totala effekten vid DUT beräknad till 4.2kW, så 4 kW är nära nog, speciellt eftersom några rum hålls svalare. Voilà! Inom en timme började cirkulationspumpen reglera neråt. 40 timmar efter ändringen snurrar den nu på 76% och börjar sakta plana ut, dT nu runt 1.8°C, ute är det 3°C.

]
Skrivet av: SebastianCJ
« skrivet: 21 november 2022, 15:46:27 »

Hej! Jag har en Nibe F1255-16 bergvärmepump som installerades 2017. Som så många andra (verkar det som), så har jag problem med inverterfel 426 där invertern blockeras, ofta i flera timmar. Felet uppkommer alltid om strömmen till fastighetens bryts. Ett avbrott på kraften i huset som varar 5 minuter gör att pumpen stoppar med felkod 426 i 5-10 timmar. Fastigheten har även en solanläggning (hybrid offgrid) med batteribank på 55Kwh som tar över kraftförsörjningen under högkostnadstimmar. Batteribanken har UPS-funktion och byte till batteridrift tar 15 millisekunder. När batteridriften skall avslutas så tar det samma tid, 15 millisekunder, att återvända till normal nätdrift. All utrustning i huset klarar detta utan problem. TV, datorer, en luft-vatten värmepump (inverterpump), kylskåp, tvättmaskiner m.m drabbas inte på något sätt av dessa växlingar. Det gör däremot Nibe-pumpen. I ungefär 50% av fallen så blir det Fel 426 där kompressorn blockeras. Nätspänning och frekvens är alltid stabilt oavsett var kraften kommer ifrån.

Jag har läst att det skall gå att återställa felet genom att slå av Nibe-pumpen på kontrollpanelen och sedan slå ifrån säkerhetsbrytaren. Detta har aldrig någonsin fungerat för mig, utan det är bara att vänta ut invertern som brukar hoppa igång efter, som sagt 5-10h. Finns det något annat sätt att återställa fel 426? Meningen är som jag uppfattar det att blockeringen skall gå att återställa när felet upphört. Felet kvarstår ju bara i 15 millisekunder sedan är driften som vanligt igen. Varför tar det så lång tid för Nibe att synkronisera sig? Hur går synkroniseringen till? Någon som vet?

Om elnätet i vårt hus ses som ostabilt av Nibe-pumpen, hur gör man då enklast för att stabilisera? Jag läste om BLOCK-drosseln här i forumet och skall bara kolla så att det inte redan finns en drossel. Gör det inte det så beställer jag en sådan. Kan det vara idé att montera stora kondensatorer på matningen till pumpen? Hur stora bör de då vara? Alla tips tas tacksamt emot!



 
Skrivet av: -Martin-
« skrivet: 03 november 2022, 11:00:13 »

Enda sättet jag vet är att ändra värdet för DUT, det styr vilken deltaT den skall arbeta mot så vitt jag kan förstå, men den har ju störst påverkan när det blir lite kallare ute.
På nyare modeller talas det ju om att den skall "lära sig" efter en tid, kanske skall du ha lite is i magen och se om det blir bättre?

Har inte hänt något på fyra veckor så det där tror jag är en skröna.   :)
Kan ev påverka om man ställer om till "Golvärme och Radiatorer" som någon skriver. Men då blir det ju kallare "i slutet" på varje golvvärmeslinga pga det högre deltat.
Slutsats: Det går inte att både ha och äta kakan. Lösning: Golvvärmesystemet och radiatorsystemet bör vara separata kretsar med egna CP-ar...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 november 2022, 07:22:23 »


Du verkar ha 17 starter/dygn, och värmepumpen går ca 50% av tiden, så det borde aldrig kunna bli fler start/stopp än just som det nu är.
Tycker det verkar OK, och ser ingen anledning att ändra något egentligen.
Jag brukar som en tumregel säga att man behöver ca 12 start/stopp/dygn för att temperaturen I HUSET inte skall fluktuera mellan starterna, och att mer än 20 starter/dygn är onödigt, fler än 30 starter/dygn är direkt skadligt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 november 2022, 07:18:45 »

Hej

Någon som har senaste nytt vad gäller CP som "övervarvar" vid värmeproduktion?

