Fylla ytjordsslinga.
« skrivet: 17 augusti 2005, 13:55:24 »
Jag har en 500m ytjordsslinga som installerades för ett år sedan. Jag tror jag har luft kvar i slingan för jag har fått fylla på köldbärarvätska ett antal gånger och har haft två frysningar i pumpen i vintras. När vi fyllde slingan förra gången så körde installatören den en natt och sa att det räcker, men jag har hört att man bör köra längre tid. Jag har också kollat blandningen på spriten och den är 30%. Min fråga är om någon vet ungerfär hur länge man bör köra slingan för att få ut luften?
Thermia villa 90. 500 m ytjord.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2005, 14:03:53 »
Jag installerade en VP i höstas med 2*300 m markkollektor. Sedan dess har jag fått fylla ca 30-35!!! liter med vätska.  :(  Tyvärr så var jag inte hemma när rörisen var där, men jag misstänker att det gått väldigt fort när han fyllde kbvätskan.  Lyckligtvis så har det ej varit något stopp.
Nu sista månaderna så har "fyllandet" inte varit så frekvent.

/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Norrbotten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2005, 07:36:25 »
Jag har kört fyllning i två dygn och det gick efter ca 10-15 liter. Jag tror nog att när man installerar ytjord så bör man nog köra minst 2-3 dygn för att få ut luften.Nu får jag se när det blir kallt om jag åker på någon frysning igen, i så fall får jag väl köra en sväng till. *vinkar*
Thermia villa 90. 500 m ytjord.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2005, 16:57:16 »
Jag körde fyllning/rundpumpning i ca 2-3 timmar, när jag såg att det inte länge gick efter nåt i avluftningsbyttan så stängde jag av och startade värmepumpen. Har inte fyllt mer än nån deciliter sen dess (på 3 år).

Jag tror att det viktiga vid avluftningen är att man har tillräckligt stor pump så att den verkligen orkar driva ut luften ur ledningens höjdpunkter.
Har man väldigt "kuperad" markslinga så kan det dock krävas både stor pump och lång tid.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad pen15en

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • vov!
    • TvÃ¥ ihjälklämda bröder
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2005, 21:04:33 »
Jag har satt en mc-hjulventil på mitt exp.kärl och trycksatt brinen till 2,5 bar. Bubblor/luftfickor blir mindre i storlek och därmed lättare att transportera med till exp.kärl.

En annan sak. Jag vet inte hur ni gjort, men den tunna jag fick låna för att fylla/lufta brinen med hade utlopp nedtill men inlopp ganska högt i tunnan. Då jag bara hade 25 liter färdig lösning att lufta med blev det fritt fall för vätskan tills den nådde ytan, med massor av småbubblor som följd. Jag tog loss returen och satte ned den under ytan och körde i tre timmar.
Den första veckan sjönk nivån några centimeter i exp.kärlet, sedan har det stått still.

Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.

Utloggad Norrbotten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2005, 21:13:50 »
Ska det inte sitta en säkerhetsventil på toppen av kärlet Sc:,h. Vad händer om det blir övertryck Sc:,h
Thermia villa 90. 500 m ytjord.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3405
  • Karma +4/-7
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2005, 21:28:31 »
Ska det inte sitta en säkerhetsventil på toppen av kärlet Sc:,h. Vad händer om det blir övertryck Sc:,h
Behöver väl inte sitta just pÃ¥ kärlet.  Kan väl sitta var som helst pÃ¥ brine-sidan, övertrycket uppstÃ¥r ju inte enbart i kärlet.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad pen15en

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • vov!
    • TvÃ¥ ihjälklämda bröder
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2005, 23:22:31 »
Det är övertyck i kärlet, 2,5 bar. Säkerhetsventilen sitter nära VP'n och löser vid 4 bar. Tänkte att 1,5 bar var en lagom marginal för att inte säkerhetsventilen skulle lösa ut.
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2005, 05:00:15 »
Fördelen med att ha säk.ventilen i tryckkärlet är att trycksäkningen vid övertryck sker i luftfas, du tappar alltså ingen brinevätska i avlopp på det sättet.

Detta om trycket skulle stiga över 4 bar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3405
  • Karma +4/-7
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2005, 08:37:02 »
Fördelen med att ha säk.ventilen i tryckkärlet är att trycksäkningen vid övertryck sker i luftfas, du tappar alltså ingen brinevätska i avlopp på det sättet.
Om nu det är nÃ¥gon fördel?  Om det uppstÃ¥r övertryck sÃ¥ kan det precis lika gärna vara sÃ¥ att man verkligen VILL bli av med en del av brinevätskan, dÃ¥ det troligen är för mycket av den som skapar övertrycket (i alla fall lika troligt som att det är för mycket luft).


Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Norrbotten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fylla ytjordsslinga.
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2005, 09:14:57 »

Jag tror att det viktiga vid avluftningen är att man har tillräckligt stor pump så att den verkligen orkar driva ut luften ur ledningens höjdpunkter.
Har man väldigt "kuperad" markslinga så kan det dock krävas både stor pump och lång tid.
Jag tror jag kört med tillräckligt stor pump. Den har en max kapacitet på 270l/m (det står så på pumpen i alla fall). Jag använde en polytenslang dim 20 som fyllnadsslang. Det bör väl räcka?
Thermia villa 90. 500 m ytjord.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!