har en undercentral för fjärrvärme av den äldre sorten, CTC FJV 301. Modellen har varmvattenberedare i sig som värms med radiatorvatten. Dvs det finns en växelventil som skiftar flödet till att antingen värma tappvarmvatten eller värme på radiatorerna. Allt styrs från en reglercentral som heter RVP96 (Landis & Gyr) Växelventilen har nu gått sönder och jag har köpt en ersättningsventil från siemens. Ventilhuset till den nya ventilen heter:VXI46.20 och styrdonet heter:SFA 21/18. Problemet är att det verkar som att det bara finns ett möjligt sätt installera ventilen, och då blir det fel i styrningen av ventilen eftersom ventilen styrs av en slutande kontakt från reglercentralen och är återfjädrande när den blir spänningslös. Detta innebär att om jag skulle ansluta den nya ventilen så som den gamla skulle den producera vv när reglercentralen vill ha värme och vice versa. måste på något sätt invertera styrsignalen från reglercentralen. hoppas att någon som har råkat ut för detta kanske ser detta och berätta hur dom gjorde. Mvh Larsa