Ämne: Pressostat Låg (läst 1854 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
magnusbrodin
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
magnusbrodin
Pressostat LÃ¥g
«
skrivet:
05 december 2014, 11:51:57 »
Citera
Har IVT Greenline HT Plus C (jordvärme) som återkommande larmar för Pressostat Låg.
Har kollat alla filter (både på kalla och varma sidan), dom var helt rena.
Inga luftbubblor i synglaset.
Det finns vätska i köldmedelsexpansionskärlet.
Jag har avläst temperaturerna två gånger:
10.3 in -0.7 ut
9.2 in -2.2 ut
Är dessa ok? Har för mig att differensen ska vara mindre, ca 4 grader?
Märkte också att trycket var ganska lågt i radiatorkretsen. Ökade det och har därefter inte fått något mer larm (har iofs bara gått ca 20 minuter).
Men kan det ha någon inverkan?
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9742
Karma +19/-4
Roland
SV: Pressostat LÃ¥g
«
Svar #1 skrivet:
05 december 2014, 12:47:43 »
Citera
Vad som händer i radiatorkretsen spelar ingen roll för köldbärarsidan så det måste vara en tillfällighet.
Temperaturdifferensen är mycket stor. Visar givaren för inkommande köldbärare rätt är flödet alldeles för lågt. Men frågan är om den visar rätt. Jag tycker att runt +10 grader på KBin så här års låter väl högt. Var ligger huset?
Det kan också vara så att köldmediefiltret är igensatt men det är mindre troligt. Det är mer sannolikt att expansionsventilen krånglar.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Pressostat LÃ¥g
«
Svar #2 skrivet:
05 december 2014, 12:55:21 »
Citera
Du kan kolla upp tempgivarna på kalla sidan genom att ställa om köldbärarpumpen att gå kontinuerligt (meny 5.11).
Sen kollar du om GT10 och GT11 visar lika när kompressorn inte går?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
magnusbrodin
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
magnusbrodin
SV: Pressostat LÃ¥g
«
Svar #3 skrivet:
05 december 2014, 17:44:21 »
Citera
Huset ligger i Skåne, så KB in kanske är ok?
Verkar stämma att radiatorkretesen inte har med saken att göra, då den larmade igen.
Ställde köldbärarpumpen till kontinuerlig drift.
Här kommer alla temperaturer med och utan kompressorn igång.
Kompressor igång:
GT1 från 35.7° nuv 31.7°
GT2 ute 5.5°
GT3 varmvatten bör 51.0° nuv 51.0°
GT6 kompressor 66.5°
GT8 värmebärare ut 39.3°
GT9 värmebärare in 32.2°
GT10 köldbärare in 10.0°
GT11 köldbärare ut -1.4°
Kompressor ej igång:
GT1 från 31.1° nuv 36.3°
GT2 ute 4.9°
GT3 varmvatten bör 51.0° nuv 52.1°
GT6 kompressor 39.7°
GT8 värmebärare ut 36.1°
GT9 värmebärare in 36.1°
GT10 köldbärare in 9.2°
GT11 köldbärare ut 1.4°
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Pressostat LÃ¥g
«
Svar #4 skrivet:
05 december 2014, 18:27:19 »
Citera
Hej!
Uppenbarligen visar KB-givarna inte korrekt värde.
Diff KB under drift är ca 3-4 °C mer än när kompressorn står stilla så KB-flödet är troligen OK.
Så Roland har troligen rätt i att det är nog expansionsventilen som krånglar, du får ringa hem service.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9742
Karma +19/-4
Roland
SV: Pressostat LÃ¥g
«
Svar #5 skrivet:
07 december 2014, 09:43:18 »
Citera
Kompressortemperaturen, GT6, under drift är helt normal. Den borde vara högre om det är ett permanent fel på expansionsventilen eller att den är felinställd. Men jag har varit med om att expansionsventilen kan fungera helt normalt för att sedan börja krångla och ge lågtryckslarm, sen fungerar den igen och går flera år utan att krångla.
Ett riktig värde på ingående köldbärartemperatur verkar vara ett par plusgrader och det är rimligt så här års.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Pressostat LÃ¥g
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 887
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Josth
EvertL
tyke
phera
Gröngölingen
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info