Vi har haft vÃ¥ran Nibe sen 2013. 
För 2 veckor sedan slog den av kompressorn med infon hög KB in. Jag kan inte sÃ¥ mkt om VP men försökte fÃ¥ igÃ¥ng den.  Den löste grönt.
Googlade och hamnade här och hittade en tråd om att man inte bör dra ner på värmen i rummen och stänga av golvvärmen där utan sköta allt via pannan.

Frun hade dagen innan felet dragit ner i alla rum inne. 

Jag öppnade allt till max men inget hände ändÃ¥. Fick ringa en vän som kom och lyckades fÃ¥ igÃ¥ng den.   Han kollade ocksÃ¥ filtret sÃ¥ det inte var igensatt.

Nu är det samma visa igen idag men ingen har justerat nÃ¥got inne, de stÃ¥r fortfarande pÃ¥ max.  Dock har jag sänkt värmekurvan 2 steg under veckan i Niben. Kan det ha med saken att göra?

Vad kan det annars vara?
 En annan frÃ¥ga: det frÃ¥gas mkt om loggar här men dÃ¥ jag försöker logga pÃ¥ USB fÃ¥r jag bara ett felmeddelande Loggen avbröts.

Tack på förhand.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2019, 07:47:18 »
Hej!
Lite information:
KB = köldbärare, detta är den etanollösning som cirkuleras via ett borrhål eller jordvärmeslinga.
Detta påverkas inte av golvvärmetermostaterna.

Det är bra att du ställer upp golvvärmen och ställer in autoläget (meny 4.9.2) så att den stoppar värmen vid en lite lägre utetemp (jag har 16 C).
Justera även kurvan i vinter så att värmepumpen (och inte golvvärmetermostaterna) styr värmen inne.
Men detta löser inte problemet med KB-larmet.

Har du jordvärme?
Det finns ett max KB in på 20 C i fabriksinställningen, detta för att skydda värmepumpen från för höga värden på köldbäraren.
Kompressorn kan skadas av att köldbäraren blir för varm.
Det kan även vara så att solen eller nått annat värmer upp en kortare sträcka av köldbärarledningen inne eller vid huset och att det är detta som den reagerar på.
I så fall kan du ställa upp larmgränsen för max köldbärare in i meny 5.1.7 (håll inne bakåtknappen i 7 sek i huvudmenyn så dyker servicemenyn upp).

Det kan även vara felvisning på KB-in, får du igång grejerna så kolla på meny 3.1 vad köldbärare in visar?
« Senast ändrad: 20 juni 2019, 07:52:21 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kribb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2019, 08:06:08 »
Hej

KB in visar 23 grader.  Förra gÃ¥ngen för tvÃ¥ veckor sedan visade den 30.  dock sÃ¥ fort köldbäraren började cirkulera sÃ¥ sjönk tempen väldigt snabbt till 4 grader.  Men den vägrar ju cirkulera utan startar jag om Niben försöker den bara direkt starta kompressorn och fÃ¥r dÃ¥ samma temp givetvis och samma fel.

vi har även haft en hel del besvär men ett möjligt läckage av spriten dÃ¥ vi fÃ¥tt fylla pÃ¥ väldigt mÃ¥nga liter sen vi flyttade in, cirka 10-20 per Ã¥r förutom nu sista Ã¥ret 2018 dÃ¥ vi inte behövde fylla pÃ¥ alls. Dock är ju detta nÃ¥got jag kan fixa själv.  Kan detta ha nÃ¥got med saken att göra? dock larmar den ju och lyser röd dÃ¥ det är för lite sprit i kärlet, och det gör den ju inte nu. 

EDIT: har jordvärme..  och extra lÃ¥ng slinga tydligen enl installatören. Kommer inte ihÃ¥g om det var 600 eller 800 meter.
« Senast ändrad: 20 juni 2019, 08:21:02 av Kribb »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2019, 08:52:03 »
OK, detta går att lösa.
Servicemeny 5.1.8, ändra till kontinuerligt driftläge.
Servicemeny 5.1.9, Auto, 30% i vänteläge.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kribb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2019, 10:47:32 »
Tack sÃ¥ mycket :)  ska prova dÃ¥ jag kommer hem frÃ¥n jobb

Utloggad Kribb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2019, 14:59:53 »
Hej

Tyvärr fungerade det inte :(    var kommer värmen ifrÃ¥n?   Nu har vi varit borta över midsommar och nu dÃ¥ jag kom hem sÃ¥ var KB in 29 grader.   Ställde in allt som du sa och startade om och nu är den uppe i 31.7 grader.

Det är 11 grader varmt ute och 24 inne.   Vad är det som värmer upp kylbäraren?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2019, 18:23:40 »
Du måste läsa av temperaturen då CP går på köldbäraren. Är du säker på att den går?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Kribb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2019, 19:02:03 »
vet inte om pumpen gÃ¥r..  ställde in den pÃ¥ kontinuerlig drift men märker inte av nÃ¥got i nivÃ¥kärlet att pumpen gÃ¥r.   Brukar höras annars. 

 Tempen pÃ¥ KB in steg frÃ¥n 32 till 42 grader efter jag slog pÃ¥ kontinuerlig drift... sÃ¥ jag slog av det för jag antar att det var det som gjorde att den tempen steg.   Pumpen kanske inte gÃ¥r alls?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2019, 19:06:08 »
Troligtvis fel på tempgivaren så hög temp är inte rimlig. Prova bryt strömmen till vp den kalibrerar givarna vid uppstart har du tur hjälper det.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2019, 21:15:02 »
Kan du känna med handen på något KB-rör eller ventil?

Kan det vara luft i KB-pumpen eller kb-pumpen som lagt av?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2019, 20:12:53 »
motorn kanske snurrar men inte skovelhjulet, därav värmeutvecklingen

Utloggad Kribb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2019, 08:15:38 »
kanske är sÃ¥ att pumpen är trasig..  Installatören var förbi men han lyckades inte lösa det sÃ¥ fick ringa Nibe-partner. Tyvärr sÃ¥ var det semesterperioder och de kunde inte garantera att hinna inom en vecka.  Lite lätt jobbigt att inte ha varmvatten.
Nibe-partnern rekommenderade att ställa om sÃ¥ varmvattnet gÃ¥r pÃ¥ el.  Hur pass mkt dyrare är det att köra en eller tvÃ¥ veckor pÃ¥ el istället för jordvärmen?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2019, 08:23:53 »
Max nån hundring dyrare om du har normal förbrukning. Provade installatören byta givaren till kb ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2019, 08:24:49 »
Om KB-pumpen går (kolla att den indikerar drift) och temperaturen inte går ner så är det antingen fel på pumpen eller luft eller fel på tempgivaren?
Tidigare i tråden står det att KB-temp sjunker när pumpen går?
Nu skriver du att temperaturen stiger när KB-pumpen går?

 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2019, 08:42:36 »
Läste en gång till nånting är fel på styren om den drar i gång kompressorn direkt efter omstart normalt ska ju kb pumpen starta lite före.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!