Hej,
Vår Nibe har börjat bete sig likt en fast inställd maskin. Hajade till när det en varm dag blev varmt på element och golv.
Grävde fram den gamla loggutrustningen som inte varit igång på några år. Nu är givarna inte trimmade och visar fel, men ändå. Jag hittade en gammal fil ifrån 2011 och fotade av VB f:
https://www.dropbox.com/s/tixvmz14552uvnt/2015-06-27%2017.28.30.jpg?dl=0
Här ett foto på hur det ser ut nu:
https://www.dropbox.com/s/tfiy6a6sumlmfrd/2015-06-27%2017.29.17.jpg?dl=0
Jag tror att detta började i samband med ett par strömavbrott. Så min fråga är om det finns ett säkerhetsläge som kan ha gått in?
Om det inte finns, kan jag med vaga kunskaper göra en reset och lägga in generella grunddata? Alternativet är att ringa hantverkare i veckan...
Mvh
Janne
-
Det är förmodligen växelventilen som växlar mellan värme och tappvarmvattenproduktion som kärvat i ett mellanläge, det gör att varmt vatten från beredarens mantel läcker ut i radiatorkretsen, och värmepumpen startar/stannar med jämna mellanrum för att toppa upp värmen i beredaren.
Man kan lossa på ställdonet och motionera "piggen" på ventilen, ibland har det bara fastnat nåt litet skräp i sätet på ventilen som gör att det läcker ut lite värme, men ibland måste ventilen renoveras eller bytas ut.
-
Provade och tryckte ner den, gick utan bekymmer. Gick tillbaka men det lät inget som det brukar göra. Drog ut den med en tång och PANG växlade ventilen!
Har motionerat den lite och håller tummarna.
Vågar redan mig på ett stort tack!
Ska kika på loggen och återkomma.
-
Strömavbrott! Sammanträffande men absolut inget samband.
Tittade på loggen nu och den har en normal tendens nu.
-
Min växelventil kärvade för typ 5 år sedan, motionerade igång den och smörjde lite på piggen - sen har den fungerat utan problem.
-
Bara för att du skriver så kommer den att börja krångla igen... :-X
-
Bara för att du skriver så kommer den att börja krångla igen... :-X
Precis så.
-
Nu behöver jag inte hålla tummarna mer. Ventilen krånglar igen och en ny inkl. hantverkare är på väg.
Nåå, Rickard... har din ventil börjat krångla efter det uttalandet? ;)
-
Nej, inte än. :-\
-
Plötsligt beter pumpen såhär igen. Pumpen går varje timme som en klocka oavsett utetemp.
Kollade växelventilen och den kändes lätt och fin. Precis som när den var ny för ett år sedan.
Jag bifogar en bild, tänk om någon kan komma med ett tips om det ser ut som senast eller något annat?
https://www.dropbox.com/s/0zb6ybugh1fuvjw/Fil%202016-03-13.jpeg?dl=0
Väldigt tacksam för tips!
/ Janne
-
Den verkar ju arbeta mot ett börvärde, som jag kan se det är det inget fel med växelventilen som gör att den går ofta, den värmer ju tappvarmvatten som den ska, så vitt jag kan se, kanske är 4 gånger på 12 timmar lite mer än vanligt, men alla andra körningar är ju för husvärme, om den gör för mycket värme borde det ju bli varmt i huset, eller har du termostater aktiva på alla radiatorer?
-
Ja, det är ca två grader varmare i huset. Jag har termostater på samtliga radiatorer men de är på max utom i ett sovrum där vi alltid haft lite strypt.
-
Har du rumsgivare installerad så kan ju någon ha vridit på den?
Eller så står "ratten fel" på värmepumpen, eller så kanske utegivaren visar lite fel?
Annars är det rätt vanligt att det blir lite "för vamt" inne vid denna årstid då solen börjar värma.
Har man inte innegivare kopplad så kan man få justera ned någon grad på ratten.
-
Att det blivit någon grad fel är rimligt med tanke på fördröjning mm.
Det finns ingen innegivare och utetempen ser ut att visa samma som t.ex. biltemperaturen.
Öka/minska värmeratten stod på samma , dvs +1.
Men oavsett förbrukning och temperatur ute så kör den exakt lik en klocka.
Du var inne på det tidigare, att de på något vis har gått in på någon form av manuellt eller tvångsdriftläge. Det syns inga varningar som t.ex. HP/MS-larm eller så.
Jag gjorde den spänningslös en stund i går kväll och startade upp den igen. Kontrollerade nu när jag kom hem, och det är oförändrat.
Finns det någon reset eller liknande som man kan göra och sedan ställa in tidigare värden igen?
-
Den skall gå som en klocka om utetemperaturen är stabil. Har den varierat mycket under perioden?
OM du kunde bifoga en graf över ett par dygn skulle man se det bättre.
-
Plötsligt beter pumpen såhär igen. Pumpen går varje timme som en klocka oavsett utetemp.
Kollade växelventilen och den kändes lätt och fin. Precis som när den var ny för ett år sedan.
Jag bifogar en bild, tänk om någon kan komma med ett tips om det ser ut som senast eller något annat?
https://www.dropbox.com/s/0zb6ybugh1fuvjw/Fil%202016-03-13.jpeg?dl=0
Väldigt tacksam för tips!
/ Janne
Det är så Nibes reglering fungerar d.v.s. den går mer efter klocka än temperaturer.
Även om du skaffar en rumsgivare, så kvarstår problemet till viss del.
Bristen i regleringen gör sig mest påmind under våren, när solen hjälper till att värma villan.