Skrivet av: Nick72
« skrivet: 14 juli 2018, 22:53:00 »Ser ut som att jag fått ordning på pannan nu och börjat lära mig hur den fungerar. Tänkte jag summerar så andra kan lära sig och som tack för tips och information här på forumet.
3-vägs ventilen inne i pannan hade fastnat så jag tog bort strömkabeln och kåpan och "motionerade" den. Efter det fungerade allt igen. Jag har 2 stycken "mut meccanica tovo" en i pannan samt 1 utanför som styr vatten till poolen eller radiatorerna.
Sen fattade jag vad problemet med GT2 ute temp var, när man sätter på pool värmning så sätts ute temperaturen till -31 för att ge sken av att det behöver värmas - det lurar pannan att producera värme.
En annan intressant sak var att förre ägaren satt temp spik i varmvattenberedaren med 0 dagars mellanrum, så den drog då upp temperaturen till 65, vilket blev väldigt jobbigt när den läckte värme till radiatorerna. Det gjorde att hela det här problemet förvärrades eftersom pannan fick jobba extra.
3-vägs ventilen inne i pannan hade fastnat så jag tog bort strömkabeln och kåpan och "motionerade" den. Efter det fungerade allt igen. Jag har 2 stycken "mut meccanica tovo" en i pannan samt 1 utanför som styr vatten till poolen eller radiatorerna.
Sen fattade jag vad problemet med GT2 ute temp var, när man sätter på pool värmning så sätts ute temperaturen till -31 för att ge sken av att det behöver värmas - det lurar pannan att producera värme.
En annan intressant sak var att förre ägaren satt temp spik i varmvattenberedaren med 0 dagars mellanrum, så den drog då upp temperaturen till 65, vilket blev väldigt jobbigt när den läckte värme till radiatorerna. Det gjorde att hela det här problemet förvärrades eftersom pannan fick jobba extra.