Givarfel T1? Någon som spolar vatten? Vet inte om kallraset kan landa på den givaren, ser inte ut så. Spegelvänt funktion på nedreväxelventilen?
Hur styrs golvvärmen?Vad är det för inställning på cirkpumpen till golvvärmen?Min gissning är att flödet till golvvärmen ändras snabbt, antingen genom att termostater öppnar/stänger eller om cirkpumpen till den har nån skum inställning?Då ändras flödesmönstret i undre delen av tanken snabbt och vattnet omsätts mot övre delen.Kan du jämna ut flödet mot golvvärmen på nått sätt?
Knappast kallras då jag prövat att stänga av alla inkoplingar till VVtanken men det dippar fortfarande.Men tack för input!
Kan du köra pumpen på konstant varvtal och testa?
Även förbrukningsvarmvattnet sedan 4h tillbaka? Lika bra att dubbelkolla med dig.
Den här sista bilden visar ju felet, en växelventil är inte OK.Ser du inte att laddning VV (BT6) går ner först?
Aha, BT6 sitter på tanken, och det gör även BT25 ser jag.Varje gång detta problem uppstår så ökar BT25 ett snäpp precis innan BT6 börjar sjunka.Och problemet ser ju ut att öka när du stängde av golvvärmens cirkpump.Så problemet är inte för högt flöde på golvvärmen utan för lågt.När golvvärmens uttag ur tanken minskar så kommer det en höjning på BT25 och sen omsätts vattnet i tanken.Jag tror att om du trimmar in värdet på 9.3.12 (VB diff VP) så att den stoppar värmepuduktionen när du får denna ökning på BT25 så borde det bli bättre.Men jag hittar ingen inställning för att köra laddpumpen intermittent/kontinuerligt, går den hela tiden eller bara med kompressorn?Ett alternativ är att prova med en lägre framledningskurva så att golvvärmetermostaterna aldrig stänger utan att utflödet dit blir mer konstant?
-Dragit ner hastigheten på laddpumpen till max 80% vid värmeladdning för att se om ett för starkt flöde pajar min lagring i tanken. Skulle vilja pröva lägre men VPn tillåter inte lägre än 80%.
OK, missade att du hade SMO S40, då kan du köra laddpumpen intermittent.Det ser ut som att dina problem har ett samband med att BT25 temperaturen går upp, efter det sjunker BT6 och sen BT7.Tror att det helt enkelt är så att när den laddar upp undre delen över en viss temperatur så blir skiktningen (som beror på att kallare vatten är tycngre än varmare) instabil på grund av för liten tempdiff mellan övre och undre delen och då kommer omrörningen av undre delen att påverka övre delen.Så frågan är varför du kör upp undre delen till 35 C över huvud taget?Du borde så här års klara värmen i huset med max 30 C där?Vad har du för temp inställd i meny 1.30.4 (lägsta framledningstemp)?Vad har du för kurva i meny 1.30.1?Högsta tillåtna hastigheten i Auto är 80-100 %, du kan nog ställa den i manuellt läge och en fast hastighet i meny 7.1.2.4?