Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 28 december 2012, 13:13:19 »

Hej
Läste  din fråga.  det skall finnas en gummipackning som kan vrida sig och täta för flödet.
  Jag tror att det handlar om luft här. Av någon konstig anledning verkar det vara en kunskap som försvinner mer ohc mer konsten att lufta ett system,    Ni verkar ha fått tag i en ur Åsanisses gäng. De som gissarohc prövar.
Såg att ni bor i Helsingborg, är det rydebäck eller någonstans runt Elineberg etc.  Varöfr skulle det bli vattenläcka plötsligt? Trycket sjunker på ett dygn? Har ni kollat säkerhetsventilen, hur tömde han sysstemet.
Som ajg förstått det har ni fjärrvärme.  Det bör också finnas ett filter någonstans för smuts i systemet.
Det finns hjälp att få  så var lugna.  Mvh
Eva Rosqvist
Skrivet av: krilet
« skrivet: 11 december 2012, 08:11:47 »

Jag har samma system som dig. Undra om din röris har gjort rätt för jag vet att systemet är väldigt svårt att få rätt. Ring gärna VVSbutiken.nu han hjälpte mig för ett par år sedan iaf. Hade rätt bra koll på vad som fungerar för han hade samma system själv har jag för mig.
Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 23:22:52 »

Nä,det verkar ju vara lite mekkigt det här..
Nu har jag luftat vid pannan ett antal gånger under några timmar och även gått över elementen, från elementen kommer det vatten och vid pannan småbubblar det lite,dvs det pyser inte ut ett lufttryck utan det mer bubblar ut luftblandat vatten för att sen bara komma ut vatten,varmt som tusan.
Det är nu varmt i de 3 element som kommer på slingan efter panna o pump.
Den har jag förresten satt på maxläge 3 nu för att se om det påverkar något.
Resten av elementen i huset,ca 7stycken är inte iskalla som igår men inte alls varma,inte ens knappt ljummna.
De orginalhattar som sitter som ventil eller vad man kallar det på ingångsröret till elementen är nog inte rörda sedan huset byggdes och sitter således fastrostade,det kan vara så att något är i stängtläge,men det betyder väl inte att det inte cirkulerar alls? Eller det kanske det gör.
Jag får sova på saken för jag begriper inte vad det är som gör att det inte blir värme i halva husets element.
Trycket är normalt.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 10 december 2012, 22:25:16 »

Okej. Ja dåre det ett rörs system. Trodde inte det fanns på 60- talet. Jaja. Visste rörläggaren om att det var ett ett rörs system när han monterade dom nya ventilerna? Det är inte bara att smacka dit och gå därifrån på ett ett rörs system. Det måste ställas in. Be han komma igen och fixa det.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 10 december 2012, 19:41:22 »

ta bort termostaten på första radiatorn i slingan då
Det går ju inte, det är ju ventiler.
Skrivet av: Jimtyeu5r
« skrivet: 10 december 2012, 19:30:42 »

ta bort termostaten på första radiatorn i slingan då
Skrivet av: hplp
« skrivet: 10 december 2012, 19:14:26 »

Bäst vore att skriva till mma och fråga vilken insatta som passar till just din ventil. Det borde ju egentligen vara röris jobb men ibland är det bäst att ta tag i saker själv.
Ligger de nya ventilerna i börja på slingan är det kanske möjligt att dessa är fel och blockerar hela flödet.
Jag kan tyvär inte hitta något mer som kan vara till hjälp. "Sorry"
Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 18:57:10 »

Ja, hpc
Skrivet av: hplp
« skrivet: 10 december 2012, 18:51:29 »

Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 18:47:17 »

I husets ritningar står det ettrörssystem,
Öppnar man golvet så finns i bjälklaget ett rör längst husets ytterkanter med en t- koppling upp till varje radiator.
Mer än så vet inte jag.
Det går således bara ett rör upp till varje element,mitt på.
Förutom första elementet efter pannan som det går upp på sidan i elementets nederkant.

