Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nytt borrhÃ¥l, lÃ¥g temp  (läst 8013 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad KjellK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hoppfull Co2 Bantare
Nytt borrhål, låg temp
« skrivet: 24 oktober 2014, 16:03:20 »
För en månad sän drog vi i gong en nibe 1155 mot 2x150m borrhål.
Har inte kollad kb temp före nu. I dag är det 8 grader ute, och kb in är 1,0, kb ut -1,9.  I gÃ¥r ökade jag temp inne med 4 grader för Ã¥ köra pumpen hÃ¥rdare ett tag. DÃ¥ fick jag kb in -0.6, kb ut -3,6. 
Jag tycker detta är alldeles för lågt och har kontaktad leverantören. Dom säger att det är normalt. Jag tänker att detta inte kommer funka till vintern när det blir riktig kallt, evt COP blir låg.
När dom borrade kom inget vatten i ena Och lite vatten i andra hålet. När slangarna sätts, var båda hål fulla.
Vad tycks? Några tester jag kan göra?

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2014, 16:12:20 »
Om du kan köra KB-kretsen utan VP så skall tempgivarna visa samma temp.
sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2014, 17:12:04 »
Hur är hålen sammankopplade? Kan det vara så att flödet är fel i ena hålet? Så att värme endast hämtas ur ena hålet!
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2014, 17:38:40 »
Kolla tempen från båda hålen så du är säker på att det cirkulerar i båda hålen. Vart i landet ligger huset ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad KjellK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hoppfull Co2 Bantare
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2014, 19:30:38 »
Vi är utanför Karlstad

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2014, 19:36:21 »
Spontant känns någonting fel.
Att installatörerna säger att det är helt normalt Sc:,h
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2014, 20:12:20 »
Som jag skrev tidigare kolla tempen från och till båda borrorna jag misstänker att du endast använder den ena.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2014, 20:20:21 »
Något är inte som det ska vara, misstänker också att det bara är cirkulation i ett borrhål. Hur många kW är pumpen på? Hur långt ner är det till berg och grundvatten?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2014, 20:30:06 »
Pumpen är en inverter som lämnar max 16 kw men förhoppningsvis går den inte för fullt vid +8 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2014, 20:37:48 »
Ta lite bilder av stället där brineslangarna är sammankopplade. Var du närvarande när de luftade? Kan vara luft i ena borran.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2014, 21:52:34 »
Den borde ha gått upp på 100% efter en höjning på 4° på inomhustempen .
En intressant fråga kan vara , Vad säger beräkningsunderlaget från installatören ,
Har man sen 2 borrhål är det otroligt viktig att dom balanseras
titta pÃ¥ bilden av 2 borrhÃ¥l som TÃ¥grÃ¥ttans installatör utfört  tummenupp
SV: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.  
Ventilen till höger är öppen 2,1 var avrundat 50%
ventilen till vänster  3,4 varv av 4 möjliga ,avrundat ca 80% för samma flöde/belastning pÃ¥ Borrorna,
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2014, 16:55:52 »
Inverter, det borde jag ha tänkt på utifrån typbeteckningen.

-1 grad in vore en rimlig köldbärartemperatur om pumpen hade levererat max effekt en längre tid. Värmeuttaget är då ca 42 W/meter och det bör ge någon minusgrad in. Förmodligen inte stopp i ena slingan men det är nog påtaglig snedfördelning av flödet i alla fall.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2014, 17:11:01 »
Men inte borde väl tempen sjunka sÃ¥ fort i borran även om man höjer inne tempen 4 grader det borde inte ta sÃ¥ lÃ¥ng tid för vp att höja inne tempen när det är +8 ute och 2*150 meter är ju rejäl borra  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2014, 19:50:49 »
Nu skulle man behöva lite fakta på huset,
Byggår volym mm
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad KjellK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hoppfull Co2 Bantare
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2014, 21:24:16 »
Tack för tips och kommentarer . Jag är i norge Ã¥ jobbar sÃ¥ jag fÃ¥r kolla vidare när jag kommer hem . Installatören säger att temp och flöde är kollad i bÃ¥da hÃ¥l, och att allt är normalt . I dag är det minus 2 ute, framledningstemp är 46 grader, k in +1, kbut -1.9. KB pumpen gÃ¥r 100%. Jag tycker detta är kÃ¥nstig, men saknar argument att använda mot leverandøren,  annat än att mitt andra hus 4km borta har 3 grader värmare hÃ¥l. Men där klagade borrar att det var grymt mycket vatten när bom borrade. I detta fallet var det obefintlig med vatten.
Huset är en riktig energi tjuv, 330 km frÃ¥n 1894,  men lite tilläggsisolerad men orginal 1+1 glas fönster. Det är typ 3-4 m ner till berget. 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!