Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Utlöst lÃ¥gtryckspressostat - förÃ¥ngaren ner isad - avfrostar ej -  (läst 3013 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Anders M

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Hej

Har problem med min avfrostning på min Bosch EHP 10 AW.

Har fått larm om utlöst lågtryckspressostat. Detta har hänt nu när det varit minus grader ute. Förångaren är helt nedisad, läste i manualen att man skulle rengöra förångaren och ta bort löv odyl.
Har gjort det och töat bort isen, men inatt har förångaren blivit ner isad igen.

Känns som om avfrostningen inte fungerar som det skall.

Någon som kan hjälpa mig??

mvh

/anders

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Låt den tina upp och starta den igen. Läs sen av och skriv ner alla temperaturer (T1 - T12) när kompressorn har gått en stund.

Antingen är det nån tempgivare som visar fel så att avfrostningen aldrig triggas, eller så funkar inte 4-vägsventilen...
« Senast ändrad: 29 oktober 2012, 14:49:48 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
Hade samma fel på min förra året. Då va det som sagt en tempgivare som visade helt fel temp så avfrostningen aldrig startade

Utloggad Anders M

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Tack för era svar!

Det var en temp.givare som var kass. Gick på garantin. Tycker det är dåligt att den gick sönder efter endast 2 år
/anders

Maria F

  • Gäst
Maria F
SV: Utlöst lågtryckspressostat - förångaren ner isad - avfrostar ej -
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 23:55:18 »
Jag har haft samma problem mer eller mindre i 6 år nu. Har bytt och reparerat pumpen (mest genom försäkringen) flera gånger. utomhus kompressor har gått sönder och har bytt förråret till en ny. Just nu har jag samma problem. Och alla år har jag betalat så mycket extra el som har gjort att investeringen är förlorat. Vi funderar allvarligt att bytta system och ta förlusten. Dessutom har jag inte kunnan hitta någon vettig reparatör.
Är det någon som känner nån i Stockholms område?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 629
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!