IVT GEO 312C
« skrivet: 21 augusti 2016, 17:53:51 »
Hej,

Har ett ganska konstigt fenomen på min nya IVT GEO 312C!
KB IN är 6 grader och KB UT är 9 grader, förutom att siffrorna är fel verkar allt fungera fint ändå!

Har kontakt min installatör, men tänkte höra om någon har varit med om det innnan och vad de skulle kunna vara?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT GEO 312C
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2016, 21:38:31 »
Visade de rätt från början eller har det alltid varit så?
Inte helt ovanligt att givare kan bli felmonterade, och det är rätt enkelt att byta plats på anslutningen av givarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: IVT GEO 312C
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2016, 21:41:21 »
Styr inte den cirkpumpen efter givarna eller har den fast hastighet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT GEO 312C
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2016, 21:49:01 »
Min tolkning av tryck/flöde kurvan i manualen för köldbärarpumpen är att den har en fast hastighet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: IVT GEO 312C
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2016, 21:57:14 »
Kollade i en manual och den verkar styra kalla cp automatiskt men den kan ju styra efter kompressor frekvensen  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Pappers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT GEO 312C
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2016, 09:25:34 »
Visade de rätt från början eller har det alltid varit så?
Inte helt ovanligt att givare kan bli felmonterade, och det är rätt enkelt att byta plats på anslutningen av givarna.

Är nästan helt övertygad att den visade rätt från början men är inte helt 100% säker.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT GEO 312C
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2016, 09:46:53 »
Gick kompressorn när du läste av?
Annars kan de visa lite vad som helst.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Pappers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT GEO 312C
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2016, 12:20:43 »
Gick kompressorn när du läste av?
Annars kan de visa lite vad som helst.

Varje gång jag har kollat har kompressorn gått, ska testa bara köra funktionstest genom att bara köra CP för KB...kanske ger något svar

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT GEO 312C
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2016, 13:24:18 »
Ja, kolla vad de visar utan kompressorn igång, och sedan med kompressorn igång, ökar temperaturen på utgående KB när kompressorn går så är det felkopplat, i princip kan du koppla det rätt själv, men du borde ju ha garanti på grejerna, så det kanske är bäst att ringa installatören.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Pappers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT GEO 312C
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2016, 20:42:08 »
Ja, kolla vad de visar utan kompressorn igång, och sedan med kompressorn igång, ökar temperaturen på utgående KB när kompressorn går så är det felkopplat, i princip kan du koppla det rätt själv, men du borde ju ha garanti på grejerna, så det kanske är bäst att ringa installatören.

Tack!
Utan kompressor igång, bara med CP igång så visar den 9,1 på båda. Så fort kompressorn går igång så vissar UT 3 grader högre än IN, vilket får mig och undra hur den ens ska lyckas med det om den är inställd på att visa KB UT 3 grader lägre än KB IN...
Men ja det går på garanti, så de får trixa :)
« Senast ändrad: 28 augusti 2016, 19:11:40 av Pappers »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT GEO 312C
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2016, 12:39:41 »
Så fort kompressorn går igång så vissar IN 3 grader högre än UT,

KB IN är 6 grader och KB UT är 9 grader, förutom att siffrorna är fel verkar allt fungera fint ändå!

Nu fÃ¥r du nog kolla ordentligt, ser ut som du rör ihop grejerna?  :)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pappers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT GEO 312C
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2016, 19:12:41 »
Nu fÃ¥r du nog kolla ordentligt, ser ut som du rör ihop grejerna?  :)

Klantigt skrivet av mig bara  Sc:,h

KB UT är alltid 3 grader högre än KB IN...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT GEO 312C
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2016, 19:15:33 »
Då är jag säker på att givarna är omkastade.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT GEO 312C
« Svar #13 skrivet: 29 augusti 2016, 10:38:10 »
Hej!
[TB1] Temperaturgivare kb ut
[TB0] Temperaturgivare kb in

Men i displayen står det:
TB1 Returtemp. kb
TB0 framledn.temp kb

Pumpen styrs av givarna, inte kompressor frekvensen.
Så hade givarna suttit fel hade inte maskinen gått som den skall, typ LP eler så.

2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT GEO 312C
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2016, 12:02:30 »
Hej!
Jag blir aldrig vän med IVT:s manualer men jag har lusläst installationsmanualen som har ett elschema.
Det ser ut som att KB-pumpen har en PWM-signal och då är den varvtalsstyrd.
Men jag hittar ingen bra manual som förklarar vilka inställningsmöjligheter som finns?
Min gissning är att KB-pumpen går på lägsta möjliga varvtal (det brukar finnas ett sånt) och det räcker så länge det inte blir smällkallt ute.

Edit:
Hittade manualen, den heter Rego5200.
Enligt denna kan man antingen ställa en fast hastighet på KB-pumpen (kanske installatören gjorde?) eller så går den 30-100%.
Så frågan är om 30% på KB-pumpen räcker för 3 C tempdiff?
« Senast ändrad: 29 augusti 2016, 12:09:00 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT GEO 312C
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2016, 16:02:12 »
KB pumpen är mycket riktigt PWM styrd, finns en inställning i nån meny oxå för önskat kb delta...
Logiken bakom sen har jag ingen aning om.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

vallerossi

  • Gäst
vallerossi
SV: IVT GEO 312C
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2016, 22:05:57 »
Rego 5200 är för Geo fastighet! Rego 2000 sitter i Geo 312

Utloggad Pappers

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT GEO 312C
« Svar #17 skrivet: 01 september 2016, 12:20:25 »
Tack alla!

Installatören bytte plats med det blev fel!

Enligt IVTs kundstjänst så är det ett känt mjukvarufel!

Allt är rättkopplat men de har lagt texten fel i mjukvaren...så det ska fixas genom en mjukvaruuppdatering
« Senast ändrad: 01 september 2016, 19:15:29 av Pappers »

Utloggad rispalt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT GEO 312C
« Svar #18 skrivet: 05 november 2016, 14:48:25 »
Jag har samma fel sedan start. Det har ingen praktiskt betydelse men hade varit bra att få det rättat, antagligen får man andra förbättringar "på köpet". Ett år har snart gått sedan installation, är det någon som vet hur IVT hanterar uppgraderingar? Vad har de för policy?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!