Ämnessammanfattning

Skrivet av: Wilton
« skrivet: 03 november 2018, 08:40:46 »

Vet inte riktigt, en skillnad som jag har på mitt system är att jag har mindre delta på fram/retur nu när det inte är så kallt för att få ett 'normalt' delta vid kallare väder, men det kanske är olika från system till system. Jag har kurvlutning 44.
Hur står shunten? är den nära mitten?
Känns som att den borde ha shunten nästan helt öppen utan att gå mot övre för att 'tömma' undre tanken så fort, för att ditt delta är är bra. Själv så hade min pump svårt att värma när deltat blev högre, började räkna shuntöppning mot övre.
Hade jag GISSAT så kanske ett steg högre på cirkulationspumpen för att få ett lägre delta nu när det är varmare MEN då ändrar
du förutsättningarna för elementen och det höll ja själv på med länge innan jag fick till något och det är ett jävla jobb tyckte jag själv.

Kan ju vara bra att höra med CTC supporten om vad dom har för erfarenheter.
Skrivet av: Papabomba
« skrivet: 02 november 2018, 17:37:45 »

Skumma är att du förbrukar 5 grader på 10min i hela första logg filen.
Övre tanken ser helt ok ut, det är undre du hela tiden laddar.

20181027   03:34   1   -1.0   61   45   40   34   ON
20181027   03:34   1   -1.0   61   46   40   34   -
20181027   03:45   1   -1.0   61   40   40   34   -
20181027   03:45   1   -1.0   61   39   40   34   ON
.....
20181027   20:46   1   -1.0   58   45   40   34   ON
20181027   20:46   1   -1.0   58   46   41   34   -
20181027   20:57   1   -1.0   58   39   40   34   -
20181027   20:57   1   -1.0   58   39   40   34   ON

Vilka orsaker kan ligga bakom att nedre tank tappar temp så snabbt tror du?
Skrivet av: Wilton
« skrivet: 02 november 2018, 14:54:09 »

Skumma är att du förbrukar 5 grader på 10min i hela första logg filen.
Övre tanken ser helt ok ut, det är undre du hela tiden laddar.

20181027   03:34   1   -1.0   61   45   40   34   ON
20181027   03:34   1   -1.0   61   46   40   34   -
20181027   03:45   1   -1.0   61   40   40   34   -
20181027   03:45   1   -1.0   61   39   40   34   ON
.....
20181027   20:46   1   -1.0   58   45   40   34   ON
20181027   20:46   1   -1.0   58   46   41   34   -
20181027   20:57   1   -1.0   58   39   40   34   -
20181027   20:57   1   -1.0   58   39   40   34   ON
Skrivet av: Papabomba
« skrivet: 02 november 2018, 13:24:06 »

Här kommer formatet, Stämmer inte längre hundra dom har lagt till kolumner i din fil.

Vad har du för kurva inställt?

Hur är hur är cirkulationspumpen ställd?

Du verkar ligga på startfördröjning hela tiden.

Blir en del startfördröjning. Framförallt vid dusch eller längre spol av varmvatten.

Kurva 50 och cirk.pump på läge "1" av 3 möjliga
Skrivet av: Wilton
« skrivet: 02 november 2018, 12:02:24 »

Här kommer formatet, Stämmer inte längre hundra dom har lagt till kolumner i din fil.

Vad har du för kurva inställt?

Hur är hur är cirkulationspumpen ställd?

Du verkar ligga på startfördröjning hela tiden.
Skrivet av: Papabomba
« skrivet: 01 november 2018, 08:53:44 »

Idag startat kompressorn när den temp sjunker 5 grader under börvärde i någon av tankarna. Är det en idé att höja den gränsen? Dvs kompressorn får gå längre stunder men antalet starter bör minska!

 Ska testa logga med USB och be någon kika på det.

Bättre sent än aldrig!

Har loggat några dagar på USB men själv kan jag inte utläsa något av det. Här följer iaf filerna.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 oktober 2018, 09:55:31 »

Så många starter är inte nödvändigt för att hålla jämn inne temp men vissa modeller av CTC har haft lite onödigt många starter så det kanske är normalt om man kör med 5 grader temp diff men inte optimalt.
Skrivet av: DrGreenbaum
« skrivet: 25 oktober 2018, 08:34:06 »

Senaste 24h hade jag 31 starter.  Vi hade minusgrader också så det kanske inte är så konstigt...
Skrivet av: Wilton
« skrivet: 13 oktober 2018, 09:58:43 »

Tycker inte du ska behöva ändra det knappt någon har, förra dygnet hade jag 13 starter.
Kom du fram genom att titta på displayen om det är mest övre eller undre laddningar?
Kommer du upp till över 60 i övre tanken?
Du får gärna lägga upp filen här med, många har har kollat på dessa under åren.
Skrivet av: Papabomba
« skrivet: 12 oktober 2018, 21:18:26 »

När den går, kolla flera gånger under dagen vad den visar vad den gör tex om det är övre eller undre den laddar. Det går att logga till en usb sticka för att se historik på vad den håller på med.

Idag startat kompressorn när den temp sjunker 5 grader under börvärde i någon av tankarna. Är det en idé att höja den gränsen? Dvs kompressorn får gå längre stunder men antalet starter bör minska!

