Författare Ämne: Nibe 1215 säkring gÃ¥tt, dÃ¥lig cirkulation.  (läst 2947 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2019, 22:25:04 »
Har du stängt av VP med brytaren på "0" och sen slagit på igen med "I" EFTER att du bytt säkring?
Eller bytte du säkringen under pågående drift??
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2019, 15:59:37 »
Okej. Det ligger i Lindesberg som ligger några mil norr om örebro!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2019, 09:40:57 »
Där bör bergets temperatur vara ca +7 grader. Fungerar inte värmepumpen ska köldbärartemperaturerna efter någon dag vara ett par plusgrader. Det är troligen fel på någon eller bägge givarnas som gör att de bägge visar noll grader när pumpen går.

Kan det vara växelventilen som krånglar, att den inte släpper ut värme i radiatorkretsen? Det händer rätt ofta att den inte fungerar som det är tänkt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2019, 19:07:35 »
Har kört elpatron hela dagen ingen förbättring med värmen.
Okej, spelar det ingen roll för värmepumpens drift att tempgivarna på köldbäraren visar fel?
Vred bort aktuarorn på växelventilen honeywell vc4013 och kände på ventilen och den Piggen kärvar inte. Kan ju vara aktuatorn som inte fungerar, om jag kör med den bortplockad, är det någon som vet om piggen skall vara max nedtryckt eller uppsläppt för att få max till elementen?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2019, 11:13:18 »
Piggen ska vara helt ute vid radiatordrift. Då är änden på piggen 22 mm från ventilhuset. Det ska gå att trycka in piggen ca 7 mm.

Det spelar ingen roll om köldbärargivarna visar lite fel. Det är först när KBut blir -12 som pumpen stannar om inte lågtryckspressostaten har stoppat pumpen först.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2019, 12:17:43 »
Fan vilken kung du är Roland! Efter att ha monterat bort aktuaktorn/motorenheten till ventilen, känt på ventilen och den kärvade inte, hade aktuatorn borta så jag fick fullt flöde till elementen så blir det ordentligt varmt överallt. Dock verkar inte motorenheten fungera alls.
SÃ¥ lösning känns vara att byta hela ventilen med aktuator till en ny! Tack som fan för alla rÃ¥d och tips  tummenupp

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2019, 16:27:05 »
Kontrollera att det inte är reläet som är trasigt. Det kan vara så att motorn fungerar. Det var nyligen ett sådant fall.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2019, 20:40:08 »
Fick ta på en ny motor nu på kvällskvisten och har bytt den så nu fungerar allt som det skall igen! Tack för all hjälp!!!

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2019, 20:45:36 »
Tänkte jag kunde fortsätta i samma tråd med nästa problem, har läckage på köldbäraren. Muttern som är inringad i bild är spräckt. Frågan är hur man byter den? Är den inte monterad med klämring?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2019, 21:06:48 »
Jo, sitter med klämring, sÃ¥ det kan bli lite klurigt att fixa.  Om inte klämringen sitter löst fÃ¥r du sÃ¥ga av den försiktigt med ett snett snitt och sÃ¥ga inte igenom hela ringens gods.  Alternativt sÃ¥ har jag hört nÃ¥gon som dragit slangklämma om hela muttern, men vet inte hur tätt det blir.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2019, 05:53:57 »
knacka istället bakom muttern mot klämringen, så kommer den så fint ut.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!