Författare Ämne: Avfrostning fungerar ej  (läst 24377 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad oddman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2006, 15:09:12 »
Bosse-värmepumpsdo
Den avfrostningstermostat som du skriver om kan du förklara lite mer om den eller lägga in någon länk om den

Odd

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2006, 19:18:56 »
Bosse-värmepumpsdo
Den avfrostningstermostat som du skriver om kan du förklara lite mer om den eller lägga in någon länk om den

Odd


Jag skickade dig ett meddelande och hoppas det komm fram!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2006, 19:39:20 »
Hade man gjort som bl.a. Panasonic E9DKE och avfrostat var 40:e minut på timer så hade det förmodligen inte varit några problem. Billig och enkel (fusk)metod som fungerar i alla väder tydligen. Så bygger man en vinnare.

"Perpetum mobile" En intressant och klartänkt iaktagelse!
Luftvärmepumpar är besvärliga och 40 minuter är bra! Jag övergav dock 40 minuter i luft-vattensammanhang och kör numera 30 minuter med kortare och mer frekventa avfrostningar men tror att 40 min är väldigt lagom på luft-luft inverters i södra sverige (ej norrland).
15 minuter igenisad maskin före en avfrostning är förödande på effekten!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad GLX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: KÃ¥ge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2006, 17:11:49 »
Hej!
Jag har en NA 4000 och den måste avfrosta på timer från fabrik för den är otroligt lika mellan avfrostningarna ca 1 timme och 7 min, nu räknar jag gångtider. om innedelen är ställd på 25 grader så går den i 1 tim och 7 min oavsett tempen ute.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel

Utloggad mbe55amg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2007, 19:45:18 »
Har pratat med installatören igen ang avfrostningen.
Efter att ha varit runt på en massa Nordic och skaffat sig mer "erfarenhet" påstår att det kan bero på för lite gastryck ,vilket han lovat att komma och åtgärda.
Jag har bara väntat 2 månader på honom ,men återkommer så snart han varit och fyllt på mer gas.Förhoppningsvis innan vintern tar slut.


Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2007, 06:59:00 »
Om installatören lyckas med det sÃ¥ skall jag bjuda pÃ¥ tÃ¥rta här i forumet............om han nu skall fylla extra gas sÃ¥ kan du be honom att tömma hela systemet först & fylla helt ny gas.........han kan inte bara fylla pÃ¥ lite.........& om han inte vet varför sÃ¥ leta efter en annan reparatör eller fÃ¥  pumpen utbytt.....lycka till

Utloggad Fesken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2007, 20:27:44 »
Jaau det är nog smartast att tömma ut den gamla gasen, vacuumsuga och sen fylla på ny 407. Om det nu är brist på den, som är problemet =)

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2007, 20:41:55 »
om det är gasbrist, så är du bland dom första i sverige...hehe

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2007, 20:52:00 »
Det finns väl ingen Nordic utan gasbrist, ja kanske dem med 1/2 metewr rör har rätt mängd i sig.
Åkte igenom en stad idag där jag vet monterades en massa Nordic Air och döm av min förvåning där stod de på rad fortfarande. Säkert ett 10 tal på samma gata, ngn hade nog bytts ut för det var lite blandat av märken sen siast jag åkte förbi tror jag.
De funkar nog nu vid +7,men sen??
Har inte de kunderna klagat eller de kanskle ha fått sin utbytt till en nyare Nordic
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2007, 20:59:48 »
Är det IVT nordic vi talar om Lucky??? >:D >:D

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2007, 21:20:36 »
Om dem är det knäpptyst, kanon
Mest kyla men lite värme också

Utloggad na9000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2007, 12:41:02 »
Om installatören lyckas med det sÃ¥ skall jag bjuda pÃ¥ tÃ¥rta här i forumet............om han nu skall fylla extra gas sÃ¥ kan du be honom att tömma hela systemet först & fylla helt ny gas.........han kan inte bara fylla pÃ¥ lite.........& om han inte vet varför sÃ¥ leta efter en annan reparatör eller fÃ¥  pumpen utbytt.....lycka till
Hej varför kan man inte bara fylla på lite, om det är för lite gas på den??

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2007, 20:42:17 »
R407C går inte att komplettera.
Blir fel blandning.

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad na9000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2007, 11:15:45 »
Jaha!Så om man köper en ny 407-maskin och man har långt mellan inne o utedel så man måste typ ha 15 meter rör, måste man tömma den medföljande gasen då och ersätta den med ny. Eller vad menar du med fel blandning, låter som om det är olika gaser blandade i 407:an???????

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Avfrostning fungerar ej
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2007, 12:12:36 »
407 är en blandgas om det läckt ut gas så försvinner den del som är lättflyktigast av gasen därför måste man töma ut o fylla nytt för att blandningen ska bli rätt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!