Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« skrivet: 30 december 2015, 12:24:51 »
Hej. Märkte igår att det var blött i fjärrvärme skåpet. Efter lite letande hittade jag var det droppar. På ena bilden man se själva droppen. Jag har en behållare under så jag ser hur mycket det droppar och det är inte mycket. Kanske en droppe var 20 SEK. Det verkar var 3 st rör som går ihop o där kommer droppen. Kan jag bara försöka dra åt muttrarna? Kan det vara som det är nån vecka?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #1 skrivet: 30 december 2015, 14:49:29 »
Är det klämringskoppling?
I så fall ska du lossa lite och sen dra åt igen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kurdsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #2 skrivet: 30 december 2015, 19:14:04 »
Ingen aning vad eller hur en klämmkoppling är. Men här är en annan bild på det. Man kan se droppen med

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #3 skrivet: 30 december 2015, 22:33:58 »
Jepp, det ser ut som klämringskopplingar, under varje mutter sitter en liten mässingsring som muttern klämmer fast mot röret.
Lossa en liten aning på varje och dra sen fast igen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #4 skrivet: 31 december 2015, 09:45:44 »
Är det en billig koppling kan det gå tungt i gängorna, så att momentet inte kommer på klämringen, i så fall kan du sätta lite olja på gängorna innan du drar igen.
(Sätt olja på röret som går rakt uppåt ovanför klämringen som läcker, så det kan rinna ned i kopplingen när du lossar muttern, lossa bara muttern en aning, typ ett kvarts varv - var beredd att stänga snabbt om det börjar läcka mer).
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #5 skrivet: 31 december 2015, 13:34:41 »
Är du ägare av fjärrvärmeskåpet eller är det värmeleverantören som äger skåpet?

Är det värmeleverantörern som äger skåpet felanmäl och låt dom fixa det, om dom äger och du försöker fixa det själv så kan det i värsta fall bli dyrt.

Är du ägare av skåpet försök fixa det själv och kan du inte anlita en rörfirma.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #6 skrivet: 31 december 2015, 14:20:04 »
Nej det är ingen klämringskoppling. Röret som går mot kopplingen är uppkragat för att montera planpackning mot. Brukar sitta fiber, koppar eller aluminiumpackning där. Skulle gissa fiber eftersom den läcker. Dra åt skiten bara. Men var noga med att hålla emot så det inte rör sig någon annan stans, för då börjar det läcka där istället. Hopplös konstruktion. Otroligt att den är godkänd.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Kurdsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #7 skrivet: 31 december 2015, 15:05:45 »
Hej och tack för alla svar. En av medlemmarna frågade om fjärrvärmesystemet och det är vi som äger det. Tänkte att jag skulle kanske våga dra åt muttrarna som ni sa. Har 2 frågor angående det.

Behöver jag stänga av nåt om jag ska dra åt muttrarna en aning?

Sitter muttrarna i t kopplingen Och ska dras åt mot rören eller sitter muttrarna i rören och ska dras åt mot kopplingen?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #8 skrivet: 31 december 2015, 15:25:14 »
Nej det är ingen klämringskoppling. Röret som går mot kopplingen är uppkragat för att montera planpackning mot. Brukar sitta fiber, koppar eller aluminiumpackning där. Skulle gissa fiber eftersom den läcker. Dra åt skiten bara. Men var noga med att hålla emot så det inte rör sig någon annan stans, för då börjar det läcka där istället. Hopplös konstruktion. Otroligt att den är godkänd.

Intressant lösning, har aldrig sett nått liknande.

Hej och tack för alla svar. En av medlemmarna frågade om fjärrvärmesystemet och det är vi som äger det. Tänkte att jag skulle kanske våga dra åt muttrarna som ni sa. Har 2 frågor angående det.

Behöver jag stänga av nåt om jag ska dra åt muttrarna en aning?

Sitter muttrarna i t kopplingen Och ska dras åt mot rören eller sitter muttrarna i rören och ska dras åt mot kopplingen?

Muttrarna sitter inte fast i något, de är gängade i T-kopplingen och håller i rören (som är tillplattade i änden under själva muttern).
Muttrarna kan alltså snurra runt rören.
Ett tips är då att dra åt de båda motstående muttrarna samtidigt, men undvik att vrida på själva T-kopplingen.
När du drar åt den 3:e som sitter emellan så måste du hålla i T-kopplingen med något se den inte vrider sig.
« Senast ändrad: 31 december 2015, 15:27:04 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #9 skrivet: 31 december 2015, 15:47:03 »
Carl N. Det du ser bredvid muttern som ser ut som räflor. Typ. Är det som blir då rören hålls fast och kragas upp. Detta görs maskinellt på fabrik. Dom flesta mindre prefabcentraler är gjorda på det viset. Inte alls ovanligt.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Kurdsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Droppar vatten från fjärrvärme skåpet.
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2016, 12:07:05 »
Efter mer felsökning så har jag hittat det verkliga läckaget. Här är en bild. Om man tittar någa så ser man att det kommer vatten från dom små hålen. Vad säger experterna?
« Senast ändrad: 01 januari 2016, 19:36:23 av Kurdsson »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!