Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Ventilation, fukt och radon-forum => Krypgrunder => Ämnet startat av: svmh906 skrivet 30 december 2013, 23:52:17
-
Någon som vet hur man gör? Berätta gärna i sådana fall hur, please help?
Gott nytt år alla värmepumpspajasar a:gl tOOmten
-
Hur man ska göra har jag ingen aning om, hur jag gjorde vet jag :) Köp en hygrometer som visar rätt, och lägg bredvid givaren, fördelaktigast på sommaren, när den visar lämplig tillslags värde(exvis 60-63%), vrid ned ratten på givaren så att aggregatet slår till.
Markera med penna på givaren och skriv %satsen.
-
Torkning och test med koksaltlösning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43972.msg448219#msg448219 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43972.msg448219#msg448219)
-
Har han den gamla modellen som jag också har, se bifogad bild, så vet jag inte om den går att sätta i saltbad...
-
Hur man ska göra har jag ingen aning om, hur jag gjorde vet jag :) Köp en hygrometer som visar rätt, och lägg bredvid givaren, fördelaktigast på sommaren, när den visar lämplig tillslags värde(exvis 60-63%), vrid ned ratten på givaren så att aggregatet slår till.
Markera med penna på givaren och skriv %satsen.
Vrider jag hygrostaten till max rf så blir det aldrig över 50% i krypgrunden.
Vrider jag hygrostaten till mitten blir det kanske 40-45% i krypgrunden.
Mätit med 3 st oregonscientific givare.
Vad jag förstått ska max inställningen på de hära hygrostaterna vara 60 eller 70 eller ännu mera.
Så det kanske finns en ratt llr nåt inne i hygrostaten som man kan peta på för att kalibrera de dontknow
-
Hmm, jag har mitt vred ställt på kl 1 ungefär, det ger 60% i grunden, men min referensgivare är en billig klassisk mekanisk, men jag tror den fungerar då alla i butiken stod på samma värde=)
-
Man kan blanda salt med vatten. Den mättade lösningen av NaCl och destillerat vatten ger 75% RH vid rumstemperatur. En pålitlig naturmetod för kalibrering! Man kan även köpa färdiga burkar med saltlösning på t ex http://www.kimo.se/fuktm%E4tare.htm Men det blir betydligt billigare att blanda själv.
1. Häll lite vatten i en burk med tätt lock.
2. Fyll på med salt tills det inte löser sig längre. Då är lösningen mättat.
3. Placera givaren i luftrummet ovanför saltlösningen. Se till att det är tätt mot omgivningen och att lösningen är rumstempererad.
4. Låt stå ca 1 h
-
Man kan blanda salt med vatten. Den mättade lösningen av NaCl och destillerat vatten ger 75% RH vid rumstemperatur. En pålitlig naturmetod för kalibrering! Man kan även köpa färdiga burkar med saltlösning på t ex http://www.kimo.se/fuktm%E4tare.htm Men det blir betydligt billigare att blanda själv.
1. Häll lite vatten i en burk med tätt lock.
2. Fyll på med salt tills det inte löser sig längre. Då är lösningen mättat.
3. Placera givaren i luftrummet ovanför saltlösningen. Se till att det är tätt mot omgivningen och att lösningen är rumstempererad.
4. Låt stå ca 1 h
Problemet är att hygrostaten i max läget tror att rf är 70% fast rf egentligen är bara 50%. Det medför att avfuktaren går onödigt mycket. Så jag undrar ifall denna hygrostat går att kalibrera. Om det är möjligt att kalibrera den på nåt sätt så vill jag gärna veta vad jag ska peta på i den för att kalibrera.