Författare Ämne: hjälp med Nibe F1245!  (läst 3278 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kribb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #15 skrivet: 24 juni 2019, 10:28:20 »
jo det är lite märkligt

första gången för 2 veckor sedan då problemet uppstod så löste installatören det med att ställa om pumpen från intermittent till kontinuerlig 10 dagar och då sjönk tempen direkt då det började cirkulera. Varför felet uppstod från början visste han inte.

Sen gick 10 felfria dagar och sedan samma visa igen.

nu dÃ¥ jag gör samma sak denna gÃ¥ng sÃ¥ sjunker inte tempen alls utan höjs..  vilket gör att jag tror att pumpen inte alls gÃ¥r som den ska nu, och kanske inte gjorde det förra gÃ¥ngen heller och det var därför det krÃ¥nglade?
Kanske som någon skriver att pumpen ligger och värmer då den försöker köra och det är det som värmer KB.

Har proppfullt i kärlet iaf av KB och det är tryck då jag provat släppa lite på ventilen och KB trycks ut.
 
Jag är ingen expert dock.

EDIT  den drar inte igÃ¥ng kompressorn direkt efter omstart utan väntar 5 minuter.. men KB pumpen verkar inte dra igÃ¥ng dÃ¥ sÃ¥ tempen sjunker ju inte efter omstart = samma fel igen.

« Senast ändrad: 24 juni 2019, 10:34:51 av Kribb »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #16 skrivet: 24 juni 2019, 12:02:24 »
Om du har luft i slingan då kan inte cp få det att cirkulera men du bör höra om cp startar när du drar i gång vp. Har du kärlet på högsta platsen bör du kunna öppna locket kanske blir lättare för luften att komma ut då.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kribb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #17 skrivet: 24 juni 2019, 12:54:47 »
hm ok.  Även om kärlet är fyllt till bredden av spriten?   SÃ¥ fort jag öppnar ventiler kommer det vätska.   Eller menar du att jag helt ska skruva av locket pÃ¥ kärlet och köra utan?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #18 skrivet: 24 juni 2019, 15:40:19 »
Hej!
Jag tror inte på att köra med öppet lock, även om det sitter på sugsidan så kan variationer i trycket på systemet leda till översvämmning.
Det du kan göra är däremot detta:
(Köldbärarpumpen sitter till höger)
« Senast ändrad: 24 juni 2019, 15:42:15 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!