Författare Ämne: Invest MSR3-12 utedelen isar igen!  (läst 6880 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad malkolm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Invest MSR3-12 utedelen isar igen!
« skrivet: 06 november 2013, 14:24:27 »
Hej, min utedel isar igen nu när det är 2-6plusgrader. Inte i botten, utan det blir så mycket is på kondensorn att ibland tar fläktbladen i isen.
Det avfrostar väldigt ofta, ca 25-45min varje timma.

I förra veckan när det var 9grader varmt så märkte jag att den gick in i avfrostningsläget och sprang då ut och kollade. Då försvann den lilla frosten som fanns på 2-3min och kondensrn blev varm. Varmare än kroppstemperator, ca 45-50grader.

Men nu vid kallare väder isar den igen. Vad kan felet vara?

Pumpen är 2år gammal.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Invest MSR3-12 utedelen isar igen!
« Svar #1 skrivet: 07 november 2013, 08:32:38 »
Kärvande fyrvägsventil kanske så att den aldrig vänder flödet så att förångaren blir varm?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Invest MSR3-12 utedelen isar igen!
« Svar #2 skrivet: 07 november 2013, 10:00:40 »
Trasig värmekabel i bottentråget kan göra att det börjar frysa fast i plåten, och även om själva förångaren frostar av så kan det fortfarande sitta fast is i plåten, som byggs på successivt.
Har sett det på andra pumpar, men som sagt, i dessa fall har själva kondensorn frostat av.

I extrema fall kan det även frysa fast "frost" i plåtarna på baksidan, så mycket att det bildas en kaka av frost, och ÄVEN om förångaren blir isfri så sitter kakan fast och blockerar luftflödet, för att detektera detta måste man titta in i utedelen via fläkten för att se om förångaren blir varm.
Det här kan inträffa om det är väldigt fuktigt, och runt 0 grader, och det går lång tid mellan avfrostningarna.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad malkolm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Invest MSR3-12 utedelen isar igen!
« Svar #3 skrivet: 07 november 2013, 10:50:25 »
Värmekabeln i botten verkar fungera då det inte finns någon som helst is i botten och ca 3cm upp.

Jo det är ju väldigt fuktigt just nu ute. Kärvande fyrvägsventil, går den att byta separat tro? Eller plocka isär och rengöra?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Invest MSR3-12 utedelen isar igen!
« Svar #4 skrivet: 07 november 2013, 10:56:17 »
Blir förångaren varm när den avfrostar?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Invest MSR3-12 utedelen isar igen!
« Svar #5 skrivet: 09 november 2013, 12:24:14 »
Blir förångaren varm när den avfrostar?

Det tyder så:
Då försvann den lilla frosten som fanns på 2-3min och kondensrn blev varm. Varmare än kroppstemperator, ca 45-50grader.
Men nu vid kallare väder isar den igen. Vad kan felet vara?
Med brist på gas går fordamper kaldere, og det fryser lettere på. Så gasbrist kan være en årsak.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Invest MSR3-12 utedelen isar igen!
« Svar #6 skrivet: 09 november 2013, 12:32:05 »
Er dette en on/off pump?
 Om en On/Off pumpe blir tett av støv fÃ¥r den "fel" input for styring av defrost.
Styringen gÃ¥r pÃ¥  :dt: innetemp og hetgastemp. En støvete innedelen "isolerer" sÃ¥ at hetgas gÃ¥r varmere enn hva den vil gjøre pÃ¥ en ren.
Derfor, sjekk om innedelen er støvfri, filter og lameller.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Invest MSR3-12 utedelen isar igen!
« Svar #7 skrivet: 09 november 2013, 15:18:58 »
Hej, min utedel isar igen nu när det är 2-6plusgrader. Inte i botten, utan det blir så mycket is på kondensorn att ibland tar fläktbladen i isen.
Det avfrostar väldigt ofta, ca 25-45min varje timma.
...
Då försvann den lilla frosten som fanns på 2-3min och kondensrn blev varm. Varmare än kroppstemperator, ca 45-50grader.

Om den ena gången blir av med frosten på 2-3 minuter för att sen inte lyckas alls på 45 minuter så tycker jag det tyder på nåt hårdvarufel kopplat till 4-vägsventilen. Antingen kärvar ventilen, eller så är det nåt fel på styrningen av den. Det faktum att den funkar när det är lite varmare tyder på att nåt kärvar/fryser i den när det blir minusgrader.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad malkolm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Invest MSR3-12 utedelen isar igen!
« Svar #8 skrivet: 15 november 2013, 05:46:48 »
Ok. Tack alla för hjälpen. Ska kontakta invest och se om jag kan få tag på en fyrvägsventil.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!