Författare Ämne: DÃ¥ligt varmvatten Nibe f1245 *LÖST*  (läst 2955 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Costia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Dåligt varmvatten Nibe f1245 *LÖST*
« skrivet: 05 december 2015, 19:08:13 »
Hej
undrar om någon på forumet vet vad som har blivit galet med min nibe f1245, har inte rört några inställningar eller något, och det har fungerat felfritt i 3 år. nu idag när jag skulle duscha så fanns det knappt något varmvatten, kollade på pumpen och då stod den på 35° vilket den aldrig någonsin gjort innan. efter en timme var den uppe på 50° som den brukar vara, men problemet är att det inte är lika varmt i kranarna som det brukar vara och har man full värme på och fullt flöde så blir det varmt men sänker man flödet till mindre så blir det iskallt istället. vad kan vara fel?
mvh Christian
« Senast ändrad: 05 december 2015, 20:43:56 av Costia »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DÃ¥ligt varmvatten Nibe f1245
« Svar #1 skrivet: 05 december 2015, 19:53:59 »
Inga larm på grejerna?
Kolla meny 3.4?

Annars så gissar jag på luft i VV-slingan, prova att lufta den med ventil QM22, den sitter bakom panelen längst upp i mitten.
Kolla då även trycket i värmesystemet på manometern som sitter i anslutning till det röda expansionskärlet bredvid värmepumpen, det bör vara på ca 1 bar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: DÃ¥ligt varmvatten Nibe f1245
« Svar #2 skrivet: 05 december 2015, 20:18:21 »
Men dÃ¥ borde det inte spela nÃ¥n roll hur fort vattnet tappas  Sc:,h kanske blandningsventilen men konstigt om vp stog pÃ¥ 35 grader men den är troligtvis inställd pÃ¥ att ta bort vv produktion vid ev larm men det spelar ingen roll hur fort det tappas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Costia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dåligt varmvatten Nibe f1245 *Löst*
« Svar #3 skrivet: 05 december 2015, 20:43:14 »
Problemet löst!
det var en dusch termostat till ett handfat, som inte är tät utan kallvatten kan "smita" förbi och orsaka att jag inte fick varmt vatten i någon kran i hela huset.
om någon annan får något liknande problem så kollar man det på detta sätt..

1 vrid duschblandaren (har man fler än en i huset så tar man dom en åt gången) till antingen fullt kallt eller varmt (vattnet behöver inte vara på)

2 kolla värmen i någon annan kran tex köket. har man varmt vatten då så är det termostaten i duschblandaren.

detta hjälpte mig. tack för snabba svar!
mvh Christian

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Dåligt varmvatten Nibe f1245 *LÖST*
« Svar #4 skrivet: 05 december 2015, 20:48:18 »
Men varför stog det 35 grader pÃ¥ vp  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Costia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dåligt varmvatten Nibe f1245 *LÖST*
« Svar #5 skrivet: 05 december 2015, 21:24:35 »
Men varför stog det 35 grader pÃ¥ vp  Sc:,h

Det vet jag faktiskt inte, han jag pratade med sa att vattnet gick igenom den otäta termostaten, och har nu funderat på om det kan varit så att det tryckte in kallvatten i beredaren oxå?? hur som helst så fungerar det nu och har inte sjunkit ner under 45° efter 30min varmvatten användning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!