VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: dajjkin skrivet 25 december 2010, 21:06:30

Titel: Daikin EWAQ005
Skrivet av: dajjkin skrivet 25 december 2010, 21:06:30
Jag har en EWAQ005ACV3P kopplad till en 500l acctank jag hade tidigare en nibe sjövärmepump och när den havererade körde jag på elpatron i ett par år
efter bytet till min luft/vatten värmepump har jag i princip samma förbrukning som med elpatronen.
Sjövärmepumpen förbrukade <50% av elpatronens förbrukning.
finns det något bra sätt att kontrollera om pumpen fungerar som den ska ?
(Jag har tillgång till mycket mätinstrument,temperaturloggrar mm)
Pumpens börvärde är 53 °C
Pumpen är installerad 2009 och renoverades våren 2010
Tacksam för tips
Titel: SV: Daikin EWAQ005
Skrivet av: Blaser skrivet 25 december 2010, 21:16:42
Ja om du kör med så högt börvärde så lär den nog inte vara mkt effektivare. Den är ju gjord för att gå på kurva och då är den väldigt effektiv.
Titel: SV: Daikin EWAQ005
Skrivet av: dajjkin skrivet 25 december 2010, 23:25:57
Jag är inte så insatt i pumpens funktion men jag har sett att det går att lägga in en förskjutning med ett antal grader beroende på ute temperaturen
men om pumpen ger en lägre temperatur så blir ju tappvattnet kallare hur löser jag det ?
jag har en elpatron i övre delen av acktanken och jag tror att det sitter en skiktplåt  i tanken
större delen av huset har golvvärme men det sitter även 3 st radiatorer.
kopplas kurvan ur när man ställer in ett börvärde på pumpen ?
Titel: SV: Daikin EWAQ005
Skrivet av: Blaser skrivet 26 december 2010, 11:55:34
Ja kurvan kopplas ifrån när du ställer fast börvärde. Är Ack-tanken till VV då?
Titel: SV: Daikin EWAQ005
Skrivet av: dajjkin skrivet 26 december 2010, 13:34:30
ja det är två koppar slingor i tanken som värmer tappvattnet
Titel: SV: Daikin EWAQ005
Skrivet av: Blaser skrivet 26 december 2010, 14:26:47
Ja kör du den hela tiden på 53 så lär du inte få ngt vidare COP, har du provat hur låg temp du kan ha på VV? själv kör vi på 40 och det räcker utan problem för 2 att duscha, detta med 300 vv-beredare
Titel: SV: Daikin EWAQ005
Skrivet av: dajjkin skrivet 26 december 2010, 18:22:15
Jag kollade temperaturerna i pumpen
Börvärde 53°C
Framledning 49.2°C
Retur 49,2 °C
Ute temp -3°C
Värdena avlästa ca 10 minuter efter avfrostning.
Det verkar som pumpen inte orkar ge mer än 49°C
jag vet inte om det är normalt eller om den ger mindre än den ska.

Jag provade att sänka börvärdet till 47°C så får man se om det blir någon skillnad på förbrukningen.
Titel: SV: Daikin EWAQ005
Skrivet av: Blaser skrivet 26 december 2010, 20:15:02
Vad har du cirkpump på? Den avger ju ingen värme i tanken.
Titel: SV: Daikin EWAQ005
Skrivet av: dajjkin skrivet 26 december 2010, 20:36:33
I värmepumpen sitter en cirkump som tar vatten från botten på tanken och pumpar det via värmepumpen och tillbaka till mitten på acktanken.
Sedan har jag en cirkpump från acktanken till radiatorerna och en cirkpump som matar golvvärmen
Titel: SV: Daikin EWAQ005
Skrivet av: Blaser skrivet 26 december 2010, 22:42:51
Jag menade iofs om pumpen på Daikin gick på 1, 2 lr 3 men det kan ju kvitta nu :) Tycker att ditt system verkar konstigt uppbyggt  Sc:,h Att köra med fast kondensering är att kasta pengarna i sjön. Du borde låta Daikin värma golvvärme o radiatorer, golvvärmen ska väl inte ha mer än ca 35 grader i vilket fall. Sedan borde du nog skaffa en separat VV lr Daikin original så hade det nog skött sig på helt annat sätt.
Titel: SV: Daikin EWAQ005
Skrivet av: LarsKT skrivet 18 januari 2011, 06:47:41
Håller med Blaser här. Fast kondensering (att köra mot acktank) är att kasta pengarna i sjön när man värmer huset med värmepump. Och du har alldeles för hög returtemp, tror att det enda rätta i ditt fall är att ta bort tanken och sätta in Daikins 300 beredare så att du kör ut värmevattnet direkt till radiatorerna och golvvärmen.
/ Lars