Ja, de 3 utbytta ternostaterna eller vreden eller vad man kallar det är fullt öppna.
quote author=Mr Henke link=topic=49912.msg503647#msg503647 date=1355160428]
Det ska inte ta lång tid. Omeftersom du har varmt vatten i pannan och en hel del andra element så tar det inte många minuter innan du skulle kännt värme om det nu fungerat. Säg Max en kvart så borde du kännt att det börja bli varmt. Nä, det fungerar helt enkelt inte. Förmodligen mer luft om nu ventilen är öppen. ( den nya ratten ) urskruvad motsols. Men är du säker på att det är ett ett-rörs system? Det känns som det inte var så vanligt 1964 vad jag vet. Kan du fota en hel radiator med rören så kan man se det. Men det ser ju ut som ett två-rörs system på dom bilderna du visat hitintills.
[/quote]
Skrivet av: hplp
« skrivet: 10 december 2012, 18:41:15 »

Det är tydligen ingen termostat du har utan ett vred av denna typ.http://www.mma.se/produkter/termostaterstaelldon/handratt-enhnhknhn.aspx
Som du ser skall det finnas en grundinställning under vredets kåpa, skall tydligen göras med specialbricka, är det inställt rätt ?
Är det ett en-rörsystem har du ett tvådelat rör, en komplicerad historia, inte det bästa om jag förstått rätt. Ska se om jag hittar något om hur ett sådant är skapt, förutom reglerat tillflöde och frånflöde måste det innehålla en bypas. Någon som vet och kan bespara mig googel-tid?
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 10 december 2012, 18:27:08 »

Det ska inte ta lång tid. Omeftersom du har varmt vatten i pannan och en hel del andra element så tar det inte många minuter innan du skulle kännt värme om det nu fungerat. Säg Max en kvart så borde du kännt att det börja bli varmt. Nä, det fungerar helt enkelt inte. Förmodligen mer luft om nu ventilen är öppen. ( den nya ratten ) urskruvad motsols. Men är du säker på att det är ett ett-rörs system? Det känns som det inte var så vanligt 1964 vad jag vet. Kan du fota en hel radiator med rören så kan man se det. Men det ser ju ut som ett två-rörs system på dom bilderna du visat hitintills.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 10 december 2012, 18:20:18 »

Nej,såhär lätt kom man inte undan,
Skit också, nu är ställningarna följande;
Efter att ha luftat ut pysluft med den blåe ventilen på röret efter pannan,dvs det första som finns efter pumpen på röret ut till radiatorkretsen så är nu Samtliga rör upp från golvet i hela huset mkt mkt varma, men elementen förblir kalla, utom första elementet efter pannan som är ganska varmt,mer än ljummet men mindre än varmt.
Vad betyder detta? Jag har luftat alla element och där kommer bara kallt vatten, ingen luft.
Och du har öppnat dom nya vreden din VVS:are monterat?
Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 18:10:30 »

Nej,såhär lätt kom man inte undan,
Skit också, nu är ställningarna följande;
Efter att ha luftat ut pysluft med den blåe ventilen på röret efter pannan,dvs det första som finns efter pumpen på röret ut till radiatorkretsen så är nu Samtliga rör upp från golvet i hela huset mkt mkt varma, men elementen förblir kalla, utom första elementet efter pannan som är ganska varmt,mer än ljummet men mindre än varmt.
Vad betyder detta? Jag har luftat alla element och där kommer bara kallt vatten, ingen luft.
Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 16:38:03 »

Jag har nu provat lufta igen på den blåa vsh mini-kranen och det kommer nu bara vatten,varmt.
Om man nu förutsätter att detta ska räcka, hur länge är "lång tid" i detta sammanhanget för att elementen ska skifta från kalla till varma? Jaja,jag vet-det är som att fråga Hur långt är ett snöre...men cirka bara,rör det sig om timmar,dygn,vecka? Jag är helt grön,har precis köpt huset så jag måste fråga mig fram och är så tacksam för all hjälp!
Skrivet av: Jaja
« skrivet: 10 december 2012, 16:09:20 »

Lufta lufta lufta i början, sedan så är vattnet kallt i systemet så det kommer ta ett tag innan det bytts ut mot varmt.

Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 16:01:07 »

Fint,då vet jag det.
Jag undrar lite också hur lång tid som kan vara normalt nu att avvakta innan det ska komma värme i elementen..
Det som sitter som första på radiatorkretsen efter pannan känns nuq varmt på ingångsröret men sen är själva elementet knappt ens ljummet, element nr två på slingan är kallt osv.
Är det normalt att detta ska ta lång tid och isf,vad menas med lång tid i detta fallet? Med vänlig hälsning, L
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 december 2012, 15:09:24 »

Både och.
Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 15:08:09 »

Tack, får se under dagen om detta består :)
Menar du då att lufta vid själva pannan eller på elementen?
Med vänlig hälsning, L
Skrivet av: hplp
« skrivet: 10 december 2012, 14:32:19 »

De var ju bra, inget alvarligt då. Att lufta får ni nog räkna med att göra lite då och då ett halvårs tid innan vattnet är syrefritt, glöm inte fylla på också. :)
Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 14:00:39 »

Tack, vi har nu under instruktion från vvsaren luftat på pannan, jag gjorde det ej själv så jag kan ha fel, och luft pös ut sedan började värmen komma både på röret som leder till första elementet och detta börjar nu bli varmt!
Får avvakta under dagen och se hur det beter sig,om det går vidare till de efterkommande elementen på slingan eller vad som sker.
Avvaktar med nytt hopp! /L
Skrivet av: hplp
« skrivet: 10 december 2012, 12:53:26 »

Är kulventilen, efter den nye blå, hel? ser rostigt ut på handtaget, de kan rosta sönder så att kulan inte följer med när man vrider .
Om du öppnar den lille blå, kommer det vatten då?
Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 12:30:35 »

Bild 1: Sådana termostater sitter på samtliga 10 radiatorer i huset, radiatorerna har olika storlekar och tjocklekar,som sig bör kanske. 3 termostatvred läckte och dessa byttes ut mot sådana som bild 2.

Bild 3 visar lite av varje, returen från radiatorkretsen syns längst ner på bilden.Nu kall.
Bild 4 visar tilloppet,kanske det inte heter men jag säger det nu, dvs röret efter pumpen som ska leda ut till radiatorkretsen. Detta är ljummet,dvs bränns inte eller så,känns som fingervarmt ca 40grader, svalnar av på röret innan det försvinner in i väggen mot första elementet. Alla element kalla,även röret upp till elementet från golvet.
Bild5 cirk.pumpen, står nu på läge 2 och jag hör den jobba.
Bild6 visar mottagaren som borde styrts från Honeywellén mitt i huset men denna fungerar inte så nu ska man vrida manuellt med en tång..
Bild7 samma grunka

Bild 11 samma som bild 4, här har bytts ut något som inte var tätt, men jag kan ej förklara vad. Är det ngt fel här kanske som gör att varmvattnet inte når ut till radiatorkretsen?
Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 12:21:22 »

Verkar som att jag lyckades så här följer fler:
Skrivet av: Linsan
« skrivet: 10 december 2012, 12:19:30 »

försöker mig på att bifoga bilder, ha överseende om det blir fel:
Skrivet av: hplp
« skrivet: 10 december 2012, 11:41:22 »

Läste igen, det verkar som det är pumpen du bör koncentrera dig på, känn på den om den surrar. Sitter den bra till så kan du sätta en skruvmejsel mellan örat och pumpen, då bör du höra om den går.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 10 december 2012, 11:33:23 »

Jo det finns värme efter cirkulationspumpen. Men den avtar ju längre längs röret man känner....
Efter Cirkulationspumpen sitter det en slags ventil som nyligen bytts av vår röris. Bilder finns på http://www.byggahus.se/forum/fjarrvarme-gas/205211-lb-hus-64-fv-kaos-hjalp.html#post1645323

Men jag vet inte om jag blir bortkörd från detta forumet genom att länka till ngt annat...

