Författare Ämne: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser  (läst 6277 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad maraxion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« skrivet: 03 november 2015, 20:00:42 »
Hei.
Kontakter dere fra Norge, håper dere forstår hva jeg skriver ellers kan jeg ta det på Engelsk. Bare svar på svensk det går bra.
Har en eldre(2004 tror jeg) panasonic inverter. De siste 2 årene har den oppført seg merkelig. Setter den på varme fks 25 grader og den starter og varme. Men etter noen minutter går flakt hastigheten inne ned til minimum og den bare blåser kaldt en stund før den starter og varme igjen. Dette skjer hele tiden varmt-kaldt-varmt-kaldt.
Når jeg ser på utedelen så går flakten hele tiden, men kompressoren(duringen) stopper i periodene den ikke varmer.
Varmepumpen tar seg rett og slett pauser, noen som vet hvorfor? Timeren er ikke på og blinker ikke.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #1 skrivet: 06 november 2015, 07:24:05 »
Inga fel koder?
Flera olika fel
För lite gas gör att hetgasen blir för hög och kompressor varvar ner

För lite gas eller tryck som gör att innedelen kyls ner och fläkten minskar till den är varm igen.

Givarefel i innedel eller utedel

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #2 skrivet: 06 november 2015, 10:58:04 »
Kraftigt varierande nätspänning av någon anledning (glapp, varmgång, nollsläpp någonstans)? Många invertervärmepumpar drar ner kompressorvarvtalet när nätspänningen närmar sig gränsen för det tillåtna området (t ex under 200 V eller över 250 V), vid ännu större spänningsavvikelse stoppar de helt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad maraxion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #3 skrivet: 06 november 2015, 19:14:40 »
Takk for svar.
har bedt eieren undersøke koder nu, satser å ha de snarlig. Men den stopper inte slik det står i manualen og klager over fel, den bare tar pauser :)
I forhold til spenning står den på egen kurs med stabil strømforsyning, så tror inte det er problemet.

Er model Pansonic CS-E12BKP
« Senast ändrad: 06 november 2015, 19:22:29 av maraxion »

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #4 skrivet: 06 november 2015, 20:29:10 »
BKP modellerna såldes vad jag minns ca år 2000-2001så den har några år på nacken, tillverkningsår står på märkskylten på utedelen om du är intresserad av åldern.
Med en så pass gammal modell så har det varit givarfel på innerdelen och/eller igensatt värmepaket som gett lite märkliga fenomen på dom vi har kikat på men det kan vara andra orsaker som det även uppgetts i andra inlägg.
Om du har ett nyligen registrerat fel så har timerlampan blinkar på din innerdel.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad maraxion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #5 skrivet: 06 november 2015, 21:58:10 »
BKP modellerna såldes vad jag minns ca år 2000-2001så den har några år på nacken, tillverkningsår står på märkskylten på utedelen om du är intresserad av åldern.
Med en så pass gammal modell så har det varit givarfel på innerdelen och/eller igensatt värmepaket som gett lite märkliga fenomen på dom vi har kikat på men det kan vara andra orsaker som det även uppgetts i andra inlägg.
Om du har ett nyligen registrerat fel så har timerlampan blinkar på din innerdel.



Hei og takk for god hjelp. Ifølge de som bor der så har timeren blinket når pumpen går på auto ja. Men står den på heat så blinker den ikke, bare starter og stopper som forklart.
Har god teknisk kunnskap om det er løsbart, men må nesten vite hvor jeg skal begynne :)
kan selvfølgelig også ordne tekniker, men håpte å finne en enklere løsning for en så gammel pumpe.

Ts Comfort AB, etter ditt råd søkte jeg litt på google og fant flere som mente det samme så er en god start.
Du som tydeligvis har kunnskap på dette, vet du om delen du mener er "sensor complete CWA50C2122"? fant denne i en servicemanual men ville sjekke for å være sikker. Og har du ellers mulighet å gi en rask innføring i byttingen av denne? eventuelt har en ok beskrivelse hvordan den byttes og eventuelt kjøpes :) Takk for god hjelp!
« Senast ändrad: 06 november 2015, 22:26:23 av maraxion »

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #6 skrivet: 06 november 2015, 22:31:24 »
Sensorn heter CWA50C608
Den kan dock ha bytt namn då många av Panasonics reservdelar har bytt
Kolla med din Panasonic handlare i din närhet

Om du mailar mig på TS-F@TELIA.COM så kan jag maila dig servicemanualen så du ser det mesta som handlar om din modell och diverse reparationer.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad maraxion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #7 skrivet: 06 november 2015, 22:39:02 »
Sensorn heter CWA50C608
Den kan dock ha bytt namn då många av Panasonics reservdelar har bytt
Kolla med din Panasonic handlare i din närhet

Om du mailar mig på TS-F@TELIA.COM så kan jag maila dig servicemanualen så du ser det mesta som handlar om din modell och diverse reparationer.

Ah jeg kopierte nummer fra fel plats. Ser denne på servicemanualen foran meg, tusen tusen takk! Da skal jeg forsøke å finne denne delen til en fornuftig pris. Fantastisk hjelp, så sier jeg ifra hvordan dette går!

Utloggad maraxion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #8 skrivet: 06 november 2015, 22:48:50 »
Etter å ha søkt litt på netet var dette en del det var svårt å finne grunnet alder. Hvis noen har noen tips si gjerne ifra.
Panasonic CWA50C608

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #9 skrivet: 06 november 2015, 22:52:18 »
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad maraxion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #10 skrivet: 08 november 2015, 17:22:35 »
SÅ idag fikk jeg kikket på felkodene. Fikk F99.
Fant raskt denne på netet: http://www.nordvarme.dk/pdf/fejlkoder/f99.pdf

Så med F99 og min overstående problemer er det antagelig ikke sensoren? bare lurer for den er rimelig å bytte, men er det som i pdf dokumentet er det ikke verdt å rote med det tenker jeg.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #11 skrivet: 08 november 2015, 19:31:22 »
Stora frågan är om du haft blinkande timerlampa när den började krångla eller om den ligger kvar sedan gammalt och inte är aktuell.
Prova ta bort felkoden med hjälp av servicemanualen så får du se om du får upp någon felkod igen
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad maraxion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #12 skrivet: 08 november 2015, 19:58:44 »
Stora frågan är om du haft blinkande timerlampa när den började krångla eller om den ligger kvar sedan gammalt och inte är aktuell.
Prova ta bort felkoden med hjälp av servicemanualen så får du se om du får upp någon felkod igen

Den er god. Jeg skal ta sikringen i 5 minutter så den blir resatt og teste igjen i løpet av et par dager. Takk fro fantastisk hjelp!

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #13 skrivet: 08 november 2015, 20:03:51 »
Kolla i servicemanualen hur du ska göra då det troligen inte räcker med att bryta strömmen, längst ner på sidan med felkoder brukar det stå hur man raderar felkoder.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad maraxion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic Inverter Nordic edition Tar pauser
« Svar #14 skrivet: 08 november 2015, 22:03:09 »
Kolla i servicemanualen hur du ska göra då det troligen inte räcker med att bryta strömmen, längst ner på sidan med felkoder brukar det stå hur man raderar felkoder.

Kan gjøre begge :)
Bare fant dette i servicemanualen og satsa på at det skulle stemme:
"The memory data of error code is erased when the power suply is cut of, or press the Auto Switch until "beep" sound is heard following by pressing the "RESET" button at remote controller".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!