Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: fråga skrivet 18 mars 2024, 08:14:00

Titel: Byte kompressor
Skrivet av: fråga skrivet 18 mars 2024, 08:14:00
Nån som vet mellan tummen och pekfingret vad det kostar byta kompressor på en villa
Titel: SV: Byte kompressor
Skrivet av: Josth skrivet 18 mars 2024, 08:30:50
Generellt kan kompressorbyte i en större värmepump med allt runt det kan handla om t.ex. 40 tusen kronor.
Titel: SV: Byte kompressor
Skrivet av: fråga skrivet 18 mars 2024, 08:36:09
Anledningen jag frågar är att min brors kompressor pajat och han fick ett pris på 55 tusen vilket jag tyckte lät väldigt högt
Titel: SV: Byte kompressor
Skrivet av: Josth skrivet 18 mars 2024, 08:56:05
Det tycker jag också låter något för dyrt för en så vanlig värmepump. Det har varit en mängd prishöjningar senaste åren men det är bra om man kan få in fler offerter/kostnadsförslag. Sedan naturligtvis fundera på alternativet med en helt ny värmepump.
Titel: SV: Byte kompressor
Skrivet av: BergAdde skrivet 18 mars 2024, 09:37:31
För dyrt anser jag!
Jag har fått offert runt 25.000 kr på thermia villa.
Titel: SV: Byte kompressor
Skrivet av: Börje__ skrivet 18 mars 2024, 09:51:26
Man undrar vad som "pajar" på en scroll?
Motorlindning, lager, anslutning, eller?
Titel: SV: Byte kompressor
Skrivet av: BergAdde skrivet 19 mars 2024, 14:06:41
Jag brukar se ett mönster i följande lista.

1: För hög värme/hetgas. Kompressorn tar stryk för att oljan bryter ner mycket fortare. Brända lindningar som brister pga av värme. Lager som expanderar pga av värmen och går torrt.
2 Defekt mjukstart som gjort att kompressorn går ostabilt på faserna. (Under en längre tid)
3 Vätskeslag pga av havererad expansionsventil.
4 Dålig kontaktor/skor som glappar
5 Kompressorn går baklänges.
6 Fukt i systemet gör att kopppar avfall hamnar i scroll halvorna och inte sluter tätt. S k "copper plating"
7 Värmeväxlare som läcker in till köldmedia och drar med sig vatten.
8 Inte använt nitrogen vid lödning så flagor hamnat i kretsen (ovanligt vid första kompressorn)


Jag tycker jag ser ett mönster om att R404a maskiner går betydligt längre än R407c  Eftersom den har lägre hetgas.  Om jag inte minns fel närmare 35K lägre.