Författare Ämne: Är nÃ¥nting galet med min Ecoheat 406?  (läst 10350 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2017, 11:06:11 »
Är max framledning inställd på 65 grader så att kompressorn tillåts arbeta så högt i temp som den kan?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Gete

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2017, 11:11:50 »
Är max framledning inställd på 65 grader så att kompressorn tillåts arbeta så högt i temp som den kan?

Ställt in den nu få se vad som händer. :)

Utloggad japp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2017, 11:18:44 »
Termostaterna är vridna på max. Och kommer nog inte byta element eller rören till elementen för dom är underdimensionerade det här året iaf. Så vad kan jag göra för att minska trycket på pumpen? Nån inställning borde ju gå göra? Och hur får jag ner antal starter på den? Om jag ändrar tempen på framledningen vad ska jag ändra mer då? Vill ha runt 21-22 grader i huset för jag kallblodig! :)

Hmm, Smartaste du kan göra är att ta dit installatören och be honom att ta fram ett åtgärds förslag.

Sen efter vad dina bilder visar sÃ¥ verkar du ha en 408 och inte en 406 och den körs minst pÃ¥ kurva 60..  Troligtvis är innegivaren boven till detta eftersom du pÃ¥stÃ¥r att du kör kurva 50?
Om så är fallet koppla bort innegivaren och börja trimma in kurvan utifrån detta..
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2023 <4000kWh/år.

Utloggad 2lkopp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2017, 11:22:59 »
Det finns en meny där du kan se strömförbrukningen på elpatronerna i pumpen och elförbrukningen på faserna i hela huset via strömavkännarna. Kolla där så borde du se om det är pumpen eller nåt annat som drar ström. Lägg gärna upp en bild här också.

Totala drifttiden verkar ju skum om du installerade den i höstas.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2017, 11:26:15 »
"Ställt in den nu få se vad som händer."

Det betyder med kurva 50 att framledningstemperaturen kommer att bli ca 64 grader vid -35 °C ute vid köldknäpp som kanske förekommer där du bor? Det andra alternativet är att välja en brantare kurva högre än 50 för att få upp inntemp ett par grader till när det inte är så kallt ute men då kommer den att slå i taket 65 grader tidigare och man får plocka fram extra el-radiatorer och värmefläktar vid köldknäppar. Framledning 51 grader vid -3 °C ute enligt bilden tyder på att inställd kurva var drygt 60 vad jag kan förstå.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2017, 13:16:54 »
Ja, jost har rätt, om det blir kallt inne nu så måste du höja kurvan, det jag menade vara bara att den maximala kurva som EGENTLIGEN går köra med om du har DUT under -30 grader är ca 50°C, högre kurva än så och din värmepump blir en ren elpanna när det blir som kallast ute, och det är det sista man vill.

Med den inställning du nu haft så har din värmepump troligen haft ett börvärde på mer än 61 grader vid kanske -10 grader, och då har shunten till elpannan öppnat, du har kört ut hetvatten därifrån, och kompressorn har stannat (då den inte fick göra mer än 61 grader varmt vatten).

Kurvan skall alltså ställas så att du har tillräckligt varmt inne, men du MÅSTE se till att kompressorn aldrig stängs av när det är riktigt kallt ute.

Om din installatör har lovat att det där skall fungera problemfritt så borde han gratis få uggradera ditt radiatorsystem, eller i vart fall kolla upp så att allt i alla fall är injusterat så bra det bara går, både vad gäller flöden och värmepepump.
Tyvärr är ofta kompetensen inte den bästa hos installatörerna, men det vet man ju inte innan man klagat, kanske kan han fixa det mycket bättre än vad det funkar idag i alla fall.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2017, 16:12:21 »
Men finns det nån elpanna på en Ecoheat 408 den har ju växelventil och laddar vv till övre delen av tanken och med 38 starter vid -3 ute verkar den inte vara för klen heller. Jag skulle ställa in kurvan till det värde som ger rätt temp inne sen bör det gå att ställa in max framledning nånstans och det borde bli 65 grader om det då innebär 65 grader vid - 10 ute får det bli det och du får komplement värme huset med annan källa.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 2lkopp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2017, 16:21:27 »
61 grader på högsta framledning på tredje bilden, har INGET med inställningar att göra utan visar bara vad den högsta framledningen har varit nånsin.

Utloggad japp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2017, 20:27:07 »
61 grader på högsta framledning på tredje bilden, har INGET med inställningar att göra utan visar bara vad den högsta framledningen har varit nånsin.

Nej men 51’C på värmebärare fram vid -3’C ger en inställd kurvlutning på minst 60. :)
Sen att max framledning har bara gått upp till 61’C är en helt annan sak.
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2023 <4000kWh/år.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2017, 20:50:07 »
Men om ts klarat sig med 61 rader framledning utan att få allt för kallt inne finns det hopp om att värma huset med kompressorn bör gå att klämma ur nån grad till även om det inte är optimalt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2017, 21:09:55 »
Om han behöver 51 vid -3 och har maxat 61, så lär han inte bo speciellt långt norrut i landet...
Vore ju enklare om TS säger vars han bor så slipper vi gissa...

Men TS påstår att han kör kurvlutning 50, den kurvan ska inte ge några 51 grader vid -3 snarare kanske 42... det är något som inte stämmer här...kan bild 1 förvilla oss på något vis...
Skulle TS kunna fixa en ny Bild 1?
Och kurva 50 stämmer ju även bra med de max 61 grader som han har haft, då skulle han kanske ha haft ner till -25 - -30 vid något tillfälle i vinter...vilket stämmer bättre med att bo i norr.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad japp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2017, 21:11:05 »
Men om ts klarat sig med 61 rader framledning utan att få allt för kallt inne finns det hopp om att värma huset med kompressorn bör gå att klämma ur nån grad till även om det inte är optimalt.

Kanske?  Troligtvis kommer han aldrig att komma upp till dom inomhus temperaturer han hoppas pÃ¥. Ska han lyckas med det mÃ¥ste han köra rejält med el och eventuellt öka storleken pÃ¥ huvudsäkringen.
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2023 <4000kWh/år.

Utloggad Gete

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2017, 20:35:38 »
Har ringt ett antal ggr, men fullt upp som vanligt. :/
Kan prova koppla bort innegivaren, men den är ju ny, tycker inte det ska krångla direkt man kopplar dit den.

Hmm, Smartaste du kan göra är att ta dit installatören och be honom att ta fram ett åtgärds förslag.

Sen efter vad dina bilder visar sÃ¥ verkar du ha en 408 och inte en 406 och den körs minst pÃ¥ kurva 60..  Troligtvis är innegivaren boven till detta eftersom du pÃ¥stÃ¥r att du kör kurva 50?
Om så är fallet koppla bort innegivaren och börja trimma in kurvan utifrån detta..

Utloggad Gete

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2017, 20:52:14 »
Tack för svaren allihopa!
Så här ser det ut nu iaf. Har ställt in pannan efter erat önskemål. Max framledning 65. kurvlutning 51, och shuntat den till 240.

Utloggad Gete

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är nånting galet med min Ecoheat 406?
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2017, 20:56:31 »
Verkar svÃ¥rt att komma upp till 22grader  ::)
Ska jag prova koppla bort innegivaren som nån skrev?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!