Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Miicckkee skrivet 27 oktober 2009, 08:03:24

Titel: Vätsekenivå
Skrivet av: Miicckkee skrivet 27 oktober 2009, 08:03:24
Varför försvinner köldbärarvätskan från kärlet när pumpen går igång, för att sedan komma tillbaka när den stannar?
Titel: SV: Vätsekenivå
Skrivet av: Roland skrivet 27 oktober 2009, 08:25:09
Troligen är det luft i köldbärarslangen någonstans efter köldbärarpumpen (alltså på trycksidan) som komprimeras när köldbärarpumpen startar.
Titel: SV: Vätsekenivå
Skrivet av: Jocke montör skrivet 27 oktober 2009, 09:13:15
Försvinner helt ur kärlet eller sjunker något?

Normalt så sjunker vätskan ned något vid start eftersom kärlet sitter på sugsidan av cirkpumpen.
Titel: SV: Vätsekenivå
Skrivet av: Miicckkee skrivet 27 oktober 2009, 18:51:39
Vätskan sjunker så den inte syns i kärlet, för att sedan vara halvfull när pumpen inte går.
Titel: SV: Vätsekenivå
Skrivet av: Jocke montör skrivet 27 oktober 2009, 21:37:27
Luft och kanske läckage.
Titel: SV: Vätsekenivå
Skrivet av: Miicckkee skrivet 28 oktober 2009, 21:56:20
Hur får man då ur luften från systmet? (Vilket jag hoppas att det är.)
Titel: SV: Vätsekenivå
Skrivet av: Jocke montör skrivet 28 oktober 2009, 22:01:11
Med en extern pump och ett uppsamlingskärl, ev en servicekille också.

Finns beskrivet i manualen om jag ine missminner mig om du vill fixa själv.