Författare Ämne: Nibe f750 pumparna  (läst 2955 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gojz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe f750 pumparna
« skrivet: 11 februari 2018, 09:32:35 »
Har ett obegripligt problem, vi har 133m2, golvvärme uppe och nere, men får inte ut flödena när man öppnar alla slingor, totalt 0,33 l/s, 0,2 nere och 0,13 uppe.
Stänger jag fördelaren uppe får jag rätt flöde nere och tvärtom.
Nu tror man ju att felet borde vara pumpen, men Nibe påstår hårdnackat att dom aldrig har fel på cirk pumpen.
En alpha 2 25-60.
Ja har gått igenom injusteringen två gånger och det stämmer, luftat ur fördelarna också.
Fler gissningar på vad det kan vara?
« Senast ändrad: 11 februari 2018, 09:35:26 av Gojz »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2018, 10:30:11 »
Har ett obegripligt problem, vi har 133m2, golvvärme uppe och nere, men får inte ut flödena när man öppnar alla slingor, totalt 0,33 l/s, 0,2 nere och 0,13 uppe.
Stänger jag fördelaren uppe får jag rätt flöde nere och tvärtom.
Nu tror man ju att felet borde vara pumpen, men Nibe påstår hårdnackat att dom aldrig har fel på cirk pumpen.
En alpha 2 25-60.
Ja har gått igenom injusteringen två gånger och det stämmer, luftat ur fördelarna också.
Fler gissningar på vad det kan vara?

Hmm, kolla vilket värde värmebärarpumpen jobbar med (1-100%) i informationsmeddelandena?

Luftat värmepumpen via samtliga nipplar ?
Läge pÃ¥ CP (GP6)  I,II,III ?
Tryck i pannan? (Rekommenderat  1-1,5 bar) fyll pÃ¥ om det är för lÃ¥gt.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2018, 15:52:36 »
Kör du alltihopa med den interna cirkpumpen i Nibe 750?
Flödet på denna ställs in i 5.1.14, välj golvvärme.
Den reglerar ju på :dt: och så länge detta är OK så är det bara för dig att fördela värmen mellan slingorna så det blir hyfsat jämnt.
Det är först när det blir riktigt kallt ute som den kommer köra på flödet uppåt dessa nivåer misstänker jag.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2018, 18:39:01 »
Ingen extra CP på någon av fördelarna? Drivs bägge våningar av de två inbyggda pumparna?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Gojz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2018, 21:55:35 »
Försöker svara på allt, yes luftat alla 4 nipplar, trycket ligger mellan 1-1,5.
Kör cirk pumpen på läge 3, borde funka på läge 2 men blir ruggigt kallt då.
Delta t är inställt på golvvärme så den står rätt.
Ja detta är ju max flödet, vi bor i en kall grop så redan haft - 16,9 så vill i alla fall att flödet funkar vid behov.
Systemet går på båda pumparna i pannan.
Luftat fördelarna ocksÃ¥, börjar bli ont om tips 😁


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2018, 22:03:40 »
Försöker svara på allt, yes luftat alla 4 nipplar, trycket ligger mellan 1-1,5.
Kör cirk pumpen på läge 3, borde funka på läge 2 men blir ruggigt kallt då.
Delta t är inställt på golvvärme så den står rätt.
Ja detta är ju max flödet, vi bor i en kall grop så redan haft - 16,9 så vill i alla fall att flödet funkar vid behov.
Systemet går på båda pumparna i pannan.
Luftat fördelarna ocksÃ¥, börjar bli ont om tips 😁

Kan du justera slingorna för tvättstuga\badrum\entré, eller är dom oreglerbara\"låsta"?

Jag gissar hejvilt nu, men låter som om du har något problem mellan fördelarna uppe\nere, eller kortslutning nånstans?

Hur är det kopplat mellan fördelare uppe\nere? Visst är dom parallellkopplade? Eller har du en "shunt på vägen" nånstans?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2018, 07:42:02 »
Vad är det för rördimensioner till fördelarna?
Sitter där några instrypningsventiler som kan vara halvstängda?
Finns "bypass" på fördelarna, typ en kortslutning mellan framledning och retur på fördelarna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gojz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2018, 22:37:21 »
25 pex till den nere och 16 till den uppe, lite snålt med 16 men borde funka eftersom det är en kort sträcka.
Injusteringsventilerna är fullt öppna på båda fördelarna.
Finns en by-pass uppe men den är ju rätt meningslös tycker jag, bättre att öppna några slingor.
Nu tror jag att ni kläckte en idé, soporna vände på ena till/retur uppe, så dom fick koppla om det, då borde det ju bli felkopplat nere eftersom dom inte gjorde något där, man kan ju anta att dom i alla fall trodde dom lyckades koppla tilloppet rätt från början, ska kolla imorgon!

Utloggad Gojz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2018, 22:44:19 »
Kollade fördelarna, dom verkar rätt kopplade, varmare tillopp än retur, kan man bocka det ocksÃ¥ 😂

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2018, 08:09:26 »
Är det omöjligt att byta ut den till övre till 25?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2018, 19:46:32 »
Du har väl bara 12 mm invändigt mått i en 16 mm pex, det är nästan säkert där du har problemet.
Troligen är redan 22 mm pex gränsfall för att mata 133 m2 golvvärme.

I övrigt ett perfekt system utan onödiga cirkpumpar, pluspoäng för det.  tummenupp
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gojz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2018, 18:24:08 »
Du har väl bara 12 mm invändigt mått i en 16 mm pex, det är nästan säkert där du har problemet.
Troligen är redan 22 mm pex gränsfall för att mata 133 m2 golvvärme.

I övrigt ett perfekt system utan onödiga cirkpumpar, pluspoäng för det.  tummenupp

Min slutsats också, tror ni om en extra circ pump?. Eller bättre att komplettera med en luft-luft pump?. Tyvärr inte möjligt att byta slang om man inte öppnar vägg och golv.....

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2018, 19:18:19 »
Min slutsats också, tror ni om en extra circ pump?. Eller bättre att komplettera med en luft-luft pump?. Tyvärr inte möjligt att byta slang om man inte öppnar vägg och golv.....


Gick det inte att strypa alla slingor på BV litegrann?
Kör dessutom GP6 (cirkulationspumpen) på läge III, eller volym4?

Utloggad Gojz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2018, 22:09:59 »

Gick det inte att strypa alla slingor på BV litegrann?
Kör dessutom GP6 (cirkulationspumpen) på läge III, eller volym4?

Kör redan läge III, jo det går säkert, men det är nybyggt och tycker tjommarna får stå sitt kast när dom snålat på en Pex 16. Kunde ju vilken idiot som helst förstå :)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 pumparna
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2018, 22:15:39 »
Säg att den ska bytas ut till en pex 25, och det ska återställas i originalskick

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!