« skrivet: 20 februari 2018, 19:30:10 »
Halojj!

Vad är det för skillnad på 1155 och 1255, hittar tyvär inget.

Fick en F1155-12 installerad i November och den har tuffat på, nu när det börjar bli 10-15minusgrader så får jag effektvakt larm när tex tvättmaskin går, normalt? Ser att ena fasen är mkt högre än dom andra 2, felkopplat?
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb

Utloggad Kilbyking

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Amatör utan dess like!
SV: F1155
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2018, 19:34:04 »
Försökte lägga in bilder, men telefonen verka inte vilja det..

När bastun e på
L1 10.3a
L2 13a
L3 20.9

När tvättmaskin e på
L1 5.4a
L2 17.2a
L3 18.8a

Normalt? Testade usb logga, men har inget program för att kunna läsa, datorn e 12år gammal hehe
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: F1155
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2018, 19:45:26 »
Skillnaden är att F1255 har inbyggd beredare. Har du rätt huvudsäkring inställd i vp så ska effektvakten gå in om belastningen blir högre än så. Jag brukar läsa loggfiler med open office calc vilket är gratis.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kilbyking

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Amatör utan dess like!
SV: F1155
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2018, 20:00:06 »
Aha, tack! Ska kolla om jag får in det i burken i morgon!

16A i nibe å 16A som säkring
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1155
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2018, 23:04:09 »
Nibes program är väl det enklaste att kolla loggar med? Lite primitivt kanske.
https://www.nibe.se/Proffs/For-serviceombudet/NIBE-Application-ver-106/

Med 16A huvudsäkring måste man ha förbrukarna väl fördelade mellan faserna för att kunna tvätta och laga mat mm samtidigt som värmen suger lite effekt.

Tvingas värmepumpen koppla in elpatron? Kolla I loggen hur långt gradminuterna sjunker och vad du har för inställning för gradminuterna och tillskott. Det är inte heller helt osannolikt att din maskin lider av självsvängningssyndromet och då tar till elpatron helt i onödan. Det finns flera trådar om problemet men ingen smidig lösning då Nibe vägrar lyssna.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Kilbyking

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Amatör utan dess like!
SV: F1155
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2018, 23:39:43 »
Har nog 25A (kanske 32) som huvudsäkring och sen 16A där pumpen går till..

215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb

Utloggad Kilbyking

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Amatör utan dess like!
SV: F1155
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2018, 23:41:55 »
Bilden e tagen när alla sover och det är ca -7 ute
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1155
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2018, 05:50:54 »
Det du har som huvudsäkring, ska stå ifyllt i pumpen!

Utloggad Kilbyking

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Amatör utan dess like!
SV: F1155
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2018, 10:01:12 »
Så, har lyckats ändra till 25A, började med USB logging i går kväll och ska försöka ladda ner program under dagen..

Tack sÃ¥ mkt för hjälpen  "love" tummenupp
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: F1155
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2018, 15:43:16 »
Har nog 25A (kanske 32) som huvudsäkring och sen 16A där pumpen går till..
Sitter strömkännarna så dom känner av husets hela förbrukning ska man normalt ställa in vad man har i huvudsäkring men har du då 16 A till pumpen kan inte vp dra på med för mycket elpatron för då kommer den 16 A säkringen gå men använder du inte elpatron lär det inte vara några problem.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1155
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2018, 20:30:08 »
Tittar man på fotot av displayen ser man att gradminuterna är -1200 nått och att den gasar på rejält med elpatron. Känns som att VP är snålt dimensionerad eller att vi har något annat problem.

Har vi lite fakta om huset? Storlek, byggår, isolering, var i landet? Eller tidigare förbrukningen innan VP installation?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Kilbyking

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Amatör utan dess like!
SV: F1155
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2018, 21:05:34 »
Tog en bild nyss -10grader

Ska usb logga fre-mån, så kanske man ser nått mönster

2våningshus 215kvm/plan i Uppland
Garage och förråd på nedre plan och 2lägenheter på övervåningen, byggt -29 och tillägs isolerad på 90talet tror det är 21radiatorer.. satt en thermia eko 12kw från tidigt 90tal innan
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb

Utloggad Kilbyking

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Amatör utan dess like!
SV: F1155
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2018, 21:10:49 »
Ska försöka kolla upp vart han har satt strömkännarna a:gl
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1155
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2018, 21:29:16 »
Hur hårt går kompressorn?
Du ser det i bild 5.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Kilbyking

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Amatör utan dess like!
SV: F1155
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2018, 21:40:55 »
Tog nyss  tOOmten
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!