Författare Ämne: Nibe s1256 13kw ack tank?  (läst 723 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jos32

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe s1256 13kw ack tank?
« skrivet: 12 december 2023, 15:04:04 »
Hej, kan man docka en extra ackumulatortank till Nibe S1256? (typ VPB s300R) för mer varmvatten. Det verkar som installatören vill isåfall ha en en Nibe Compact 300R för extra varmvatten men det blir väl inte så energisnålt?.. Fått alternativ på Nibe s1156 med en S300R annars......

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe s1256 13kw ack tank?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2023, 15:23:28 »
Hej, kan man docka en extra ackumulatortank till Nibe S1256? (typ VPB s300R) för mer varmvatten. Det verkar som installatören vill isåfall ha en en Nibe Compact 300R för extra varmvatten men det blir väl inte så energisnålt?.. Fått alternativ på Nibe s1156 med en S300R annars......

Hur mycket vatten behöver du max per dag? Och per år?

Går ju trimma upp den rätt rejält, från ursprungsläget...

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe s1256 13kw ack tank?
« Svar #2 skrivet: 12 december 2023, 15:32:53 »
Inte mycket till VV i en VP om det ska vara ett badkar eller lÃ¥nga duschar, framför allt om det finns tonÃ¥rsdamer i huset. Bäst är att sätta en VVB ca 200 liter efter en VP. VP är den billigaste producenten  och dÃ¥ ökar VV med mååånga liter till uttag. Att bara gÃ¥ med VP och en tank gÃ¥r det med, men blir inte riktigt samma  effekt pÃ¥ VV.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe s1256 13kw ack tank?
« Svar #3 skrivet: 12 december 2023, 19:34:17 »
Sätt en elektrisk VVB efter VP:n och kör VVC mellan beredaren och VP. Isolera rören ordentligt.
Det går att styra en extern växelventil för varmvatten från AUX-utgången. Om den interna fortfarande fungerar då skulle man kunna köra VVC-pumpen från den.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe s1256 13kw ack tank?
« Svar #4 skrivet: 12 december 2023, 19:55:14 »
Sätt en elektrisk VVB efter VP:n och kör VVC mellan beredaren och VP. Isolera rören ordentligt.
Det går att styra en extern växelventil för varmvatten från AUX-utgången. Om den interna fortfarande fungerar då skulle man kunna köra VVC-pumpen från den.
Ingen VVC mellan dom, då VVB har högre temp och patron, då kommer VVC att ge högre temp än VP. så den kommer aldrig att göra VV, då blir det dyrt med el. VP ska förvärma KV till VV innan det går till VVB

Utloggad jos32

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe s1256 13kw ack tank?
« Svar #5 skrivet: 12 december 2023, 20:12:51 »
Hej tack för svaren. Funderar pÃ¥ att ta en s1256 och sen kanske komplettera med en varmvattenberedare senare om varmvattnet ej räcker. Jag antar vp värmer upp allt i vvb och sen sÃ¥ boostar  vvb det till lite högre temp?..  VVC pex slang är förberedd dÃ¥ huset blir 21 m lÃ¥ngt, men vi skall prova utan..

   

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe s1256 13kw ack tank?
« Svar #6 skrivet: 13 december 2023, 18:38:09 »
Ingen VVC mellan dom, då VVB har högre temp och patron, då kommer VVC att ge högre temp än VP. så den kommer aldrig att göra VV, då blir det dyrt med el. VP ska förvärma KV till VV innan det går till VVB
Min tanke var att ha elen avstängd till VVB:n och bara använda den som förråd.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!