Hej,

Kom hem idag och hade 26* i huset, mot inställda 22,5.
Testade att sänka börvärdet till 19,5 men den fortsatte pumpa ut varmvatten till radiatorerna.
Startade om hela anläggningen genom att bryta säkerhetsbrytaren och först då började den stänga shuntventilen.
Tänkte inte så mycket mer på det hela då.

Senare på kvällen händer samma sak, 25,8* och shuntventilen stod på ca 40% och radiatorerna varma trots att börvärdet fortfarande är inställt på 19,5.

Anläggningen är flera år gammal och inga ändringar har gjorts. Vad kan vara problemet?

Ute 7
Rum 25,7 (19,5)
Panna 51 (50)
Framledning 30 (0)   (sjunkande efter att shunten stängde)
Panna nedre 52 (40)
Hetgas 32
Kompressor Från
Fläkt Från
Laddpump Från
VP in/ut 36/45
Ute VP 7
Radiatorpump Till
Eleffekt 0,0+0
Shuntventil Stänger
Fördröjd shuntv 180min
Bergvärmepump NIBE 1255-12, installerad 2019-08
200 m borrhål
Årlig förbrukning ca 12 MWh

Hus
Byggår 2019
1-Plan, lågt energibehov (tätt hus, välisolerat)
BYA 275 kvm (vidbyggt garage)

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoEl 1550 värmer långt över börvärde
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2017, 23:17:17 »
Är värdena före eller efter omstarten? Gissar på efter då värdena ser rätt ut efter omständigheterna.

En tanke är att rumsgivaren är defekt och emellanåt ger väldigt låga värden, tex 10 grader, vilket får systemet att pumpa ut en massa värme till radiatorerna. Därför är det intressant att se vad displayen visar i samband med att felet pågår.

107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad mackan_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoEl 1550 värmer långt över börvärde
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2017, 08:52:15 »
Hej,

Värdena är från efter andra omstarten, ca 10 min efter, har tyvärr inga värden från när den krånglade. När den värmde på som tusan så visade rumsgivaren korrekt innetemp (ca 26*) så jag förstår inte varför shunten stod öppen.

Men efter andra omstarten igår kväll så återgick den till normal drift och nu reglerar den precis som den ska.
Det enda jag gjorde var alltså två omstarter.

Kan shunten börja kärva och fastna kanske? Tyvärr vet jag inte om den försökte stänga eller inte när den värmde på, får hålla ögonen på detta. Men efter omstart så stängde den helt perfekt bägge gånger så det verkar inte vara något krångel där.

Bergvärmepump NIBE 1255-12, installerad 2019-08
200 m borrhål
Årlig förbrukning ca 12 MWh

Hus
Byggår 2019
1-Plan, lågt energibehov (tätt hus, välisolerat)
BYA 275 kvm (vidbyggt garage)

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC EcoEl 1550 värmer långt över börvärde
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2017, 11:18:45 »
9 graders diff på VPin/ut är väldigt högt.

Framledning börvärde 0, ser också kontstigt ut.
Du har inte skrivit vad EcoEl tror att det är för temperatur ute. Ute VP styr bara VPn, inte framledningen. 
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad mackan_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoEl 1550 värmer långt över börvärde
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2019, 23:31:11 »
För att följa upp ämnet:

Det var shuntventilen, ersattes med en Esbe ARA672. Väldigt enkelt att byta själv.

Shuntventilen hängde sig i mitten ungefär och kunde inte stänga själv. Exakt vad felet var vet jag ej, troligtvis kuggarna inne eller något.
Bergvärmepump NIBE 1255-12, installerad 2019-08
200 m borrhål
Årlig förbrukning ca 12 MWh

Hus
Byggår 2019
1-Plan, lågt energibehov (tätt hus, välisolerat)
BYA 275 kvm (vidbyggt garage)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!