Nibe F370 avfrostar nästan hela tiden
« skrivet: 08 juni 2016, 22:30:06 »
Jag har en Nibe F370 från ~2013 som senaste dagarna har börjat avfrosta nästan hela tiden.

- Kompressorn går igång någon minut
- Kompressorn stoppar, den börjar avfrosta runt ~15 minuter
- Kompressorn igång igen någon minut
- Avfrostning igen
och så vidare. Antar att det inte är normalt.

I går var varmvattentemperaturen nere på 34 grader mot normala ungefär 45. Jag valde någon form av "tillfällig lyxvärme" på panelen på värmepumpen för att tillfälligt få upp temperaturen. Samma sak idag.

Antar att jag borde ringa till reperantören, men tänkte höra här så jag inte missar något uppenbart.

Jag har rengort filtret i den. Följande siffror visas i serviceinfo:


Framledningstemp.1 (B2T2) 23.8
Returledningstemp, 128.4C
Beräknad framledning 128.5C
Rumstemperatur 120.9C
Extern framledning--C
Förångare21.1C
Frånluft22C
Avluft20.8C
Kompressorgivare43.0C
Elpatronsgivare43.2C
Varmvatten laddning44.9C
Varmvatten topp53C (att denna är hög är förmodligen för att jag valt tillfällig "lyxvärme" för ett par timmar sedan)
Beräknad framledning 128.5C
Utetemperatur16.1C
Medelutetemperatur 17.6C
Driftprioriteringvarmvatten
Status intern tillsatsblockerad
Max inställd eleffekt8.0kW
säkringsstorlek16A
ström L13.3A
ström L20.8A
ström L30.1A

Inget som visas på displayen indikerar minusgrader. Verkar lite konstigt att den då roar sig med avfrostning stup i kvarten? (Jag har som förmodligen synes dålig koll på detta).

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F370 avfrostar nästan hela tiden
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2016, 08:28:22 »
Jag tror det är förångartemperaturen som styr avfrostning på nibe 370.
Men du måste läsa av denna när kompressorn startar och se vad som händer där?
Kanske är det nått glapp på givaren eller kablage?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 avfrostar nästan hela tiden
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2016, 11:56:57 »
Har varit med om liknande beteende på 310P strax innan totalt kompressorhaveri. Den lilla mängd köldmedia som då kommer igenom expansionsventilen förångas direkt efter och det blir ovanligt kallt just där förångningsgivaren sitter (men avluftstemperaturen sjunker bara marginellt). Då påbörjar den avfrostning. Kan eventuellt vara motsvarande på F370.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad THJH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F370 avfrostar nästan hela tiden
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2016, 18:12:40 »
Fungerar fläkten? På 360 så sitter matarkabeln väldigt nära rören till kompressorn och kan ligga emot så mycket att kabelisoleringen nöts sönder med kortslutning som följd så glasrörssäkringarna poppar. Utan luftflöde går den in i avfrostning jämt och ständigt. Lyssna efter surret av fläkten.
THJH

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Nibe F370 avfrostar nästan hela tiden
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2016, 20:53:22 »
Hur går det?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad briggsjo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F370 avfrostar nästan hela tiden
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2016, 21:41:02 »
Samma problem för mig.
Enligt installatör och nibesupport var det expanionsventilen som lagt av.
FÃ¥r väl se om det hjälper nästa vecka när den skall bytas.  tummenupp
Min F370 är från 2011 och i övrigt problemfri.
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.

Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!