oscillasjoner i sugegass temp.. hvorfor?
« skrivet: 07 oktober 2007, 14:17:45 »
Noen som kan forklare hvorfor sugegass temp svinger med 3-4 grader på en Nibe 10kW (~1130)?
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: oscillasjoner i sugegass temp.. hvorfor?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2007, 14:30:39 »
Det är väl expansionsventilen som jobbar.
Är det temp. på röret eller trycktemp. du menar??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad cosmos

  • Elektronikk guru
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: oscillasjoner i sugegass temp.. hvorfor?
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2007, 18:05:30 »
Ja en ventil som regulerer kan nok passe med hvordan det oppfører seg.

Vet ikke helt hvor målepukntet sitter men i menyene angis det som sugegass temp og den ligger opp i mot kuldebærer inn temp.
Se  forøvrig vedlagt fil sÃ¥ synes det godt at det oscillerer.

Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: oscillasjoner i sugegass temp.. hvorfor?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2007, 20:21:57 »
Suggastemperaturen pendlar i tråd med exp.ventilen. Det finns även en sugtrycksregulator
som ger samma scenario men en sån finns nog inte i din vp.


BjörnK

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!