Författare Ämne: Nibe f370 problem  (läst 635 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AdeMar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe f370 problem
« skrivet: 06 januari 2024, 16:48:40 »

Hej

Jag har ett problem med nibe f370-pumpen. Min fru stängde inte dörren och huset svalnade under 16 grader. Ett meddelande dök upp om att endast eluppvärmning fanns tillgänglig. Det hände på torsdag.

Vi har redan värmt upp huset till 20+, men pumpen går fortfarande bara i hjälpläge. vattentemperaturen sjönk från 50 till 43 - även i lux-läge.
Dessutom dök ett Effektvaktnedelande upp - meddelabde 182. Jag ringde Nibe men de sa till mig att det bara var ett meddelande. pumpen lyser grönt.

Har någon möjlighet. Att hjälpa?

Utloggad AdeMar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370 problem
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 16:50:37 »
Nästa bild

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe f370 problem
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 16:53:32 »
Nu går ju kompressorn eftersom förångnings- och avluftstemperaturerna är låga.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad AdeMar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370 problem
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 17:05:13 »
Hej Josth

Tack för svar.

Vet du varför vatten kan inte gå upp till 50 som innan? Och varför det går 4,3 kWh hela tiden?


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe f370 problem
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2024, 17:11:23 »
Hej! Kompressorn ger bara ca 2 kW värme så resten som behövs måste komma från el-patronen. El-patronen måste jobba under en stor del av tiden. Er är dessutom inställd på bara 4,6 kW. Beror på hur stort huset är och hur kallt det är om det räcker. Att återställa varmvattentemperaturen kommer säkert att ta en del tid eftersom den mestadels kör med en låg temperatur nertill i tanken för att få bra COP.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad AdeMar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370 problem
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2024, 17:49:33 »
Ok.
Men elpatron jobbar hela tiden på samma sätt nu. Tar 4,3 kWh hela tid. 110kwh + per dygn. Innan hade vi 48-58 kWh per dygn

Vatten var 50+/-. Temperatur i hemma är 22-23 grader nu.

Vet inte vad ska jag göra.

Utloggad AdeMar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370 problem
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2024, 17:52:43 »
Glömde också att skriva att jag fåt sån medelsnde igår:

Kod 181
Problem vid periodisk höjning

Problem vid periodisk höjning

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe f370 problem
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2024, 18:33:45 »
Då låter det som effekten på el-patronen inte räcker till utan måste höjas. Eventuellt krävs uppsäkring i el-centralen och ny kabel till värmepumpen. Det kan i sin tur leda till att husets huvudsäkringar behöver höjas.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad AdeMar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370 problem
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2024, 20:20:38 »
Nu har jag 24 grader hemma. För varmt.

Utloggad davveh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370 problem
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2024, 21:51:54 »
Glömde också att skriva att jag fåt sån medelsnde igår:

Kod 181
Problem vid periodisk höjning

Problem vid periodisk höjning

Periodisk höjning = legionella körning

Då ska vattnet upp till 60° för att döda bakterier.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe f370 problem
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2024, 22:34:30 »
Nu har jag 24 grader hemma. För varmt.

Hur har det gått?

Eventuellt har motorn till shunten nertill hoppat ur och shuntventilen står öppen mot värmesystemet. Då kan inte varmvattnet ladda ordentligt.

Motorhuset kan behöva skruvas åt eller så är kuggarna nedslitna och slirar?
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!