Förlåt varmepumpsforum...
Det är vanligt att kopplen till c-pumpen har kulventiler, ser ut som en skruvskåra. Mycket bra om man behöver byta pumpen då man inte behöver tömma av vattnet.
Min första tanke var om röris har satt i rätt insattser på radiatorerna. Byttes alla eller om inte, är de radiatorerna med de gamla termostaterna varma?
Den där nya ventilen är bara en avluftning, öppna och se om det kommer luft, fungerar pumpen ska det vara bra tryck på vattnet från den ventilen. Har man bytat vatten i värmesystemet brukar det ta lång tid innan all luft är ute.
Kan du plåta radiatorventilerna och termostaterna, skriva ev beteckningar så finns det säkert folk här som kan svara på om de passar ihop.

Lite märkligt att bila upp golvet först och sedan provtrycka, eller?
Skrivet av: Joakim P
« skrivet: 10 december 2012, 10:46:10 »

Jo det finns värme efter cirkulationspumpen. Men den avtar ju längre längs röret man känner....
Efter Cirkulationspumpen sitter det en slags ventil som nyligen bytts av vår röris. Bilder finns på http://www.byggahus.se/forum/fjarrvarme-gas/205211-lb-hus-64-fv-kaos-hjalp.html#post1645323

Men jag vet inte om jag blir bortkörd från detta forumet genom att länka till ngt annat...

Förlåt varmepumpsforum...
Skrivet av: Jimtyeu5r
« skrivet: 09 december 2012, 22:54:37 »

har du ingen värme direkt efter cirkpumpen är det något fel med pumpen.

kolla så inte rörmokaren stängde på någon avstängning då han mekade.
Skrivet av: Gigja
« skrivet: 09 december 2012, 14:25:22 »

Tråkigt att höra.

Jag hade:
1) skruva upp Cirkulationspumpen till max steg 3.
2) avluftat cirkulationspumpen, en skruv på sidan.
3) känn att varmt vatten kommer in och ut ur den, 50grader bränner lite lätt i handen.

Skruva upp med hjälp av tången till ni får ut 50-70 grader beroende på behov.
Lycka till.
Skrivet av: Joakim P
« skrivet: 09 december 2012, 12:54:12 »

Hej alla på detta forumet, Känns skitkul att vara med här!

Vad som inte är skitkul är min Panna modell CTC FJ 102 från 1986.
Denna i kombination med ett ettrörssystem till Radiatorerna från 1964 är också trist.

Jag och min sambo har precis flyttat in i en villa från just 1964.
Allt verkade fungera bra med värmen tills 3 element började läcka vid termostaterna. Eller vreden kanske man ska säga.
Vi tappade ut allt vatten och hade en VVs:are som kom och bytte dessa 3 till nya vred från mma.

Sen började helvetet.

Vi fyllde på. Ingen värme alls. Dagen efter var allt tryck borta och det var iskallt. Vår VVS kontakt trodde vi fått en vattenläcka. Vi började bila upp golv men hitade inget. Han gjorde då en provtryckning som visae att det INTE var en vattenläcka...

Där satt en ventil på ovansidan av pannan som inte höll riktigt tätt så den bytade han till en Plugg tror jag. Eller en sån ventil som man stryper helt.

Vi fyllde på igen. Värmen kom, trycket höll. Dagen efter. Iskallt igen. Vi har luftat och där är ingen luft.

I hallen sitter där en gammal manik som man ska ställa värmen med av märket honeywell. Den var kopplad till en grunka som hängde löst på pannan. Den ska tydligen sitta på ett vred som ställer värmen UT i huset. Vi får nu vrida på den själv med en tång.

Så:
Trycket är kvar.
Tempmätaren på pannan visar att det är 50 grader.
Iskalla element
Ingen luft i systemet
Cirkulationspumpen skall funka enligt VVS-killen. Men kan denna vara trasig?

Hjälp. Allt funkade ju för 3 veckor sen tills vi tappade systemet. Vad har hänt?

Nu är det 13 minusgrader i Helsingborg och vi håller kåken värm med el-element.= Inte billigt...

MVH
/Joakim


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!