Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2016, 20:05:15 »
Hej

Det var ett tag sedan jag skrev något. Har inte gett upp men har inte heller pillat på maskinen sedan de var här sist. Sista svaret från Nibe var att de skulle återkomma om de hittade en lösning på problemet. De hade inget mer svar. Sen kom sommaren och allt glömdes.
Jag har mailat ett par ggr men utan svar. Ska göra det igen.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2016, 22:01:16 »
Du kanske också skulle kolla hur långt in din avluftgivare sitter?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

D98josu

  • Gäst
D98josu
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2016, 07:20:14 »
Hej.

Hittade en changelog där Nibe skriver en åtgärd för att minska antalet onödiga avfrostningar (vet inte om det påverkar längden på dem). Fixen är med i 7027R2
New start terms for defrosting added. Evaporator temperature (BT16) shall go below -1°C during the
last 30 minutes to start the defrosting. This reduces the risk of unmotivated defrost starts.

Hela changeloggen finns här: http://www.biawar.com.pl/component/rsfiles/podgląd?path=strefa_partnera%252Foprogramowanie%252Fpompy_ciepla%252FHistoria%2Bzmian%252FVersion%2Bhistory%2BF750-exp%2B06.10.2015.pdf


Utloggad TeknikerTage

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #18 skrivet: 30 november 2016, 20:57:35 »
Hej,

Mitt första inlägg här efter att ha läst massor.

Jag har samma probelm som många andra med långa avfrostningar.

Efter att ha studerat loggar ser jag ett tydligt mönster som någon kanske kan hjälpa mig med.

Vad hände natten mellan den 26 och 27 november?
Den 29 justerade jag fläkthastigheten så den händelsen är jag med på.


/Tage



Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #19 skrivet: 13 december 2016, 13:22:04 »
Vad exakt syftar du på?
Det ser ut som att det blev några grader kallare och värmepumpen inte riktigt orkar med på bara kompressor.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2017, 12:43:22 »
En tydlig trend är att kompressorn varvar mindre runt 75-80 Hz när fläkthastigheten sänks. När tempen sjunker utomhus så orkar inte kompressorn ensam att hålla temp och gradminuter sjunker ned mot tillsatsel = dyrare värmekostnad.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2017, 19:20:17 »
Sänks fläkthastigheten, så får ju kompressorn mindre att arbeta med, det vill säga, mindre varmluft strömmar genom förångare.

Utloggad TeknikerTage

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2017, 20:16:15 »
Hej,

Får väl avrapportera hur set gått med min pump.

Jag har justerat läget för avluftgivaren som finns beskrivet i andra trådar och vilken skillnad.

Vid -5 grader har jag en kort avfrostning per 100min isch. I snitt 1,5 lång per dygn. Eltillskottet är spärrat ner till -7. Fungerar bra än så länge.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2017, 10:49:23 »
Kul att det fungerar bättre! Hur ändrade du placeringen av avluftsgivaren? Vad jag minns så fick de som ändrade placeringen problem med mer is längst ner i tråget istället? Funderade bland annat på elektrisk trågvärmare Sc:,h
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad TeknikerTage

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2017, 13:57:29 »
Hej,

Jag har inte märkt något och så länge pumpen går som den gör nu så spelar det kanske ingen roll. Hur skulle mycket is i tråget yttra sig?

John

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2017, 14:38:54 »
Om det blir mycket is som bygger på i tråget minskar utrymmet för frånluften att passera genom förångaren nertill och vidare ut, luftflödet sjunker. Om man antecknat värdena på luftflödesmätaren BS1 borde finnas en möjlighet att följa upp(?) Verkade som det var viktigt att det blev helt tomt på is i tråget efter åtminstone de långa avfrostningarna.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2017, 15:22:32 »
Min pump har samma problem nu som din. Den har hittills gjort flera stycken bara idag. Och just nu håller den på med en avfrostning som hållt på i 2 timmar.

Vad skall vara normalt ? Och har ni några tips på hur jag åtgärdar det ?

/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2017, 17:51:39 »
Log-posten på Uplink kommer upp först efter avslutad avfrostning.

Klicka pÃ¥ loggen för att se sluttiden.  .,;-
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: F750 långa avfrostningar, nu tar Nibe tag i det!
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2017, 19:16:35 »
Såhär ser den aktuella logposten ut!

Rapporterades: 2017-01-26 13:32:28
Försvann: 2017-01-26 16:40:27
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren