Hej!
Har någon klockat avfrostningarna på LN pumparna?
Min ligger stadigt ca 80 min mellan avfrostningarna spelar ingen roll hur varmt eller kallt det är ute. Precis som den låst sig. Mjukvaran skall inte uppdateras enligt ME.
Tankar?
-
ja att dom verkar ha misslyckats totalt med sin avfrostningslogik ::)
-
Jag har också en LN25 och den avfrostar rätt regelbundet, och man ser verkligen att den behöver avfrostas när den väl gör det så ser inget fel i det. Nu idag när det nästan var +6 så har den inte avfrostat ett dugg förens utetempen sjönk till ca +3.
-
Detta är en polares fh25 vid kraftig snöyra, vet att typ alla pumpar har svårt just då men ville bara visa
-
Ser ut att avfrosta ca var 60 minut.
Snöyra är ingen höjdare men sen beror det även på om det är rätt modell för fastigheten, den kanske är för klen?
-
Den är väll lite underdimensionerad om han bara skulle köra med den, men han stödvärmer med fjärr som slår igång runt -18
-
Vid -18 ger den knappt 3kW med full fläkt och det räcker inte till så många kvadrat så beroende på yta kanske det är läge att stötta med fjärrvärme tidigare.
Är det ett korrekt mätverktyg då det brukar vara svårt att få den att dra så mycket ?
Kollade en vid ca -15 och den gick under dom ca 45-50 minuter aldrig över 1400W under värmedrift med 31 på fjärren och max fläkt.
-
Jag tror den stämmer rätt bra faktiskt. Tror han brukar ligga på 600-700kwh på pumpen under dec/jan.
Kollar man dessutom verklig drift tid när man är hemma kontra appen så stämmer det.
-
Vår LN35 som installerades nu i veckan har jag bara hört en avfrostning från än så länge, och det några timmar efter installation. Antingen avfrostar den väldigt sällan, väldigt tyst eller så har jag blivit döv.
-
Antingen har det knappt varit behov om det stått stilla mycket nu när det är så varmt (om ni nu också har det varmt vill säga) eller så har ni inte varit vid innerdelen när den avfrostat.
En del verkar inte göra annat än att kolla tider på avfrostningar ;)
Eller så är ni på gränsen till döv då man oftast märker det när innerdelen stannar tummenupp