Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Wingqvist_ skrivet 14 april 2017, 17:24:55

Titel: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
Skrivet av: Wingqvist_ skrivet 14 april 2017, 17:24:55
Hej,

Min fighter 2020 har ställt sig i läge 11. "Fläkt stoppad. Uppträder om suggastemperaturen (T4) är lägre än förångartemperaturen (T7)"

Tittar jag på värdet T4 står det ca 9 och T7 visar ca 7, detta i stillastående läge dock.

Har testat att starta om den några gånger, men samma problem. Ute är det ungefär 1 grad.

Några idéer?

Mvh
Magnus
Titel: SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 14 april 2017, 20:07:04
Kan du mäta givarna , värden finns i manualen
Titel: SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
Skrivet av: Wingqvist_ skrivet 15 april 2017, 08:27:20
Jag kan absolut försöka, men hur mäter jag givarna?

Mvh
Magnus
Titel: SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 15 april 2017, 09:31:44
Jag kan absolut försöka, men hur mäter jag givarna?

Mvh
Magnus
Med ohm-mätare , måste lossa dom från plinten + att veta tempen ute vid mätning och jämföra med tabellerna
Titel: SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
Skrivet av: Carl N skrivet 16 april 2017, 08:19:55
Jag tror nog att givarna är OK i detta fallet, du behöver nog en kyltekniker.
Kan vara expansionsventilen eller brist på köldmedia.  Sc:,h
Titel: SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
Skrivet av: lödläckan skrivet 16 april 2017, 15:26:06
förångningsgivaren. sitter på ett av dom klena rören efter "spridaren". bakom kondensorn. svår att få syn på, svår att byta.
Titel: SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
Skrivet av: Wingqvist_ skrivet 19 april 2017, 13:16:38
Hade en kyltekniker här som bytte ett par givare och skruvade på expansionsventilen, verkar som det gjorde susen.

Tack för hjälpen!