Om du läser manualen från sida 28 så framgår vad kan få fram på displyen Går utedelen hela tiden eller går den inte alls
Troligtvis är det givaren för VV som säger att jag behöver VV och då stannar den inte , men har du varmt i huset Det med VV-drift som du säger , är det el-patron värmer ?
Står det något i larmloggen , du måste kanske återställa i datan Hur mycket vet du om EL Hittar inget felsökningsschema i manualen , vet du om el-patronen är i drift , kan ses på el-mätaren om den snurrar fort kan vara ett relä som hängt sig och ger info om att VV laddas , svårt när man inte är på plats att mäta
TackJag såg nu att vv ikonen försvann och fläkten stannade kanske i 3-4 min, sen startade den igen.
Har du varmt inne och den gör varmvatten hela tiden så har du problem med en växelventil. Det är det absolut vanligaste felet, så om du söker på forumet så hittar du flera guider för hur man tar lös motordelen och motionerar själva ventilen.
Om en av växelventilerna ger sig på 290'n brukar det ofta bli högtrycks larm, det kan oxå vara så att det är shunten som läcker igenom eller inte har stängt ordentligt.Vad visar T1 när den gör värme? Verkar det rimligt om du jämför med start och stopp som anges för T1?Meny->Service -> Utökadmeny -> Temperaturer.
Du kan ju börja med att kolla att shunten är stängd (längst mot det blåa på ratten) och motionera växelventilernas ventiler för att se om det blir bättre. Om inte annat så är det bra för att snabba på felsökningen och förhindra att saker byts på chans om du tar in en firma...
Lossa motorn (brukar sitta med bajonettfattning och en liten spärr, men om du lägger in en bild på dina ventiler så kan vi svara exakt). Innanför motorn sitter en liten pigg. Tryck in den med ett platt verktyg (man måste trycka ganska hårt) och låt den fjädrar ut. Upprepa flera gånger och droppa någon tunn olja, 5-56 eller liknande på den. Sätt tillbaks motorn och testa.