0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
BRINE 4/5 - visst visar den vänstra siffran kollektorvätska in och den högra kollektorvätska från. Hur kan det som går ut ur pannan vara varmare än det som går in....?
Strömuttag 21 A (huvudsäkring 20A)
Citat från: Lovisa skrivet 04 februari 2006, 18:49:53BRINE 4/5 - visst visar den vänstra siffran kollektorvätska in och den högra kollektorvätska från. Hur kan det som går ut ur pannan vara varmare än det som går in....?Givarna defekta eller felkopplade (lätt gjort - men det borde kanske installatörn upptäckt innan han tog kväll).
CiteraHushållsel och eltjuv blir med rimliga antaganden om övrig förbrukning 1400 kWh under januari.Betyder det att vi borde anta att pumpen dragit 1800 kW i januari (nästan 3 ggr mer än loggen säger) och att vi i så fall gjort av med 1400 i hushållsel? Låter rätt mycket det med. Eller....
Hushållsel och eltjuv blir med rimliga antaganden om övrig förbrukning 1400 kWh under januari.
när ni under rubriken manuellt kopplar in relä 1.5 och 3.0kw klickar det i VP'n kolla at det &så är likadant med 3 och 6kw reläna på nästa display. klickar det borde de vara OK.
När kompressorn stannar vad står det under diagnos och rubriken strömuttag ?
Kompressorn är alldeles tyst - på strömuttag står det 16 A....
när kompressorn stannat slå då av arbetsbrytaren... samtidigt som nån kollar på elmätarens skiva...