Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: skräppa skrivet 12 februari 2007, 15:39:49

Titel: Thermia eco classic 55
Skrivet av: skräppa skrivet 12 februari 2007, 15:39:49
Hej har en pump som tjuter i driftläge någon som har ideer om vad det kan vara (jävligt störande iaf)
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: Carl N skrivet 12 februari 2007, 22:03:13
Högt flöde på någon av cirkpumparna, vad har du för tempdiff mellan VB-in ovh VB-ut respektive KB-in och KB-ut då kompressorn går?
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: skräppa skrivet 13 februari 2007, 03:27:16
Hej värdena är Hyst VP 7
                    Hyst Ts 15
                   
                    Kb från-2
                    Kb till    0 
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: Carl N skrivet 13 februari 2007, 06:58:47
Hmmmm..... Sc:,h

Kan du testa eller lyssna dig fram till vad det är?

Låter det jämt eller bara när kompressorn går?
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: skräppa skrivet 13 februari 2007, 07:18:33
Hej igen går inte att lokalisera var ljudet kommer ifrån när luckan är öppen men låter mest på vänster sida sett framifrån,och framför allt i det fd sovrummet.
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: Carl N skrivet 13 februari 2007, 07:26:08
Det låter som du nog bör ta hem din installatör att lyssna på VP:n.  :-\
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: skräppa skrivet 13 februari 2007, 07:29:16
Har gjort det men han vet inte vad det kan vara ointresse eller dålig kunskap (Thermia har inte heller någon pejling)
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: Carl N skrivet 13 februari 2007, 12:36:55
Har gjort det men han vet inte vad det kan vara ointresse eller dålig kunskap

Fan va irriterande  _/-



Men låter det jämt eller bara då kompressorn går?
Hur gammal är din VP?
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: skräppa skrivet 13 februari 2007, 12:39:22
Bara när kompressorn går och pumpen är 4 1/2 år
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: Carl N skrivet 13 februari 2007, 13:40:20
Prova att sänka cirkpump för brine ett snäpp, och hör om det minskar. Om tempdiff KB ökar en grad så påverkas inte VP:ns effekt nämnvärt.
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: skräppa skrivet 13 februari 2007, 13:45:14
Jag har tagit kontakt med servicekillen han kommer imorgon ,han tror att det kan vara expantions-ventilen om inte så provar jag ditt förslag,du får höra mer imorgon,tack så länge.
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: skräppa skrivet 14 februari 2007, 14:42:37
Hej igen servicekillen har varit och kollat pumpen nu,och som typiskt är så slutade den tjuta sent igår kväll men nu blivit det något annat skumt,pumpen bara går hela tiden värmen ökar inte speciellt mycket iaf väldig sakta når inte upp till börvärdet,men vv blir varmare över börv.....växelventilen?
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: Bertil skrivet 14 februari 2007, 21:28:32
Det verkar så..
Titel: SV: Thermia eco classic 55
Skrivet av: skräppa skrivet 14 februari 2007, 22:11:31
Tack för svaret Bertil