Har uppdaterat SW (9442R5) i samband med byte av invertern vilket medfört deltaT F-R på ca 2 degC och en CP-hastighet på 95-96%. Sjunger fint i radiatorerna på övervåningen när man ska sova... (Har golvvärme på undervåningen ska tilläggas.) Den gamla mjukvaran var några år gammal ska också tilläggas.

Finns det inget sätt man kan ändra börvärdet på delta-temperaturen? Vad jag förstår ska det vara en kurva knutet till detta där deltaT ökar vid lägre utetemp (?)

Pratat med Nibe installatörssupport, men där har de "aldrig hört talas om problemet" osv. Goddag yxskaft mao...

Har en F1155, men det är ju samma styr som i 1255 typ...

Martin

Enda sättet jag vet är att ändra värdet för DUT, det styr vilken deltaT den skall arbeta mot så vitt jag kan förstå, men den har ju störst påverkan när det blir lite kallare ute.
På nyare modeller talas det ju om att den skall "lära sig" efter en tid, kanske skall du ha lite is i magen och se om det blir bättre?
Skrivet av: Pjaddnave
« skrivet: 02 november 2022, 16:57:03 »

Svårt att se tidsskalan på den pyttelilla bilden, men jag tror det är så att maskinen går på så låg effekt att den med jämna mellan rum måste öka varvtalet på kompressorn för att säkerställa smörjningen.
När det blir kallare ute så blir det där bra.

Antingen det, eller då är energibehovet så lågt att den startar och stoppar med relativt täta intervall.
Det kan gå få lite mindre taggigt om du ökar gradminutvärdet.
Nackdelen med det är att den då måste göra lite varmare vatten i slutet av varje driftscykel, vilket ger aningen sämre COP.
Kom hellre med en dygnsgraf så kan vi se bättre vad som händer.
Skrivet av: -Martin-
« skrivet: 02 november 2022, 16:33:00 »

Hej

Någon som har senaste nytt vad gäller CP som "övervarvar" vid värmeproduktion?

Har uppdaterat SW (9442R5) i samband med byte av invertern vilket medfört deltaT F-R på ca 2 degC och en CP-hastighet på 95-96%. Sjunger fint i radiatorerna på övervåningen när man ska sova... (Har golvvärme på undervåningen ska tilläggas.) Den gamla mjukvaran var några år gammal ska också tilläggas.

Finns det inget sätt man kan ändra börvärdet på delta-temperaturen? Vad jag förstår ska det vara en kurva knutet till detta där deltaT ökar vid lägre utetemp (?)

Pratat med Nibe installatörssupport, men där har de "aldrig hört talas om problemet" osv. Goddag yxskaft mao...

Har en F1155, men det är ju samma styr som i 1255 typ...

Martin
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 november 2022, 16:42:42 »

Svårt att se tidsskalan på den pyttelilla bilden, men jag tror det är så att maskinen går på så låg effekt att den med jämna mellan rum måste öka varvtalet på kompressorn för att säkerställa smörjningen.
När det blir kallare ute så blir det där bra.

Antingen det, eller då är energibehovet så lågt att den startar och stoppar med relativt täta intervall.
Det kan gå få lite mindre taggigt om du ökar gradminutvärdet.
Nackdelen med det är att den då måste göra lite varmare vatten i slutet av varje driftscykel, vilket ger aningen sämre COP.
Kom hellre med en dygnsgraf så kan vi se bättre vad som händer.
Skrivet av: Pjaddnave
« skrivet: 01 november 2022, 10:36:53 »

Hej. Har nyligen satt igång min värmepump. Gör inte varmvatten just nu så driftpriotering är 0/30 vatten/värme.
Men jag undrar varför blir kurvan så studsig. Åtgärdar man det genom att sätta värme till 60? Eller har detta med gradminuter att göra? Och i så fall, blir det mer ekonomiskt att ställa ned gradminuter ?
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 09 oktober 2022, 17:08:10 »

Det du upplever är helt normalt för varm höst eller vår. Just nu är värmebehovet lågt i ditt hus. Nu vet vi inte hur stor F1255 du har, men en 12kW går från ca 3,5kW vid 20Hz till 12kW vid max frekvens.
Just nu behöver ditt hus kanske 1,5kW, och värmepumpen kan inte gå långsammare än 20Hz, alltså måste den stanna och starta. Detta är inte skadligt och drar ej heller mer ström. Startsekvensen drar den kanske max dubbel ström under 2 sekunder.
Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 09 oktober 2022, 07:26:11 »

Lite oklart om jag borde starta ny tråd eller inte, men jag kör på här så får vi se om nån svarar.