 Ska testa logga med USB och be någon kika på det.
Skrivet av: Wilton
« skrivet: 11 oktober 2018, 08:36:33 »

När den går, kolla flera gånger under dagen vad den visar vad den gör tex om det är övre eller undre den laddar. Det går att logga till en usb sticka för att se historik på vad den håller på med.
Skrivet av: Papabomba
« skrivet: 10 oktober 2018, 19:12:47 »

Det är ju inte enbart att shunten är stängd som gör att framledningen sjunker man har valt att förvärma vv i nedre delen av pannan vilket naturligtvis också bidrar till att framledningen sjunker men gör det nått om framledningen blir lite lägre en stund det brukar inte märkas på innetempen. 60 starter per dygn låter inte bra bör gå att få ner en hel del finns säkert nån ctc kunnig som har en lösning.

Det märks ej på innetemp att framledning sjunker. Mest jag som undrade om det går till så.

Ang kompressorn kanske någon har tips på inställningar som minskar antalet starter? Får kontakta installatören och be han kika på det också.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 oktober 2018, 19:09:16 »

Okej, så det är så den fungerar alltså. Det räcker för mig att spola varmvatten ur kran i någon minut för att framledningstempereraturen skall minska.

Vad tror du om 60 starter/dygn på kompressorn? Läste nånstans att en pump ska starta ca 9-16000 gånger/år och med 60 starter landar jag på nästan 22000 starter/år.
Det är ju inte enbart att shunten är stängd som gör att framledningen sjunker man har valt att förvärma vv i nedre delen av pannan vilket naturligtvis också bidrar till att framledningen sjunker men gör det nått om framledningen blir lite lägre en stund det brukar inte märkas på innetempen. 60 starter per dygn låter inte bra bör gå att få ner en hel del finns säkert nån ctc kunnig som har en lösning.
Skrivet av: Papabomba
« skrivet: 10 oktober 2018, 17:52:53 »

Det jag skrev gäller bara vid laddning av övre. 60 är tok för mycket.
kan du se hur shunten står ovanpå din pump? brukar den flytta på sig?
Ta lite bilder på dom olika temperaturer som visas på displayen.
Vad för kurva kör du på?

Kurva 53.
Bifogar bild på shunt, aldrig sett att den rört sig men då sitter den delvis dold.

Sista bilden är efter 4 minuter spolning i kran. Jämför med den andra bilden  som visar temperaturer.

Skrivet av: Wilton
« skrivet: 10 oktober 2018, 14:43:42 »

Det jag skrev gäller bara vid laddning av övre. 60 är tok för mycket.
kan du se hur shunten står ovanpå din pump? brukar den flytta på sig?
Ta lite bilder på dom olika temperaturer som visas på displayen.
Vad för kurva kör du på?
Skrivet av: Papabomba
« skrivet: 10 oktober 2018, 14:27:20 »

Har du varmvattentenperatur i läge 2? Annars har jag märkt att vissa dagar på hösten och våren när det är extra stort temperaturfall på natten blir det kallt vatten fort efter en dusch. Då går man minska på spärrtiden för elpatronen så den inte redan går på tillskottsvärme precis där på morgonen då man ska duscha.

Läge 2 stämmer! Inte märkt något sådant, kanske för att jag aldrig hinner duscha på morgonen  8)
Skrivet av: Papabomba
« skrivet: 10 oktober 2018, 14:17:29 »

Hej!

När pumpen laddar övre tank så stänger shunten helt till radiatorkretsen och öppnar inte igen fören den har uppnått rätt temp på övre eller tills max gångtid övre har passerats.
Därför beroende på vattenvolym/effektbehov i systemet så sjunker temperaturen i elementen hela tiden då inget varmvatten shuntas ut i kretsen.

Okej, så det är så den fungerar alltså. Det räcker för mig att spola varmvatten ur kran i någon minut för att framledningstempereraturen skall minska.

Vad tror du om 60 starter/dygn på kompressorn? Läste nånstans att en pump ska starta ca 9-16000 gånger/år och med 60 starter landar jag på nästan 22000 starter/år.
Skrivet av: DrGreenbaum
« skrivet: 10 oktober 2018, 13:13:05 »

Har du varmvattentenperatur i läge 2? Annars har jag märkt att vissa dagar på hösten och våren när det är extra stort temperaturfall på natten blir det kallt vatten fort efter en dusch. Då går man minska på spärrtiden för elpatronen så den inte redan går på tillskottsvärme precis där på morgonen då man ska duscha.
Skrivet av: Wilton
« skrivet: 10 oktober 2018, 12:45:31 »

Hej!

När pumpen laddar övre tank så stänger shunten helt till radiatorkretsen och öppnar inte igen fören den har uppnått rätt temp på övre eller tills max gångtid övre har passerats.
Därför beroende på vattenvolym/effektbehov i systemet så sjunker temperaturen i elementen hela tiden då inget varmvatten shuntas ut i kretsen.
Skrivet av: Papabomba
« skrivet: 10 oktober 2018, 11:29:20 »

Edit: ser att jag inte har någon minsta framledning. Men från 38 grader kan frsmledningen minska till 27 enbart pga dusch. Huset är på 170kvm och har dessutom  en spetsberedare för just varmvatten på 60 liter.
Skrivet av: Papabomba
« skrivet: 10 oktober 2018, 11:13:29 »

Är nyvörjare med värmepump!
Har en nyinstallerad ecoheat 410 tillsammans jordvärme 2x400m slang. Pumpen har bara gått ca 3 månader men det jag märkt nu när det börjar bli kallare är att vid långvarig dusch så sjunker framledningstempereraturen till radiotorerna drastiskt. Ofta till minsta tillåtna (+27c), för att när man sedan slutat duscha öka igen.

Tycker även kompressorn går väldigt mycket. 60 starter per dygn!

Är detta normalt eller något jag bör ta med installatören? (Frågar här först då han är svår att nå 😑)

Tacksam för vägledning.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!