Hejsan!
Är på gång med värmepumpsinstallation senare i år.
Har nu lite funderingar på hur jag ska gå tillväga och om jag ska välja en 1135 eller 1235 (Nibe).
Värmer nu en 1500 liter stor acc tank med pelletsbrännare.
För varmvatten har jag en plattväxlare(flyttad från panna Nibe Pellux till tanken).
Att ladda hela tanken med 1135 verkar vara överdrift och kanske ge för stora värmeförluster.
Kan man bara ladda toppen av tanken?
Hur?
Har funderat på att om man stryper flödet på returen från tanken som är CA20 grader så att tempen på ingånede flöde från VP blir 55 grader ca.och sätter givaren en bit ner på tanken.Kan det tänkas fungera eller blir det för stor diff för VP med ca 35 gr.
Eller ska jag skippa det gamla oc ta en 1235 i stället det skiljer ju inte så mycket om man räknar bort vxl ventil o eltillsats till 1135.