Jag har precis bott en månad i huset med min F1255 och än så länge så går pumpen av/på ganska mycket. Den kör ungefär halva tiden på 20 hz och sen avstängd ungefär lika länge. Jag har ingen ordentlig ström-mätning av pumpen än så jag får bara chansa lite genom att gå igenom tibber-loggarna men magkänslan säger att pumpen typ drar mer ström när den går av/på en gång i timmen än om den är igång hela tiden.

Är det någon som har någon ordentlig mätning av hur mycket en uppstart av kompressor drar?

Hur gamla är din pump. Om den är några år. Byt till nyaste programvaran så reglerar den HZ (effekten) bättre med nyare programvara.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 oktober 2022, 07:01:29 »

Har en 1255-12 som jag loggar med Logger 1010, så jag har mätvärden.
Vid uppstarten så varvar maskinen upp lite extra för att få igång smörjningen av kompressorn, sedan varvar den ned på mineffekt, i mitt fall innebär det runt 1100W vid uppstart, och sedan ned till ca 600 W, den stiger lite i slutet av driftcykeln då temperaturen ökar i systemet, sedan stannar den när gradminterna käkats upp.

Det är helt omöjligt att värmepumpen förbrukar mer när den går bara halva tiden, däremot är det nog högst troligt att COP är sämre vid 20 Hz än vid 50 Hz som kompressorn borde vara optimerad för.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 05 oktober 2022, 09:29:19 »

Dessutom finns det inget "mottryck" i systemet i startögonblicket (1 sekund) samt är utrustade med mjulstart, så starten drar försumbart lite.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 04 oktober 2022, 20:37:58 »

Du kan vara helt lugn, att snurra igång maskinen går på några sekunder och även om effekten är något högre just då blir den extra förbrukningen försumbar jämfört med att köra hela tiden. Kanske 1800 W i tre sekunder uppstart mot 600 W i normal drift?

// Magnus
Skrivet av: Hannez82
« skrivet: 04 oktober 2022, 13:07:27 »

Både och, men främst värme. Fördelning 4/1 värme/vatten på ett ungefär
Skrivet av: perra83
« skrivet: 04 oktober 2022, 11:22:24 »

När den går gör den då varmvatten eller värme?
Skrivet av: Hannez82
« skrivet: 04 oktober 2022, 10:56:34 »

Lite oklart om jag borde starta ny tråd eller inte, men jag kör på här så får vi se om nån svarar.

Jag har precis bott en månad i huset med min F1255 och än så länge så går pumpen av/på ganska mycket. Den kör ungefär halva tiden på 20 hz och sen avstängd ungefär lika länge. Jag har ingen ordentlig ström-mätning av pumpen än så jag får bara chansa lite genom att gå igenom tibber-loggarna men magkänslan säger att pumpen typ drar mer ström när den går av/på en gång i timmen än om den är igång hela tiden.

Är det någon som har någon ordentlig mätning av hur mycket en uppstart av kompressor drar?

Skrivet av: Uffen
« skrivet: 25 september 2022, 17:53:21 »

Jag har kopplat upp min F1255 mot Nibes API med hjälp av Homeassistant. Fungerar bra att ändra börvärden med detta. Vill man ha detaljerad loggning med hög upplösning bör man nog hitta en annan lösning. Loggvärden för temperaturer verkar skickas vid en förändring på 0,5 gr.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 24 september 2022, 17:40:12 »

Vill minnas att det är vad du behöver.

// Magnus
Skrivet av: Hannez82
« skrivet: 24 september 2022, 14:51:00 »

NibePi är betydligt mer ofattande än vad jag vill göra. NibeGW är klart närmre. Man hade ju hoppats på att NibeUplink skulle duga men tydligen inte.

Vilken hårdvara brukar man använda för Nibegw? En arduino och en godtycklig rs485-modul?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 september 2022, 20:36:33 »

NibePi
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 21 september 2022, 18:48:14 »

Det finns någon gammal tråd där jag dumpat kod för att läsa direkt från nibes interna bus. Jag tror annars att det finns lösningar till hemautomation för att göra det också. NibeGW kan det heta..?

// Magnus
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 september 2022, 14:24:54 »

Om du kör usb loggning så får du rätt värden och kan välja hur ofta dom ska sparas.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!