Vad som bestämmer hastiugheten på KB-pumpen är tempdiffen, de flesta tillverkarna rekomenderar ca 2-5 grader deltaT på KB, blir den lägre än 2 grader har man antingen felvisande tempgoivare eller kan ställa ned cirkpumpen ett snäpp och på så sätt få bättre COP.
Hart man mer än 5 grader och givarna är OK så får man så lågt flöde över kalla vvx:en att COP försämras, mer änm 5 grader deltaT på KB-sidan verkar inte vara önskvärt, detta är förmodligen utprovat i testbänk för att kunna få så optimal drift som möjligt.
Stora värmepumpar har större KB-pumpar.
En 10 kW värmepump med en slinga på 400 meter lär få mer än 5 graders deltaT, det är därför ett gränsfall för att köra med en slinga, de flesta värmepumpar som ger ut mer än 8 kW bör (enligt mig) har två eller fler slingor om möjlighet finns.
Om det är effektberoende av KB pumpens hastighet. Så varför minskar man ej flödet sommartid vid mindre effektbehov. Det borde bli effekt lägre effekt ut och längre kont drift vid VV laddning och därmed lugnare gång och därmed minskad elförbrukning?
Man minskar i.o.f.s uteffekten, men framför allt så förämras COP om deltaT på kalla sidans vvx blir för stor, det är därför ingen ekonomisk effektreglering.
Om man har för lång kollektor kan det inte åtgärdas på annat sätt än att komplettera med ytterligare en slinga, jag har dock en slinga på 500 meter och det funkar, ligger på ca 5 graders deltaT i normalfallet.