För den som inte tycker att det är mödan värt att lära sig använda ett dimensioneringsprogram finns det genvägar eller praxis som man kan gå efter, följande finns att finna i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:Högsta effekt 45/55 :15mm 1,5 kW18mm 2,7 kW22mm 5,0 kW28mm 9,0 kW35mm 16 kWStörre effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används
Gjorde en tankemiss, är 10 graders deltaT jag räknat på enligt ovan antar jag. Har räknat själv och inte med något program.Lexus, du har gett mig en rad med kloka råd, återigen stort tack! Jag har gått igenom det mesta igen, men problemet med de radiatorerna som du föreslog är att de blir väldigt djupa, vet inte om jag har plats för det på alla ställen, ska kolla igen. Men oavsett hur jag dimensionerar radiatorerna, är inte mitt problem fortfarande för klen slang för framförningen då?Räcker 2,9 kWh under februari när det är som kallast?