« Svar #15 skrivet: 19 november 2013, 19:03:51 »
Nu tror jag att jag hittat ett av felen.

En av elpatron slingorna gÃ¥r mot jord, skadad isolator 36 Ω (A) svart sladd, elpatron A

Antar fortsättningen på samma slinga är på väg att få skadad isolator (1) vit sladd, elpatron A

Vår ES480 är överdimesionerad för husets storlek, aldrig har alla 6 elpatronerna använts.

Funderar på att koppla ur skadade slingan, antar denna slinga (elpatron A) varit primär så den gått på mest.

Eller så har vatten runnit ner och kortslutit den slingan.

Därför har relä G5 pajat för elpatronen har i princip kortslutning.

vad säger ni ?


MVH Lasse
« Senast ändrad: 19 november 2013, 19:12:59 av Lasses »

Utloggad Lasses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
SV: Display Blinkar ES480
« Svar #16 skrivet: 19 november 2013, 19:05:06 »
Antar elpatronerna är slingor A-1, B-2  osv.

DÃ¥ är det väl bara koppla bort elsladdarna frÃ¥n slinga A-1   ? ?



MVH Lasse

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Display Blinkar ES480
« Svar #17 skrivet: 19 november 2013, 19:08:20 »
Rimligtvis, men pannan har väl 13,5kw totalt så om du kopplar ur 3 borde inte göra någon skillnad. Finns ju även en utanpåliggande värmesköld mitt på pannan som värmer tanken. Så du bör klara dig fint utan den där. Isolera ändarna ordentligt när du tagit av dem.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Lasses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
SV: Display Blinkar ES480
« Svar #18 skrivet: 19 november 2013, 19:22:21 »
  HansMarten: "SÃ¥ du bör klara dig fint utan den där."


AngÃ¥ende bild ovan  (Radiator3.jpg)

1. menar du att det räcker koppla bort svart sladd till elpatron A  ?

2. eller menar du att man mÃ¥ste koppla bort alla svarta sladdar till A, B, C   ?

3. vilken av dessa elpatroner startar den först av A-F  ?


MVH Lasse

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Display Blinkar ES480
« Svar #19 skrivet: 19 november 2013, 19:47:56 »
Den svarta bör vara fasen så det borde räcka med att koppla ur den, men jag hade tagit bort båda och satt krympslang och eltejp över ändarna på det elsteg du vill koppla ur.

Någon annan på detta forum säkert just detta bättre än jag. Jag ser lyckligtvis bara dessa pumpar några gånger per år.

Vet ej vilken som går in först, men A låter väl logiskt. Om den inte får upp temp med elsteg 1 så stegar den ju ändå automatiskt upp i resterande steg, så har du kopplat ur elsteg 1 borde det inte göra något. Hur många steg som ska gå in kan man för övrigt ställa in i den kryptiska menyn.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Display Blinkar ES480
« Svar #20 skrivet: 20 november 2013, 08:44:20 »
Det här belyser vilket elände det kan bli när dräneringen av smältvattnet inte fungerar. Man måste helt enkelt in och kolla och test-spola dräneringen med jämna mellanrum oavsett fabrikat och årsmodell.

Innan vi bytte ut vår gamla es280, så fick vi också översvämmning en gång, det rann ner och käckte en av kontaktorerna som kopplar in/ur elpatronerna. Dock gick inte patronerna sönder så det blev bara byte av en kontaktor. Men hela historien, liksom denna, visar på hur idiotiskt det är att ha ett spillfat som kan svämma över placerat ovanför elektronik och starkström
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Display Blinkar ES480
« Svar #21 skrivet: 20 november 2013, 09:34:16 »
Haha, de kunde väl åtminstone gjort ett "regnskydd" för el o elektronik!! :::_)
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Lasses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
SV: Display Blinkar ES480
« Svar #22 skrivet: 17 december 2013, 15:25:39 »
Frågan är om nån är intresserad av reservdelar till ES480 eller om man ska köra till tippen ?

Det blev byta FLVP till billig ny Nibe 310P som stått oanvänd i källare några år.


MVH Lasse

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Display Blinkar ES480
« Svar #23 skrivet: 10 augusti 2021, 15:43:30 »
Gammal tråd men jag har haft exakt samma fel med blinkande display.

Detta avhjälptes genom att byta 2 stycken 2,2 uF kondensatorer på styrkortet bakom tangentbordet.

Hos mig började också reläerna klappra på Relä/kraftkortet för ett år sedan vilket avhjälptes genom att byta en 2200 uF kondensator på detta kortet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!