Vaknade i morse med svalt varmvatten. Varken kompressor eller eltillskott var igång. Startade om VP:n och fick då kompressorn att starta men fortfarande inte något eltillskott. Nu efter någon timme ser siffrorna ut så här:

GT1 28,0 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 30,3
GT3:2 30,4
GT3:3 27,2
GT6 66,2

Börvärde och utetemp ser rimliga ut och eltillskottet borde gå igång vid denna temp. Bytte kraftkort för ca 1 år sedan pga brunnen triac, pumpen har fungerat klockrent sedan dess. Pumpen är 14 år gammal.

Körde extra varmvatten igår och det funkade utan problem. Ser inga fel på elektroniken idag när jag kolla igenom. Överhettningsskyddet har inte löst ut, har inte heller hittat några trasiga säkringar.

Vad kan vara fel och har ni nÃ¥gra tips pÃ¥ felsökning? 
« Senast ändrad: 11 november 2019, 09:30:22 av mwl »

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #1 skrivet: 11 november 2019, 10:41:39 »
Ta bort frontluckan för elektroniken detta för att kunna höra när reläerna går till, de två små reläerna till vänster.
Gå in i service menyn 5 för att handköra eltillskottet det tar ca. 20 sekunder innan relä går till.
Efter ytterligare en stund hörs det susande kring el-patronen detta är ett tecken på att den värmer. Kan även kolla blink intervallet på elmätaren för huset kortare intervall mer effekt.
Funkar detta är det knappast ett hårdvaruproblem.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad mwl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #2 skrivet: 11 november 2019, 11:31:59 »
Ta bort frontluckan för elektroniken detta för att kunna höra när reläerna går till, de två små reläerna till vänster.
Gå in i service menyn 5 för att handköra eltillskottet det tar ca. 20 sekunder innan relä går till.
Efter ytterligare en stund hörs det susande kring el-patronen detta är ett tecken på att den värmer. Kan även kolla blink intervallet på elmätaren för huset kortare intervall mer effekt.
Funkar detta är det knappast ett hårdvaruproblem.

Gjorde en variant på det och ställde in VPn att bara köra på tillskottet ( meny 8 ). Nu har den gjort det någon timme och värdena ser ut så här:

GT1 31,1 (32,1)
GT2 0,6
GT3:1 37,5
GT3:2 48,0
GT3:3 38,0
GT6 20,9

Vidare står det att pumpen kör eltillskott 5,2 kW. Så själva tillskottet verkar funka vad jag kan se. Frågan är varför det inte kickar igång automatiskt?

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 11:41:02 »
Vid de temperaturerna borde kompressorn var i drift, GT6 tyder på att kompressorn var avstängd kanske den avfrostade.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad mwl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #4 skrivet: 11 november 2019, 11:55:31 »
Vid de temperaturerna borde kompressorn var i drift, GT6 tyder på att kompressorn var avstängd kanske den avfrostade.

Nja, notera att jag ställde in VPn att bara köra på tillskottet ( genom meny 8 ) för att se att tillskottet funkar. Och det verkar det göra. Även kompressorn verkar funka när jag kör den separat.

Det jag tycker verkar skumt är att eltillskottet inte går igång automatiskt vilket det borde göra vid utetemp runt nollan. Är det inte där felet är?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #5 skrivet: 11 november 2019, 12:34:53 »
Det är väl en viss fördröjning innan tillskottet börjar gå in? Det förklarar inte varför varmvattnet var slut i morse, men kan vara anledningen till att det inte går igång efter att du har startat om grejerna.
Leta upp tillskottstimern och se vad som händer när den har räknat ner (och eventuell ramptid har gått).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad mwl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #6 skrivet: 11 november 2019, 12:52:24 »
Det är väl en viss fördröjning innan tillskottet börjar gå in? Det förklarar inte varför varmvattnet var slut i morse, men kan vara anledningen till att det inte går igång efter att du har startat om grejerna.
Leta upp tillskottstimern och se vad som händer när den har räknat ner (och eventuell ramptid har gått).

Det stämmer säkert.

Jag har nu gått tillbaka till normaldrift igen ( meny 8 ), varpå kompressorn drog igång direkt och tillskottet gick ned till 3,2 kW för att sedan efter en stund stänga av. Senaste siffrorna:

GT1 32,0 (32,3)
GT2 1,5
GT3:1 45,7
GT3:2 52,7
GT3:3 48,4
GT6 66,2

Det ser väl rätt normalt ut? Frågan återstår varför tillskottet inte gått igång automatiskt? Antagligen för mycket att hoppas på att det bara var en glitch.
« Senast ändrad: 11 november 2019, 17:17:48 av mwl »

Utloggad mwl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #7 skrivet: 23 november 2019, 23:18:08 »
Då har det hänt igen, svalt varmvatten från värmepumpen.

Kan konstatera att både kompressorn och elpatronen funkar ok, detta vet jag med säkerhet. Men VPn verkar "glömma" att slå på eltillskottet vid behov. Fipplade runt lite och startade om pumpen, återställde till fabriksvärden, körde pumpen på endast elpatronen och nu beter den sig normalt igen. Oklart vilken av åtgärderna som hade effekt.

Nu har det hänt två gånger men svårt att se något mönster. Båda gångerna har jag kört extra varmvatten en tid innan (lite oklart hur nära inpå, dygnet innan?).

Pumpen har effektvakt installerad - såg en fundering från Larsmaja i annan tråd att den kan blocka. Hur felsöker man det?

Tacksam för idéer och tankar.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #8 skrivet: 24 november 2019, 09:12:04 »
Effektvakten aktiveras/avaktiveras under service menyn 8.19.1.
Prova med att avaktivera den och se om det blir någon förändring.
Effektvaktsfunktionen blockerar inte kompressor drift endast el-tillskott.
Detta bara för att lokalisera problemet.
« Senast ändrad: 24 november 2019, 10:10:24 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad mwl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #9 skrivet: 24 november 2019, 09:29:02 »
Effektvakten aktiveras/avaktiveras under service menyn 8.19.1.
Prova med att avaktivera den och se om det blir någon förändring.
Effektvaktsfunktionen blockerar inte kompressor drift endast el-tillskott.

Det kan jag absolut prova. Dock svårt att verifiera att det faktiskt löser problemet då jag inte är säker på vad som triggar det (men misstänker att det är när jag kör extra varmvatten).

Vad är risken med att avaktivera effektvakten?

Edit: Under 8.19.1 ser jag bara "Inställning av spänning" 400 eller 230V. Ser inte möjligheten där att avaktivera effektvakten?
« Senast ändrad: 24 november 2019, 09:32:35 av mwl »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #10 skrivet: 24 november 2019, 09:35:58 »
Utan effektvakt ökar risken för att någon eller flera av de tre huvudsäkringarna löser ut om el-patronen går för fullt samtidigt som man t.ex. kör tvättmaskin, torktumlare, dammsuger och sätter på spisen och ugnen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

JNHJ

  • Gäst
JNHJ
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2023, 20:09:27 »
Hej mwl,
Löste du någonsin ditt problem med värmepumpen och att eltillskottet inte slog på automatiskt? Jag har samma problem som dig
 

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT490 eltillskott går inte igång
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2023, 10:52:47 »
Troligtvis beror problemet på att automatisk avfrostning ej fungerar längre .
Finns många inlägg om just detta problem .
Min lösning (före modifiering) var att ställa VP i enbart eltillskott och sedan tillbaka till normalläge .

Men obs finns flera möjliga fel , kraftkortet kan ha gett upp .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!