Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: FazerS2 skrivet 06 maj 2017, 21:59:28

Titel: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 06 maj 2017, 21:59:28
Någon som har nåt tips? Har lossat esbe shunten och bakom den så står visaren på 0...
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 maj 2017, 07:18:49
Förmodligen växelventilen som läcker vatten från varmvattenberedaren. Står det på displayen att den gör varmvatten mest hela tiden så är det garanterat växelventilfel.
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 07 maj 2017, 08:07:58
Tack för svar tummenupp är det altså trevägsventilen bakom esbe servot vi pratar om? Antar att det inte är någon ide att lossa den förrän man har en ny att montera då de säkerligen inte går att återuppliva?
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 maj 2017, 08:57:55
Nej, förutom esbe-shunten så sitter det två växelventiler med vita ställdon i pannan.  (Beroende på årsmodell och utförande). Man kan ta bort ställdonet och smörja och motionera ventilen innanför så funkar dom förhoppningsvis ett tag till.
Det kan ju iofs vara shunten också, men det är 100 gånger vanligare med växelventilfel. Det är nog det i särklass vanligaste felet på dom där pannorna.
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 08 maj 2017, 19:56:18
Ruskade om Mysonventilerna och då ramlade pannan ner till 25° på radiatorkretsen i några timmar men problemet var snart tillbaka.
Beställde 2 kompletta Mysonventiler med ställdon och ventildelen till Esbe:n så vi får se om de löser sig när jag monterar dessa:)
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: purjo__ skrivet 08 maj 2017, 20:25:09
Ok. Det finns bättre växelventiler med en motor som vrider ventilen istället för den krånglande med återfjädrande pigg som trycks in. Men har du redan beställt så spelar det inte så stor roll..
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 08 maj 2017, 21:05:26
Det är vridmodellen på alla tre som det ser ut
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 09 maj 2017, 07:07:14
Ska jag tolka det som att det inte är Mysonventilerna som är problemet om jag redan har vridventiler monterat i pannan?
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 maj 2017, 07:27:54
Dom kan också krångla. Symptomen tyder på växelventilfel, men en grundligare felsökning skadar ju aldrig.
Börja med att kolla att det inte är någon konstig inställning som gör att den värmer huset i onödan.
Kolla sen vad som händer när VP'n går. Värmer den varmvatten mer än var fjärde-sjätte timme trots att inget förbrukas? Stiger framledningstempen när den värmer varmvatten?
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 09 maj 2017, 08:32:48
Värmepumpen går hela tiden i princip
Och varmvattensymbolen är tänd varje gång jag står vid pannan
Varvattnet ligger runt 50+ och den shuntar ut 42-43° hela tiden
Får kolla inställningarna ikväll
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 maj 2017, 08:42:49
Då låter det som att det är växelventilfel. Lossa motorerna och testa att vrida dom med en tång. Går dom hyfsat lätt ända till ändlägena? Shunten och ventilerna kan man handköra från servicenivån i styrdatorn. Gör det och kolla att inte nån motor kuggar över eller stannar i förtid (shunten rör sig långsamt, så man får ha lite tålamod...).
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 09 maj 2017, 09:06:47
Alla ventilerna går att rotera lätt (nästan för lätt) men nåt ändläge har jag inte känt av..
Det jag reagerat över är att det ena mysonställdonet låter som en ilsken radiostyrd bil medans den ena är tyst. Båda verkar jobba när man handkör dem dock.
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 09 maj 2017, 09:11:18
Alla ventilerna går att rotera lätt (nästan för lätt) men nåt ändläge har jag inte känt av..
Det jag reagerat över är att det ena mysonställdonet låter som en ilsken radiostyrd bil medans den ena är tyst. Båda verkar jobba när man handkör dem dock.
Kan vara så att växellådan på den är trasig , kuggarna ( plast ) hoppar över
du kan ju flytta dom emellan och kolla , dom var ju samma sort
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 11 maj 2017, 20:05:43
Det var det ena mysonställdonet som inte gick tillbaka fullt efter vp:n stannat. Tack för alla tips tummenupp
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 17 maj 2017, 15:59:27
Nu har pumpen gått fint ett tag för att sedan börja larma för utlöst högtryckspressostat....

Detta sker vid "radiator värmekörning"
Har rengjort partikelfiltret (var inte så smutsigt), kollat så båda cirkulationspumparna går, luftat det mesta som sitter i panna samt mellan panna och vp samt luftningen i vp:n.
Har även ställt upp cirkpumpen till läge 2 (på båda)

Trevägsventilerna verkar öppna som som de skall (enbart vid varmvattenkörning om jag minns rätt)

Någon som har nåt tips??

Mvh Andreas
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 maj 2017, 17:04:03
Verkar konstigt att den löser vid värmedrift men inte när den gör varmvatten. Just nu borde det vara ganska låg temperatur i värmesystemet.
Gå in i larmloggen och kolla vilka temperaturer den tyckte att det var när larmet kom (kan behöva service- eller fabriksaccess).
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 17 maj 2017, 17:43:47
Jag ser bara själva larmet, inte temperaturer? Har loggat in på accessnivå 1
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 maj 2017, 18:22:47
Prova nästa accessnivå. Samma kod, men lägg till 1 på varje siffra. Dvs 1628 i dag istf 0517.
Titel: SV: Optima 700+ AW290 vill ej gå under 43° på radiatorkretsen
Skrivet av: FazerS2 skrivet 17 maj 2017, 18:54:39
Ser ingen skillnad på larmtexten med nivå 2 heller.